Porucha prúdového chrániča
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Porucha prúdového chrániča
Po mesiaci sa odporučil prúdový chránič. Nefungovalo ani testovacie tlačidlo, ani simulácia unikajúceho prúdu v hodnote asi 200 mA v koncovej zásuvke. Zato spoľahlivo vypínal pri zapnutí digestora, aj keď je to spotrebič ktorý PE nevyužíva. Jasné, že po mesiaci som ho bez probs. zreklamoval, ale nie je mi jasné prečo vypínal pri normálnom odbere. Stretli ste sa už s týmto? A nebol kúpený ako chybný. Pred inštaláciou bol riadne preskúšaný a bol v poriadku....
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2496
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Porucha prúdového chrániča
Uplynula doba a nikdo nic..
škoda, žes nenapsal jaký model toho RCD byl (2/4pólový, pro zátěž 16/25/40A, poruchový I = 10/30/300/500mA - viz štítek...),
tak:
zkusím přidat aktuální info s funkcí RCD 40/4/003 - naštěstí nešlo o úplně stejný případ jako Tvůj, který si umím náležitě představit = skrytá výrobní vada v bodovém spoji na vybavovací cívce...
zrovna včera jsem byl na zakázce - RCD v RD, k němu správně zapojená N sběrna, některé kabely (rezervy pro "něco" do garáže, na dvůr...) ne všechny ukončené "podle slušnosti" = nezaizolované vhozené v zemi.
Zákazníkovi padal RCD po připojení 2,2kW rozbrušky (II.tř - cca 9A), ale světlo (pracovní zářivky 2x58W - cca 0,5A) v téže zásuvkách svítilo (RCD/L1 i L2). Po proměření RCD měl tlačítko zapojené mezi N a L3, ostatní fáze ho neaktivovaly. Odpojením "nefunkčních" N vodičů v připojené kabeláži a "do země" na dané sběrnici VŠE OK. Potřebný proud byl schopný vybavit RCD až při vysoké zátěži se svodem přes PE.
Moje následující obecné doporučení z toho vyplývá :
nedávat na 4pólové chrániče 1fáz. okruhy zásuvek i přesto že nebudete házet připojené kabelové rezervy do kanálu !!!
PS 4PÓLOVÝ je předurčený pro 3fázové spotřebiče, instalaci smí provádět osoba znalá,
koneckonců i nová úprava (STN i ČSN) EN říká něco o jednotlivých obvodech pod RCD a jejich (NE)ovlivňování se navzájem
škoda, žes nenapsal jaký model toho RCD byl (2/4pólový, pro zátěž 16/25/40A, poruchový I = 10/30/300/500mA - viz štítek...),
tak:
zkusím přidat aktuální info s funkcí RCD 40/4/003 - naštěstí nešlo o úplně stejný případ jako Tvůj, který si umím náležitě představit = skrytá výrobní vada v bodovém spoji na vybavovací cívce...
zrovna včera jsem byl na zakázce - RCD v RD, k němu správně zapojená N sběrna, některé kabely (rezervy pro "něco" do garáže, na dvůr...) ne všechny ukončené "podle slušnosti" = nezaizolované vhozené v zemi.
Zákazníkovi padal RCD po připojení 2,2kW rozbrušky (II.tř - cca 9A), ale světlo (pracovní zářivky 2x58W - cca 0,5A) v téže zásuvkách svítilo (RCD/L1 i L2). Po proměření RCD měl tlačítko zapojené mezi N a L3, ostatní fáze ho neaktivovaly. Odpojením "nefunkčních" N vodičů v připojené kabeláži a "do země" na dané sběrnici VŠE OK. Potřebný proud byl schopný vybavit RCD až při vysoké zátěži se svodem přes PE.
Moje následující obecné doporučení z toho vyplývá :
nedávat na 4pólové chrániče 1fáz. okruhy zásuvek i přesto že nebudete házet připojené kabelové rezervy do kanálu !!!
PS 4PÓLOVÝ je předurčený pro 3fázové spotřebiče, instalaci smí provádět osoba znalá,
koneckonců i nová úprava (STN i ČSN) EN říká něco o jednotlivých obvodech pod RCD a jejich (NE)ovlivňování se navzájem
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Porucha prúdového chrániča
včera som bol zdravý, dnes som ochorel. Prečo? Predsa len je to pomerne zložitý prístroj, po výrobe to nikto netestuje, nezahoruje sa ako niekedy. Vyrobiť, zabaliť, predať. Náklady na záručnú výmenu určitého percenta chybných výrobkov sa rozpustia v cene a všetci sú spokojní.
0
Re: Porucha prúdového chrániča
Jirka, môžeš to podrobnejšie vysvetliť, lebo bežne v halách sú na stenách zásuvkové boxy s 3-fáz. i 1 fáz. zásuvkami, ak je tam viac, prvá na L1, druhá na L2, tretia na L3 a samozrejme to je zvyčajne istené cez 4-pól FI 30mA. Ak to je správne zapojené a nedošlo k poruche pred bodom rozdelenia, nemá dôvod vybavovať takýto chránič, kedže výsledný tok ΔI = 0
Problémy skôr nastávajú pripojením domácky zostrojených 3-fáz.strojov, ktoré často ani nemali N; nieje tajomstvo, že staré miešačky napájali iba 3-vodič. prívodom, keď ich kopalo - prizemnili železným klinom o zem poliatym vodou
- domysli si ako títo murár-elektrikári zapoja túto miešačku cez 5-kolík 400V/32A zásuvku
a ver im ak Ti povedia, že to je istené prúd. chráničom v rozvádzači !
Navyše aj to N sa dá zapojiť na tom RCD FI naopak, nechápem prečo to neznačia na nich: N1 / N2 alebo Nin/Nout ...
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2496
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Porucha prúdového chrániča
OHAJ,
dával jsem konkrétní příklad, kdy kabely byly připojené k PE a N v RP a opačné konce v hlíně... Jednou větou se nedá odpovědět. Foťák jsem neměl k dispozici.
Nicméně Trochu Ti budu oponovat (nic ve zlém), ale obrázek je "technicky nevhodně" provedený, zkus najít chybu k tomu mému přiloženému. V halách jsou kombinované skříně, které by měl zapojovat elektrikář, doma si ji zapojí "lajk" podle svého, často na radu kamaráda... osobně nerad se pouštím do vlastních teorií, protože...i praxe mě naučila něco jiného.
Další problém u "lajcky" zapojené zásuvky na 4polový RCD je v testovacím tlačítku.
Úmyslně dávám raději konkrétní odkazy z odborných zdrojů, aby si každý uvědomil, kde je "jádro pudla", problém , který se stále vyskytuje přesto, že RCD se instalují podle norem už od roku 1997 ...cca 25 let !.
Dokonce se nemusí na výstupu N vodič zapojit, pokud je připojený pouze 3fáz.motor (spotřebič) který ho nepotřebuje, protože Ip identifikuje Pe na kostře. Taky proto se v normě změnil požadavek na RCD pro každý jednotlivý okruh, i kvůli "lajkům".
Pravidlo pro zapojení přívodu je shora : 1,3,5,N, mnozí si ale dokáží vymyslet nemožné...jistič je odolnější.
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-chranicu
Pro bližší informace i tady pokec:
https://docplayer.cz/23865122-Ochrana-l ... roudu.html PS zažil jsem RCD, co měl vadnou jednu fázi na výstupním kontaktu...
dával jsem konkrétní příklad, kdy kabely byly připojené k PE a N v RP a opačné konce v hlíně... Jednou větou se nedá odpovědět. Foťák jsem neměl k dispozici.
Nicméně Trochu Ti budu oponovat (nic ve zlém), ale obrázek je "technicky nevhodně" provedený, zkus najít chybu k tomu mému přiloženému. V halách jsou kombinované skříně, které by měl zapojovat elektrikář, doma si ji zapojí "lajk" podle svého, často na radu kamaráda... osobně nerad se pouštím do vlastních teorií, protože...i praxe mě naučila něco jiného.
Další problém u "lajcky" zapojené zásuvky na 4polový RCD je v testovacím tlačítku.
Úmyslně dávám raději konkrétní odkazy z odborných zdrojů, aby si každý uvědomil, kde je "jádro pudla", problém , který se stále vyskytuje přesto, že RCD se instalují podle norem už od roku 1997 ...cca 25 let !.
Dokonce se nemusí na výstupu N vodič zapojit, pokud je připojený pouze 3fáz.motor (spotřebič) který ho nepotřebuje, protože Ip identifikuje Pe na kostře. Taky proto se v normě změnil požadavek na RCD pro každý jednotlivý okruh, i kvůli "lajkům".
Pravidlo pro zapojení přívodu je shora : 1,3,5,N, mnozí si ale dokáží vymyslet nemožné...jistič je odolnější.
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... h-chranicu
Pro bližší informace i tady pokec:
https://docplayer.cz/23865122-Ochrana-l ... roudu.html PS zažil jsem RCD, co měl vadnou jednu fázi na výstupním kontaktu...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Porucha prúdového chrániča
Ak myslíš, že tlačítko je zapojené pred meracou cievkou z L3, to by som za chybu nepovažoval, nakoľko je druhý koniec cez Rezistor pripojený na spodné N, navyše v tvojom linku je prevrátená schéma - ten kludne zapojíš i z prívodmi zdola:
Podstatné je, aby sa do vývodu nemohla predrať fáza stlačením T-estovacieho tlačítka, čo napr. je možné iba prehodením N1/N2 v horeuvedenom obrázku, ale to je potom fatálna chyba toho, čo to zapájal, lebo ak to odskúšal iba na 3-fáz. motore, ten mu tam fungoval normálne ...
Ešte za zmienku by stálo, prečo niektoré integrované prúdové chrániče spadnú po výpadku siete a iné nie ?!
Podstatné je, aby sa do vývodu nemohla predrať fáza stlačením T-estovacieho tlačítka, čo napr. je možné iba prehodením N1/N2 v horeuvedenom obrázku, ale to je potom fatálna chyba toho, čo to zapájal, lebo ak to odskúšal iba na 3-fáz. motore, ten mu tam fungoval normálne ...
Ešte za zmienku by stálo, prečo niektoré integrované prúdové chrániče spadnú po výpadku siete a iné nie ?!
0
-