Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Prosím, poraďte mi, či môžem takto zapojiť rozvádzač v autodielni. Zásuvky a svetlá už sú funkčné, len neviem čo budú robiť motory zdvihákov, ktoré nemajú zapojený N vodič.
- Prílohy
-
- hala1.pdf
- Prepáčte tú neodbornú kresbu, nie som projektant
- (314.55 KiB) 382 stiahnutí
0
Naposledy upravil/-a janime3 v 02 Dec 2016, 14:37, upravené celkom 1 krát.
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Nejaka foto zapojenia, alebo fotka rozvadzaca?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
To: janime3
- odbočka z jističe B25/3 CYKY-J 4x6 je špatně! (min. průřez PEN nedodržen!)
- to samé k zásuvce 16A 3PEN CYKY-J 4x4
- 3f zásuvka se neznačí 3PEN, ale buďto 3NPE jako 5-ti polová nebo 3PE jako 4 polová
- chránič bych v případě autodílny raději použil typ A a s In 40A
3f asynchronní (převážně) motory pracují bez N vodiče a chrániči to je jedno. Součet proudů ve fázích do motoru bude nulový a tudíž chránič nemá důvod vybavovat. Jsou ale ve schématu chyby.janime3 napísal: čo budú robiť motory zdvihákov, ktoré nemajú zapojený N vodič.
- odbočka z jističe B25/3 CYKY-J 4x6 je špatně! (min. průřez PEN nedodržen!)
- to samé k zásuvce 16A 3PEN CYKY-J 4x4
- 3f zásuvka se neznačí 3PEN, ale buďto 3NPE jako 5-ti polová nebo 3PE jako 4 polová
- chránič bych v případě autodílny raději použil typ A a s In 40A
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7781
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 45
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Jedna obrovská a fatálna chyba - !!! za RCD už nie je PEN ale PE a N samostatne !!!
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
...už to tu raz bolo, prúdový chránič nemá funkciu istenia nadprúdu a ani nesmie byť použitý jako vypínač / odpínač....hľadaj na fóre.
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Ďakujem pekne za všetky pripomienky, niečo je asi len chybne zakreslené. Ešte sa vrátim, zatiaľ vďaka.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Súhlasim, vsetky prierezy kablov co su 4x nieco nemozu byt nedodrzany min prierez PEN.
Navyse motory tie 2 co tam mate, urcite istice s char. C. Cize C10/3.
Ak je miesto dal by som este jeden chranic.
Ono ak mate motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
Navyse motory tie 2 co tam mate, urcite istice s char. C. Cize C10/3.
Ak je miesto dal by som este jeden chranic.
Ono ak mate motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Nejako takto by to malo byť spravené (toto je moje riešenie).
Keďže píšeš, že svetlá a zásuvky už máš hotové, tak zrejme máš hotový aj rozvádzač.
Každopádne lepšie je motory istiť Cčkom a najlepšie motorovými spúšťačmi, ak už nemajú integrovanú vlastnú tepelnú ochranu. A každopádne by som tam doplnil prepäťovu ochranu.
Keďže píšeš, že svetlá a zásuvky už máš hotové, tak zrejme máš hotový aj rozvádzač.
Každopádne lepšie je motory istiť Cčkom a najlepšie motorovými spúšťačmi, ak už nemajú integrovanú vlastnú tepelnú ochranu. A každopádne by som tam doplnil prepäťovu ochranu.
- Prílohy
-
- Rozvadzac.pdf
- (51.53 KiB) 180 stiahnutí
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2539
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Bohužel nemáš tak docela pravdu. Zapomínáš na nutnost pravidelného použití testovacího tlačítka (doporučení výrobce) a toto N vodič potřebuje.Patriky napísal:,,,,motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
PS samozřejmostí jsou předchozí připomínky - traktorem taky nemůžeš jezdit po dálnici nebo osobákem tahat radlice ( i když i tací se najdou ). Proto se nesmí používat chránič jako standardní vypínač
- jeho funkce je již v jeho názvu ... taky dnes chybí uzamykatelný hlavní vypínač v přístupném prostoru dílny - třeba:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Jirka ale kolko vyrobcov ma take zapojenie. A z L2 prepojite N a test tlacidlo funguje., alebo na vstup date N z N svorkovnice.Jirka84 napísal:Patriky napísal:,,,,motory a zas ktore nepotrebuju N tak staci ak do chranica date len fazove vodice.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?a ... 9601;image
Takto nejak
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
S tým hlavným vypínačom je to tak, že je zapojený na prívode a všetko ide cez neho a na ďalší chránič už nemám miesto.
Ako hlavný vypínač použijem vačkový prepínač sietí 1- 0 - 2 pre možnosť núdzového pripojenia elektrocentrály.
Tie ističe pre motory zdvihákov chcem dať Bčkové, lebo v prípade zákmitu nejakého kontaktu na staršom zdviháku nevyhodí 3C10A, ale vyhodí hlavný istič prípojky 25A až na stľpe.
Funkciu 4 pólového chrániča asi celkom nechápem. Ak pri mojom zapojení rozvádzača zapnem svetlo, prechádza prúd jednou fázou a N vodičom (samozrejme rovnaký). Keď pridám motor, tečie prúd všetkými fázami (jednou o málo väčší), ale N vodičom len ten malý zo svetla. Na jednom svietidle som nemal v kábli N vodič, tak som v ňom rozdelil "PE" na PE a N a chránič vyhadzovalo ( samozrejme som to dal do poriadku).
Neviem čo mám urobiť s tým nedodržením minimálneho prierezu PEN. Prosím, poraďte.
Ako hlavný vypínač použijem vačkový prepínač sietí 1- 0 - 2 pre možnosť núdzového pripojenia elektrocentrály.
Tie ističe pre motory zdvihákov chcem dať Bčkové, lebo v prípade zákmitu nejakého kontaktu na staršom zdviháku nevyhodí 3C10A, ale vyhodí hlavný istič prípojky 25A až na stľpe.
Funkciu 4 pólového chrániča asi celkom nechápem. Ak pri mojom zapojení rozvádzača zapnem svetlo, prechádza prúd jednou fázou a N vodičom (samozrejme rovnaký). Keď pridám motor, tečie prúd všetkými fázami (jednou o málo väčší), ale N vodičom len ten malý zo svetla. Na jednom svietidle som nemal v kábli N vodič, tak som v ňom rozdelil "PE" na PE a N a chránič vyhadzovalo ( samozrejme som to dal do poriadku).
Neviem čo mám urobiť s tým nedodržením minimálneho prierezu PEN. Prosím, poraďte.
0
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Toto má řešení v koupi RCD 4P s obvodem TEST mezi fázemi.Jirka84 napísal: Zapomínáš na nutnost pravidelného použití testovacího tlačítka (doporučení výrobce) a toto N vodič potřebuje.
To: ondistef
Perfektně připravené schéma! Jen bych zbytečně nerozbočoval bod rozdělení "jen" pro SPD, když má autor příspěvku všechny obvody chráněné RCD. V tomto případě bych použil SPD typu B+C TN-C 3+0. Bod rozdělení PEN by byl až na RCD.
To se těžko radí, když už je to špatně natažené. Po elektrické stránce se nic nestane, tak jako tak je předjištění B25A, což je pro ty průřezy vyhovující. Ale...po stránce norem je to velmi špatně!!! Pokud budete chtít na toto dílo revizi, tak bez výměny kabeláže máte smůlu!janime3 napísal: Neviem čo mám urobiť s tým nedodržením minimálneho prierezu PEN. Prosím, poraďte.
0
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
a ktorú časť kábeláže by bolo treba vymeniť? Bez problémov môžem urobiť prívod CYKY J 4x10
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
min prierez PEN je v medi 10 a v hliniku 16. Cize ked je privod 4x10 ten by som nemenil to je v pohode.
Ale mate tam na motory 4x4 tak tu vymenit za 5x4 resp 5x2,5 bo na 16 A bohato staci
Privod by som ukoncil na prepatovke a odtial na chranic co ma byt aj ako vypinac prierezom 10. A malo by to byt fajn. Teda bud 4x10, alebo ak to mate v listach CY 1x10.
Ale mate tam na motory 4x4 tak tu vymenit za 5x4 resp 5x2,5 bo na 16 A bohato staci
Privod by som ukoncil na prepatovke a odtial na chranic co ma byt aj ako vypinac prierezom 10. A malo by to byt fajn. Teda bud 4x10, alebo ak to mate v listach CY 1x10.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Ďakujem Patriky, ten kábel 4x4 je na zásuvku 3NPE 16A, na motory zdvihákov mám CYKY 5x2,5
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Nevadi tak tam dajte 4 kolik zasuvku, ale 5 zilovy kabel 5x4 a mate to nachystane aj do buducna. Potom lahko zapojite 5 kolik ak bude treba
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 7 Odpovedí
- 463 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 3 Odpovedí
- 647 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Ilija
-
- 2 Odpovedí
- 2271 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa STO055
-
- 1 Odpovedí
- 532 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 3 Odpovedí
- 1636 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa niktos