Odosla┼ąod mardzi » 27 J├║l 2018, 09:35

Zdravim.Prosim o radu.Mam motor 110 V na COV(cisticka odpadovych vod).Pred par dnami ako vydatne prsalo som rano nasiel vyhodene FI a zistil som ze to sposobuje motor COV.Myslel som ze sa don dostala voda a tak som ho rozobral.Naozaj som tam nejaku vlkost nasiel,nechal vysusit,dal dodatocny vodeodolny silikon a dekel zavrel.Namontoval a vsetko OK.Po dni zacalo FI vyhadzovat tak dva krat za den,teraz uz nejde zapnut zas.Mate nejake napady kde by mohol byt problem?Moc dakujem.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod zdeno6505 » 27 J├║l 2018, 09:49

To tam máš trafo 230 ( 220 )V/110V?
Ak ├íno, FI je zapojen├Ż pred, alebo za trafom?
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1083
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Bydlisko: TO

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 27 J├║l 2018, 10:27

Ano je tam trafo,FI je pred
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod breta1 » 27 J├║l 2018, 11:03

M├şsto dlouh├ęho pov├şd├ín├ş namaluj p┼Öesn├ę schema.
Nev├şme, jestli je to trafo nebo autotrafo, jestli m├í trafo galvanick├Ż spoj prim├ír-sekund├ír atd...
breta1
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Power user
Power user
Pr├şspevky: 8804
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Bydlisko: brno
Karma: 61

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 27 J├║l 2018, 12:17

Je tam taketo trafo
http://www.menice110v.sk/Menic-toroidny ... 0W-d43.htm
plus Elektronick├Ż limiter na eliminaciu spinacich narazov ci co.V rozvadzaci jue FI,potom samostatny istic 16 A na to trafo.

-- Spojen├Ż pr├şspevok 27 J├║l 2018, 11:29 --

Pr├şlohy
cov.png
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 27 J├║l 2018, 14:18

Odpojil som na privode do trafo v rozvadzaci aj PE a N a FI vyhadzuje stale.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod zdeno6505 » 27 J├║l 2018, 14:47

Pod─ża odkazu, ─Źo si dal, tak tam m├í┼í autotransform├ítor. Motor nie je galvanicky oddelen├Ż od siete. Motor je prichyten├Ż na kovovej kon┼ítrukcii spojenej so zemou ( potrubie ). Moja diagn├│za na dia─żku - zl├Ż izola─Źn├Ż stav vinutie/kostra motora.
Pr├şlohy
cov1.png
Upraven├í sch├ęma
cov1.png (29.19 KiB) Zobrazená 1307 krát
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1083
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Bydlisko: TO

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 27 J├║l 2018, 15:11

Motor vyzera ako velky rucny mixer a povodne tam bola na zavesnych drziakoch guma.Urcite aj koli vybraciam a mozno aj koli odizolovaniu od zeme.Neviem.Skusim pod to dat nejaku gumu ci to pomoze.
Pr├şlohy
images (2).jpg
images (2).jpg (9.89 KiB) Zobrazená 1300 krát
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod jezevec » 27 J├║l 2018, 18:37

"aj koli odizolovaniu od zeme"
Ne.
jezevec
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 988
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Bydlisko: JM

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 29 J├║l 2018, 19:08

Tak skusim ozivit este temu.Odpojil som FI ci nie je chyba tam.Skusil som to bez FI a Motor sa rozbehol bez problemov.Za par hodin som si ale uvedomil,ze motor vrci viac ako obvikle.Otvoril som sachtu a motor sa toci asi 2X ? neviem isto ale urcite rychlejsie tak ako pred tym.Mate nejake napady cim to moze byt?Trafo som este nemeral ale myslim ze keby tam islo 220 V tak motor to neprezije,neviem,nie som elektrikar.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod Merak » 29 J├║l 2018, 20:07

Sk├║s zobra┼ą ten autotransform├ítor, zapoj si ho samostatne bez motora so 100W ┼żiarovkou na v├Żstupe a pomeraj nap├Ątia a pr├║dy na vstupe aj na v├Żstupe. E┼íte odpor├║─Źam skontrolova┼ą spolo─Źn├Ż v├Żvod autotransform├ítora, mal by by┼ą zapojen├Ż na N vodi─Ź.

P.S.: kde m├í┼í osaden├Ż (ulo┼żen├Ż) autotransform├ítor?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6707
Vek: 39.87
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 69

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 29 J├║l 2018, 21:33

Dik za radu,zajtra pomeram a kuknem to N.Sranda je,ze doteraz vsetko islo OK.Neviem co myslis kde je ulozene trafo.V plastovej krabici za FI a Isticom.Odtial ide do krabice ,kvazi riadiacej jednotky s moznostou prepnutia na trvaly chod alebo casovy usek z hodiny.napr.20 min ON 40 OFF a podobne.Odtial do motora.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod Merak » 29 J├║l 2018, 21:50

miesto ulo┼żenia som myslel, ─Źi to nie je niekde vo vlhkom prostred├ş, ─Źi trafo nenavlhlo a tak
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6707
Vek: 39.87
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 69

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod technikus110 » 30 J├║l 2018, 06:03

mardzi: Treba si zobra┼ą merac├ş pr├şstroj izola─Źn├Żch stavov, treba si zobra┼ą merac├ş pr├şstroj na meranie vyp├şnac├şch ─Źasov a pr├║dov FI, treba si zobra┼ą merac├ş pr├şstroj na AC nap├Ątie a zmera┼ą jednotliv├ę komponenty. Nako─żko si postavil laick├║ ot├ízku, tak si dovol├şm poveda┼ą, ┼że asi tieto meracie pr├şstroje doma nem├í┼í. Od tohto bodu si mysl├şm, ┼że treba vola┼ą osobu opr├ívnen├║ na pr├ícu na vyhraden├Żch zariadeniach elektrick├Żch.

Voda, elektrina a osoba neznal├í, len tak ─Ćalej v poradensk├Żch slu┼żb├ích.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 585
Vek: 59.8
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Bydlisko: BA / W
Paragraf: 24

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 30 J├║l 2018, 08:36

To mate pravdu.Lenze teraz uz neriesim preco sa vypina FI.ale preco sa motor toci rychleksie ako pred tym.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod Merak » 30 J├║l 2018, 09:27

asi ako navlhol tak vznikol na vinut├ş medziz├ívitov├Ż skrat
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6707
Vek: 39.87
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 69

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 30 J├║l 2018, 20:46

Tak som to bol zmerat a na vstupe z istica ukazuje od 240 skoro do 250 V.Na vystupe 155-158 V co by malo byt 110 v !! Myslite ze trafo je v tahu?Trafo je suchucke a ani stopa po vlkosti alebo poskodeni.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod Merak » 30 J├║l 2018, 21:04

Ako star├ę je to trafo? Pracovalo nonstop v kuse?
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6707
Vek: 39.87
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 69

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod mardzi » 30 J├║l 2018, 21:16

Trafo je relativne nove,tak pol roka max.Pracovalo stale,tak pol hod v kuse,potom pol hod vypnute.Predajca mi tvrdil ze toroidny transformator je ten pravy na trvale pouzivanie.Doplnim,trafo bolo zapojene non-stop,len motor sa zapinal kazdych 30 min.
mardzi
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 49
Zalo┼żen├Ż: 03.12.2013
Karma: 0

Re: Vyhadzuje FI

Odosla┼ąod misocko » 30 J├║l 2018, 22:00

ten motor nieje nahodu asynchron? ak ano , tak sa asi nemoze len tak tocit rcyhlejsie ked mu das vyssie napetie.....
misocko
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2976
Vek: 42.89
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Bydlisko: Hlohovec
Karma: 23

Ďalšia

Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.78 sek├║nd