Monostabilný Klopný Obvod uprava

Kecajte o čom chcete...

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
jano101
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 136
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: TN
Kontaktovať používateľa:

Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jano101 » 11 Apr 2019, 10:16

Poradíte?
Potrebujem urobiť takú úpravu MKO aby vstupu č.2 Trigger bolo jedno či dostane sekundový pulz voči GND alebo aj trvalé zopnutie ,ktoré môže byť aj dlhšie ako je nastavený výstupný čas v časovači

A znova sa odštartuje tak, že sa vstup č.2 podojí od zeme a znova prízemní.
Teraz to funguje tak že ak je vstup č2. stále na zemy výstup sa síce odčasuje ale výstup stále ostáva v log1


Obrázok
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa breta1 » 11 Apr 2019, 10:47

Musíš dodržet dvě podmínky při tomto zapojení
- spouštěcí impulz musí být z jedničky do nuly
- spouštěcí impulz musí být kratší než požadovaný výstupní impulz
Musíš např. tranzistorem invertovat vstupní impulz a pokud se vyskytne trvalá nula na vstupu, řešit to derivačním RC článkem
0

Používateľov profilový obrázok
jano101
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 136
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: TN
Kontaktovať používateľa:

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jano101 » 11 Apr 2019, 11:04

a aké riešenie to má pre mňa ?....
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jenda23 » 11 Apr 2019, 11:17

Bude to fungovat, tranzistorem si impulz převedeš na žádanej smysl logiky, a derivačním článkem ho vytvaruješ tak aby měl požadovanou dýlku.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2563
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 11 Apr 2019, 11:55

0

fery66
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1049
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa fery66 » 11 Apr 2019, 12:00

Hodnoty R1,R2,C1 upraviť podľa toho, čím to spínaš...
Prílohy
T.png
T.png (2.6 KiB) 2175 zobrazení
0

Používateľov profilový obrázok
jano101
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 136
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: TN
Kontaktovať používateľa:

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jano101 » 12 Apr 2019, 16:35

včera sa mi podarilo :)
na vstup ešte pred tahacím odporom do pinu na 555 treba dať 100nF a k nemu paralelne 100k R a ide to presne ako som potreboval
0

Používateľov profilový obrázok
jano101
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 136
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: TN
Kontaktovať používateľa:

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jano101 » 18 Apr 2019, 16:32

ja by som ešte niečo potreboval poradiť ak by sa dalo ohľadne tohto obvodu:

v prvom kole som potreboval urobiť to že ak na vstupe 2 bude stále log 0 aby časovač odčasoval len to čo má teda aby sa čas nijak nemenil to sa mi aj podarilo vyriešiť RC obvodom na vstupe takže toto je OK!!!

Ale prax ukázala že by sa mi hodila ešte jedna úprava:

takže skúsim popísať:

a) ak na vstup príde log0 odčasuje nastavený čas a to vžy aj ak keby bola log0 stále ( to je stav ako je teraz)
b) to je to čo by som potreboval poradiť ak sa log 0 zmení na log1 znova časovač odčasuje nastavený čas aj keby log1 bola akokoľvek dlho

príklad:
cvaknem vypínačom vstup na GND a odštartuje sa časovač - výstup urobí 10s impulz a ďalej nerobí nič hoc je stále vstup na GND
Následne odpojím vypínačom vstup od GND a znova časovač odštartuje iba raz 10sec. imulz a ďalej nerobí nič len čaká na zmenu a dookola

snáď som to dobre vysvetlil :)
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 18 Apr 2019, 16:50

Teda možno zrozumiteľnejšie povedané odštartuje to "zmena" + monostabilný obvod na 10 sek .
Je to pekné ale čo sa stane ak sa do tých 10 sek . zase zmení stav - chceš aby započítalo aj to ?
Ako to chceš zabezpečiť proti rušeniu (zákmitami) pri zopnutí / uvoľnení ?
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
jano101
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 136
Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: TN
Kontaktovať používateľa:

Re: Monostabilný Klopný Obvod uprava

Príspevok od používateľa jano101 » 18 Apr 2019, 21:02

áno dobre si pochopil odštartuje to "zmena"
v podstate sa jedná o obvod ktorý má za úlohu vypínať "silu" (ako keby nejaké časové standby) takže nejaké započítavanie času netreba nejaký pekný filter rušáky sa mi zatiaľ neprejavili
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok