kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa jany+ » 12 Jan 2024, 12:54

Moze byt od HR do podruznaho tahany CYKY-J 5x6, alebo musi byt 5x10 ?
0

Používateľov profilový obrázok
taphome
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 120
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Bydlisko: Bratislava
Vek: 64

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa taphome » 13 Jan 2024, 13:36

Vzdialenosť, výkon, prostredie, priemysel.....a áno, aj 5x4.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa Jirka84 » 13 Jan 2024, 13:41

Jany,
pokud máš odbornou spůsobilost k takové elektromontážní práci, pak jistě odpověď znáš.
Já osobně tuto záležitost řeším na podkladu projektu
(asi: HR=el.měrový r., R = podružný r. někde "xy" km vzdálený ve fabrice ???)

Někdy musím dokonce "tahat" i CYKY (nebo AYKY) 4 x 25. Takže odpověz mi Tvoji verzi,
protože pak budeš muset ještě předat práci i s projektem reviznímu technikovi před zapnutím
hlavního jističe, který je před měřícím přístrojem energetiků.

PS nedodals žádné konkrétní údaje potřebné pro konkrétní (závaznou) odpověď
(na Tvoji otázku= projekt, hodnota hl.jističe, Z před ním, délka kabelu atd., atd.)
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 265
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa jany+ » 13 Jan 2024, 17:49

Sorry. Jedna sa o stary mestsky dvojpodlazny dom. Na fasade je elektromerova skrina vratame HR (cca 1x 3F 20A, asi 8 isticov pre zasuvkove a svetelne obvody pre obidva podlazia). Pravdupovediac netusim aky je privod do RE, ale predpokladajme 4x25 AYKY.
Hlavny istic je 3F 25A.
Od toho RE/HR bude do podruzneho rozvadzaca viest cca 20m kablu.
Planoval som tam dat CYKY 5x6, ale pytal som sa revizaka, ktory tvrdi, ze tam musi ist CYKY 5x10.
Z daneho podruzneho rozvadazaca bude napojena klasicka bytova jednotka (cize kuchyna, obyvacka, spalna, kupelka + (chodba komora)).

Dom nema ziadny bleskozvod.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa ondistef » 15 Jan 2024, 09:46

Teoretický stačí aj ta CYKY-J 5x6 (na tých 25 až 32A).
Pokiaľ by bol bod rozdelenia TN-C-S v tom podružnom rozvádzači tak treba min. CYKY-J 4x10.
Keď tam natiahneš 5x10, tak sa nič nestane, pri tých 20m to nebude až taký obrovský cenový rozdiel.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa Merak » 16 Jan 2024, 08:40

jany+ napísal:
13 Jan 2024, 17:49
Planoval som tam dat CYKY 5x6, ale pytal som sa revizaka, ktory tvrdi, ze tam musi ist CYKY 5x10.
a na základe čoho to ten RT tvrdí?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 265
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa jany+ » 16 Jan 2024, 16:28

Este neviem kde bude rozdelenie. Moze byt aj v HR, prip. aj v tom podruznom (ale vzdy je lepsie tahat 5x, ako 4x).
Merak napísal:
16 Jan 2024, 08:40
jany+ napísal:
13 Jan 2024, 17:49
Planoval som tam dat CYKY 5x6, ale pytal som sa revizaka, ktory tvrdi, ze tam musi ist CYKY 5x10.
a na základe čoho to ten RT tvrdí?
Na zaklade ochrany samocinnym odpojenim (ze vraj tam ochranny vodic musi byt aspon 10 (mam si pozriet normu 33 2000 4-41)).
Zrejme sa mu nejednalo o prerezy pracovnych vodicov, ale o prierez ochranneho.
Nemam prislusnu normu, takze si to neviem pozriet.
Ak to tak naozaj je, tak ten 5x6 budem musiet pouzit tak, ze modry zo zltozelenym spojim (preznacim) a pouzijem ako PEN.
tym padom rozdelenie bude az v podruznom.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: kabel od HR do podruzneho R

Príspevok od používateľa Merak » 19 Jan 2024, 09:52

tak v tom má pán RT chaos a mišung, lebo keby bola podmienka ochranného vodiča minimálne 10mm², tak to by ste ho museli tak ťahať aj do svetiel, zásuviek a všade
zjavne si to pán RT pomýlil s minimálnym vodičom PEN (podľa STN 33 2000-5-54), pre ktorý je požiadavka minimálneho prierezu jadra Cu 10mm² alebo Al 16mm²
v norme STN 33 2000-4-41 sa nič také nepíše
nech Vám dá presnú normu a číslo článku, keď sa na to odvoláva
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať