Existuje prosím nějaké hotové zařízení (pokud možno v provedení jako adaptér do zásuvky), které splní tento požadavek:
Nastavím na něm požadovaný čas, a pokud se připojí zátěž (čerpadlo), začne se odpočítávat nastavený čas a pokud je zátěž (čerpadlo) stále připojena, pak po tomto nastaveném čase zařízení vypne a pro další start bude potřeba toto zařízení ručně restartovat.
Pokud se ale zátěž (čerpadlo) samo vypne před nastaveným časem, zařízení se dostane do výchozího stavu a zátěž (čerpadlo) se může opět zapnut na nastavený čas..
O co jde - běžně mi běží čerpadlo např. do 10 minut, tato doba mi stačí na zalévání, plnění nádob, sprchování.. Už se ale stalo, že v mé nepřítomnosti praskla hadice nebo se vytrhla ze spojky a čerpadlo pak běží trvale.
Nastavím na něm požadovaný čas, a pokud se připojí zátěž (čerpadlo), začne se odpočítávat nastavený čas a pokud je zátěž (čerpadlo) stále připojena, pak po tomto nastaveném čase zařízení vypne a pro další start bude potřeba toto zařízení ručně restartovat.
Pokud se ale zátěž (čerpadlo) samo vypne před nastaveným časem, zařízení se dostane do výchozího stavu a zátěž (čerpadlo) se může opět zapnut na nastavený čas..
O co jde - běžně mi běží čerpadlo např. do 10 minut, tato doba mi stačí na zalévání, plnění nádob, sprchování.. Už se ale stalo, že v mé nepřítomnosti praskla hadice nebo se vytrhla ze spojky a čerpadlo pak běží trvale.
0
Re: odpojeni zasuvky
Myslím, že přímo s takovouto funkcí nic není. Z hotových zařízení jedině malé PLC na DIN lištu (Mitsubishi Alpha, Simens Logo apod.). K obojímu je ale potřeba přidat snímání odběru, aby PLC vědělo, jestli čerpadlo běží nebo už se vypnulo a obojí jde potřeba naprogramovat. U Loga jdou nastavit hodiny a umí i přepínat letní/zimní čas, takže pak už by to byla jen otázka programu. Startovací sada Siemens Logo obsahuje i cd se SW a kabel k naprogramování toho Loga. Programování není složité a SW obsahuje i simulátor, takže to celé odladíš v počítači a do PLC pak nasypeš vyzkoušený program. Mitsubishi jsem dělal jen jednou a tam jsem hodiny nepotřeboval, takže nevím, jestli čas a datum má. Programování jde prakticky totožné, jen nevím, jestli se prodává něco jako ta startovací sada od Siemensu. Já měl tenkrát SW i kabel zapůjčený.
Například: https://www.jork.shop/produkt/siemens/a ... -91151.htm
A teď koukám, že nové Logo už se zřejmě programuje přes Ethernet kabel s ne tím původním speciálním kabelem. V tom případě stačilo samotné Logo a k němu si stáhnout programovací SW. Logo Comfort (nebo jak se přesně jmenuje) by měl být od stažení přímo ze stránek Siemensu - maximálně po registraci.
Například: https://www.jork.shop/produkt/siemens/a ... -91151.htm
A teď koukám, že nové Logo už se zřejmě programuje přes Ethernet kabel s ne tím původním speciálním kabelem. V tom případě stačilo samotné Logo a k němu si stáhnout programovací SW. Logo Comfort (nebo jak se přesně jmenuje) by měl být od stažení přímo ze stránek Siemensu - maximálně po registraci.
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1743
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: odpojeni zasuvky
Na sledovanie odberu prúdu som na zavlažovacie čerpadlo použil toto relé https://www.elmit.sk/monitorovacie-prudove-rele-pri-52
A k tomu nejaké mini programovacie rele ako uviedol balu.
Určite by to šlo vyskladať aj s univerzálnym relé, k tomu bistabilné relé na odpojenie čerpadla...ale cenou sa dostaneš k cene toho PLC, jedine, ak by si mal komponenty doma.
Alebo tam dať nejaký 8 pinový uP a doňho spraviť jednoduchý program, ktorý bude ovládať napr. stykač čerpadla. Vstup bude z toho relé vyššie.
A k tomu nejaké mini programovacie rele ako uviedol balu.
Určite by to šlo vyskladať aj s univerzálnym relé, k tomu bistabilné relé na odpojenie čerpadla...ale cenou sa dostaneš k cene toho PLC, jedine, ak by si mal komponenty doma.
Alebo tam dať nejaký 8 pinový uP a doňho spraviť jednoduchý program, ktorý bude ovládať napr. stykač čerpadla. Vstup bude z toho relé vyššie.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: odpojeni zasuvky
K tomu Logu som chcel len spomenut , ze ten "specialny" kabel stoji okolo 150 ojro , teda relativne naozaj pre "kutila " dost , ale navod na stavbu takeho kabla cez RS232 bol v davnom Elektore a naozaj funguje , doteraz ho mam , je to vyzva na poskladie takeho niecoho , lenze zavlazuje sa teraz a nie v zime .
0
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: odpojeni zasuvky
A toto by ti nestačilo?
je to na Wi-Fi, aplikacia dokáže nejaké drobné automatizácie a má to aj sledovanie spotreby, tak by to možno šlo dát dohromady.
Kód: Vybrať všetko
https://www.alza.sk/shelly-plug-s-wifi-d5721914.htm
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1743
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: odpojeni zasuvky
Tak potom to monitorovacie prúdové relé, ním spínať napájanie tohoto univerzálneho relé https://www.aktaon.com/rele-casove-find ... mult-p7719 (bude v režime oneskoreného zopnutia) a jeho výstupom ovládať stykač s prídržným kontaktom, ktorý prepnutím odpojí čerpadlo. Prídržný kontakt zabezpečí, že stykač ostane prepnutý aj po vypnutí čerpadla až do resetu obsluhou (prerušenie napajania stykača rozpinacím tlačidlom...).
1
1
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: odpojeni zasuvky
Logo pouziva uz nejaky ten piatok ethernet a niektore maju aj display takze si vies menit rozne parametre...
0
Re: odpojeni zasuvky
Ahoj.
Zkus použít časové relé, např. od ELKO-EP.
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-casove-rele-crm-161
nebo
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-caso ... ove-svorky
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-caso ... ove-svorky
Nastavíš ho na daný čas buď pro sepnutí tlačítkem do vstupu S nebo trvalým přivedením napětí. Pro vstup S s tlačítkem je to program "Zpožděný návrat po rozepnutí ovládacího kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu (OFF DELAY)". Pro dřívější vypnutí musíš odpojit napájení. Druhý možný program je "Zpožděný návrat (INTERVAL ON)". Potom však pro nové spuštění musíš také odpojit časové relé od napájení a znovu připojit. Vše je na 230V. Pokud potřebuješ 3x400V nebo máš výkonnější čerpadlo, musíš jím spínat 1F nebo3F stykač. Doporučím ten externí stykač stejně, protože se mu budou opalovat kontakty při spínání indukční zátěže. A pro bezpečnost bude lepší, když pro jistotu odpojíš jak fázi, tak pracovní nulu.
Zkus použít časové relé, např. od ELKO-EP.
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-casove-rele-crm-161
nebo
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-caso ... ove-svorky
https://www.elkoep.cz/multifunkcni-caso ... ove-svorky
Nastavíš ho na daný čas buď pro sepnutí tlačítkem do vstupu S nebo trvalým přivedením napětí. Pro vstup S s tlačítkem je to program "Zpožděný návrat po rozepnutí ovládacího kontaktu s okamžitým sepnutím výstupu (OFF DELAY)". Pro dřívější vypnutí musíš odpojit napájení. Druhý možný program je "Zpožděný návrat (INTERVAL ON)". Potom však pro nové spuštění musíš také odpojit časové relé od napájení a znovu připojit. Vše je na 230V. Pokud potřebuješ 3x400V nebo máš výkonnější čerpadlo, musíš jím spínat 1F nebo3F stykač. Doporučím ten externí stykač stejně, protože se mu budou opalovat kontakty při spínání indukční zátěže. A pro bezpečnost bude lepší, když pro jistotu odpojíš jak fázi, tak pracovní nulu.
0
Re: odpojeni zasuvky
No myslím že nič lacnejšie a jednoduchšie ako to čo sem napísal Pablox neexistuje. Akurát to má trochu nevýhodu, že do ďalšieho reštartu po uplynutí tých 10 minút to bude mať trvalú spotrebu toho zopnutého elektromagnetického prvku, ktorý bude odpájať prívod do čerpadla. Ale keď to má byť len ako ochrana a čerpadlo sa za normálnych okolností vypne skôr, tak taký prípad často nenastane. Za mňa super.