Ahojte,
je mozne 3-polovu prepatovu ochranu zapojit v sieti TN-S?
Je to oznacenie v projekte spravne? Domnievam sa, ze tam malo byt B+C/4p.
Mam pochybnosti aj o tom zapojeni SPD za vypinacom, ale to len tak bokom momentalne.
Dakujem.
3P SPD v sieti TN-S
Moderátori: mirosne, Moderátori
Re: 3P SPD v sieti TN-S
Ak je prívod do rozvádzača v TN-S sústave, mala by byť prepäťova ochrana (zvodič bleskových prúdov) 3+1 alebo 4+0, ak je prívod ešte v TN-C a v rozvádzači je bod rozdelenia TN-C-S, tak stačí použiť aj trojpólové zvodiče.
To, že je za vypínačom nevadí, aspoň sa dá v prípade potreby ľahšie vymeniť, ak sa jedná o typ bez vymeniteľných modulov, kde treba meniť kompletne celý blok.
Ďalšia chyba je v uzemňovacom vodiči z HUP (HUS, MET), myl by mať minimálne prierez 16mm2 a v tej dokumentácii je 10mm2 (pri použití prepäťovej ochrany B+C).
To, že je za vypínačom nevadí, aspoň sa dá v prípade potreby ľahšie vymeniť, ak sa jedná o typ bez vymeniteľných modulov, kde treba meniť kompletne celý blok.
Ďalšia chyba je v uzemňovacom vodiči z HUP (HUS, MET), myl by mať minimálne prierez 16mm2 a v tej dokumentácii je 10mm2 (pri použití prepäťovej ochrany B+C).
0
Re: 3P SPD v sieti TN-S
ondistef dakujem za ten typ s uzemnovacim vodicom.
Privod je 5-zilovy TN-S
Privod je 5-zilovy TN-S
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 644
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
Re: 3P SPD v sieti TN-S
Ja teraz staviam dom a tiez mam v projekte kabel medzi HUS a rozvadzacom 10mm.
0
Re: 3P SPD v sieti TN-S
Doporučujem vyviesť pásovinu alebo guľatinu z uzemnenia čo najbližšie k rozvádzaču a tam spraviť HUP, dať svorkovnicu (buď v prevedení na povrch, alebo do steny v krabici).
Pripadne ak je to väčší dom, tak aj podružnú prípojnicu pre uzemnenie technického vybavenia (ale záleží od dispozície interiéru a umiestnenia rozvádzača, technickej miestnosti, ...)
A ak je v rozvádzači plánovane osadenie zvodiča bleskových prúdov (B+C), tak použiť na prepoj CYA 16 zž.
Pripadne ak je to väčší dom, tak aj podružnú prípojnicu pre uzemnenie technického vybavenia (ale záleží od dispozície interiéru a umiestnenia rozvádzača, technickej miestnosti, ...)
A ak je v rozvádzači plánovane osadenie zvodiča bleskových prúdov (B+C), tak použiť na prepoj CYA 16 zž.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok