Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Moderátori: psichac, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 04 Jún 2019, 10:08
Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Všetci riešia pasovinu, všade sú postupy ako ukladať pasovinu ,ale nič o uzemnovacej tyči.
A práve tie mám v projekte , preto by som potreboval keby sa našiel niekto kto má prehľad či správne premýšľam.
Na každý roh budovy mám 3 tyče. To znamená vykopem základy a v každom rohu v základe zapustim 3 tyče.pomocou svoriek k uzemnovacej tyči pripevnim zvodovy drôt FeZn. Ktorý vyvediem zo základu na povrch. Na povrchu na obvodové múry osadim skúšobnú svorku v PVC krabici , kde spojím zvodovy drôt zo základu so zvodovym drôtom zo strechy.
Správne tomu rozumiem?
A práve tie mám v projekte , preto by som potreboval keby sa našiel niekto kto má prehľad či správne premýšľam.
Na každý roh budovy mám 3 tyče. To znamená vykopem základy a v každom rohu v základe zapustim 3 tyče.pomocou svoriek k uzemnovacej tyči pripevnim zvodovy drôt FeZn. Ktorý vyvediem zo základu na povrch. Na povrchu na obvodové múry osadim skúšobnú svorku v PVC krabici , kde spojím zvodovy drôt zo základu so zvodovym drôtom zo strechy.
Správne tomu rozumiem?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
a ako to máš popísané v projekte pre realizáciu?
P.S.: tyče sa nezakopávajú do základov. Tyč zabiješ do zeme a na jej koniec dáš svorku a guľatinou prepojíš a vytiahneš do krabice
P.S.: tyče sa nezakopávajú do základov. Tyč zabiješ do zeme a na jej koniec dáš svorku a guľatinou prepojíš a vytiahneš do krabice
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Všetko o uzemňovacích tyčiach bolo už popísané v starej STN 34 1390. Ich hĺbka, sklon, typ spoju a v akej minimálnej hĺbke sa musí previesť. Tieto drobnosti následne boli implementované do STN 62 305.
Tyče sú mimo základová vec, takže dosť pochybujem, že to takto projektant s čistým rozumom urobil.
Tyče sú aj nadstavba k pásovine...
V rohu mám 3 tyče....široký nič nehovoriaci údaj.
Ako sú umiestnené, s akým rozostupom medzi sebou a v akej hĺbke. To musí byť detailne zanesené do projektu. Daj viac informácií.
Tyče sú mimo základová vec, takže dosť pochybujem, že to takto projektant s čistým rozumom urobil.
Tyče sú aj nadstavba k pásovine...
V rohu mám 3 tyče....široký nič nehovoriaci údaj.
Ako sú umiestnené, s akým rozostupom medzi sebou a v akej hĺbke. To musí byť detailne zanesené do projektu. Daj viac informácií.
0
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Treba myslieť aj na to, že primárne sa odporúča zhotovovať základový zemnič. Nabíjať tyče zväčša ani nie je potrebné.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
spin90: áno, ale sú aj stavby (napr. plynové zásobníky, kogeneračky) ktoré sú situované do ochranného pásma oddialenej plošnej zachytávacej sústavy.
Nevieme čo sa stavia, "budova" môže byť aj muničák, detto prestavba starého RD bez základového zemniču a bleskozvodu.
Málo informácii, ako som už napísal.
Nevieme čo sa stavia, "budova" môže byť aj muničák, detto prestavba starého RD bez základového zemniču a bleskozvodu.
Málo informácii, ako som už napísal.
0
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Pravda, súhlasím. Automaticky ma napadla novostavba, ani neviem prečo. Špecialitky ako oddialený bleskozvod, to nepredpokladám, to by neriešil na fóre. Uvidíme čo sa z toho vykľuje
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 04 Jún 2019, 10:08
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Nemám realizačný projekt, mám projekt pre stavebné povolenie len. A bleskozvodov má trochu zaskočil. Prikladám čo je v projekte.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Projekt pre stavebné povolenie hovorí: "TAKTO to stavebník bude realizovať! Prosím o povolenie stavby." Musí byť reálny a realizovateľný. Takže máš to, čo k realizácii potrebuješ. (alebo tvoja stavebná firma)
Ako si pochopil tie tri zemniace tyče o dĺžke 2 metre? Budeš ich spájať, či zvárať a zatĺkať 6 metrov kolmo, či šikmo do zeme? Alebo natlčieš 3 "vedľa seba" a pospájaš ich?
Poďakuj projektantovi a opýtaj sa na: (nakoľko on vzal peniaze za projekt)
1. prečo píše o max. 15 ohm pre zvod
2. prečo detailne nezakreslil a nepopísal polohy tých zemniacich tyčí
3. JP10-zvodová tyč? (nie je to zachytávacia sústava) výška 1 meter?
4. kovová strecha sa musí pospojovať po celom obvode...pokiaľ nebuduješ oddialený zachytávací systém
5. nechcem si to vkladať do programu, ale tie 4 tyče ako lapače na daných miestach sa mi moc nepáčia
Uzemňovacia sústava typu B = v zmysle STN je to obvodový zemnič, takže:
1. pospájané armovacie železo v obvodovom základe a pod ním máš tvoje tyče, nakoľko obvod nemá asi dostatočnú plochu na dosiahnutie vyhovujúceho zemného odporu
2. alebo uložená pásovina okolo základov stavby. (hĺbka a vzdialenosť??? + tyče) Ale zase mi chýba definícia a kótovanie uloženia tyčí pánom "projektantom".
Uzemňovacia sústava typu A = v zmysle STN sú tyče... norma časť E5.4.3.3 s obrázkom E.41 a, b, (tvoja pôvodná otázka, AKO)
V technickom popise rozpráva o strojenom základovom zemniči....a ako vypočítal hodnotu celkového odporu uzemnenia 1,23 ohm?
Ak spomína 15m odstupu pre zvody a dlhšia strana stavby je 20 metrov, chýba presné zakótovanie polohy zvodov.
Ako si pochopil tie tri zemniace tyče o dĺžke 2 metre? Budeš ich spájať, či zvárať a zatĺkať 6 metrov kolmo, či šikmo do zeme? Alebo natlčieš 3 "vedľa seba" a pospájaš ich?
Poďakuj projektantovi a opýtaj sa na: (nakoľko on vzal peniaze za projekt)
1. prečo píše o max. 15 ohm pre zvod
2. prečo detailne nezakreslil a nepopísal polohy tých zemniacich tyčí
3. JP10-zvodová tyč? (nie je to zachytávacia sústava) výška 1 meter?
4. kovová strecha sa musí pospojovať po celom obvode...pokiaľ nebuduješ oddialený zachytávací systém
5. nechcem si to vkladať do programu, ale tie 4 tyče ako lapače na daných miestach sa mi moc nepáčia
Uzemňovacia sústava typu B = v zmysle STN je to obvodový zemnič, takže:
1. pospájané armovacie železo v obvodovom základe a pod ním máš tvoje tyče, nakoľko obvod nemá asi dostatočnú plochu na dosiahnutie vyhovujúceho zemného odporu
2. alebo uložená pásovina okolo základov stavby. (hĺbka a vzdialenosť??? + tyče) Ale zase mi chýba definícia a kótovanie uloženia tyčí pánom "projektantom".
Uzemňovacia sústava typu A = v zmysle STN sú tyče... norma časť E5.4.3.3 s obrázkom E.41 a, b, (tvoja pôvodná otázka, AKO)
V technickom popise rozpráva o strojenom základovom zemniči....a ako vypočítal hodnotu celkového odporu uzemnenia 1,23 ohm?
Ak spomína 15m odstupu pre zvody a dlhšia strana stavby je 20 metrov, chýba presné zakótovanie polohy zvodov.
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 04 Jún 2019, 10:08
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Vedľa seba a pospájať cez svorky vodičom.
Takže ak ťa správne chápem , celý ten projekt je na nič?
Materiál je už kúpený ,v pondelok začínam kopať , čo s tým urobiť aby to fungovalo?
Takže ak ťa správne chápem , celý ten projekt je na nič?
Materiál je už kúpený ,v pondelok začínam kopať , čo s tým urobiť aby to fungovalo?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Ak máš projekt pre stavebné povolenie, tak sa ho nedrž. Nejeden krát som sa stretol s tým, že nebol dobrý.
Ono si treba sadnúť s projektantom a praviť detsipný a podrobný projekt pre realizáciu tak, aby bol podľa tvojich požiadaviek.
Ono si treba sadnúť s projektantom a praviť detsipný a podrobný projekt pre realizáciu tak, aby bol podľa tvojich požiadaviek.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 04 Jún 2019, 10:08
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
Projekt je podľa mojich požiadaviek ,ale bleskozvod som absolútne neriešil ,lebo tomu nerozumiem. Až keď som si teraz začal robiť menší rozpis ,čo kde ako začať robiť ,tak ma zabrzdil hromozvod. Ako som písal ,z toho čo som pochopil z vykresu , zatlciem ku každemu rohu tri tyče v rade , spojím vodičom , vyvediem na naprch , ...
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bleskozvod - uzemňovacia tyč
....Vedľa seba a pospájať cez svorky vodičom......
tak to pozor, norma jasne hovorí o tom, ako tie tyče majú ísť do zeme a aký majú mať rozostup, aby mali účinok! Svorky pod zemou, alebo ako si to pospájanie plánoval?
Kontaktuj projektanta, aby doplnil údaje do projektu. (ak si si projekt zaplatil, tak máš právo na platnú verziu a nie na paskvil skopírovaný z netu)
Alebo ako laik môžeš kopať 1m hlboký rygol a ostatné nech robí firma s oprávnením. Ty si to urobíš podľa svojich predstáv s najlepším úmyslom, ale revizákovi nevyjde meranie zemného odporu a robil si to zbytočne a budeš to robiť ešte raz!
Alebo mu to meranie vyjde aj bez meráku, len kvôli revízii a kolaudácii, ale bude to nefunkčné.
U tyčí je aj otvorená otázka krokových napätí pri zásahu blesku. Preto musí byť jasne daná ich poloha!
tak to pozor, norma jasne hovorí o tom, ako tie tyče majú ísť do zeme a aký majú mať rozostup, aby mali účinok! Svorky pod zemou, alebo ako si to pospájanie plánoval?
Kontaktuj projektanta, aby doplnil údaje do projektu. (ak si si projekt zaplatil, tak máš právo na platnú verziu a nie na paskvil skopírovaný z netu)
Alebo ako laik môžeš kopať 1m hlboký rygol a ostatné nech robí firma s oprávnením. Ty si to urobíš podľa svojich predstáv s najlepším úmyslom, ale revizákovi nevyjde meranie zemného odporu a robil si to zbytočne a budeš to robiť ešte raz!
Alebo mu to meranie vyjde aj bez meráku, len kvôli revízii a kolaudácii, ale bude to nefunkčné.
U tyčí je aj otvorená otázka krokových napätí pri zásahu blesku. Preto musí byť jasne daná ich poloha!