předem se omlouvám,že s tímto obtěžuji,ale matematika nebyla nikdy moje silná stránka a proto se mi to nedaří spočítat.Existuji simulační programy,ale v praxi to většinou funguje stejně jinak.

Věc se má takto,

vstup 230V AC,na výstupu potřebuji 6V DC. (zapojení jako takové je mi jasné).Na výstupu (tedy na těch 6V DC bude připojeno 4krát zařízení ,které je určeno na 1,5V a při tomto napětí odebírá proud 0.05mA).Budou zapojeny v sérii.Proto potřebuji těch 6V.

Ovšem nevím jak vhodně spočítat hodnotu srážecího kondenzátoru a vybíjecího rezistoru (nevím jestli mohu použít univerzální hodnotu 1Mohm).Na výstup bych přidal odpor se zenerkou,aby to bylo stabilizované.
Nejlépe ještě za graetzový můstek filtrační kondenzátor.

Není to žádné kritické zařízení s MCU,takže toto zapojení postačí.

Budu velice rád,pokud mi někdo pomůže to vypočítat :)
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11653
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: výpočet srážecího kondenzátoru

Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Aug 2019, 20:00

Impedancia kondenzátora je: Xc = 1/ 2.pí.f.C. Z hlavy si pamätám, že 1 uF kondenzátor na 230 V pustí zhruba 70 mA. Ty tu operuješ s prúdom 0,05 mA, čo môžeme zanedbať. Otázka znie, koľko chceme pustiť cez zenerku. Povedzme, že len 3,5 mA, takže kondenzátor bude 1/ 20 z 1 uF, t.j. 47 nF. A aby to dobre fungovalo, treba tam dať pár ochranných prvkov. V prvom rade do série s kondenzátorom 47 nF/ min. 250 V ~ ochranný odpor, povedzme 1k, paralelne ku kondíku vybíjací odpor, povedzme tých 1M, potom mostík, špička prúdu je 300 mA, záverné napätie mostíka nič moc, malý elektrolyt, povedzme 100 uF/ 16 V a 6 V zenerku 0,5 W. Ak by si to chcel lepšie vyhladené, tak za elektrolyt sériový odpor (1k) a 6 V zenerku a k nej paralelne elektrolyt, (povedzme znovu 100 uF/ 16 V).

Samozrejme, zariadenie je spojené so sieťou a keď pustíš fázu nie cez zrážací kondík, tak na zdroji bude tvrdých 230 V, ktoré ťa parádne praštia ! Takže pozor !
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
StefanST
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 778
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Bydlisko: Nové Zámky

Re: výpočet srážecího kondenzátoru

Príspevok od používateľa StefanST » 15 Aug 2019, 20:19

Kondenzátor 47nF triedy X2 (!), ktorá je určená pre 230v AC.
A dať si to celé skontrolovať niekým kto ovláda bezpečnostné predpisy.
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: výpočet srážecího kondenzátoru

Príspevok od používateľa martin knocik » 15 Aug 2019, 20:20

z praxe treba pripomenut ze ten ochranny odpor musi byt tepelne dostatocne dimenzovany - pouzit vykonovy 2 az 3W odpor. Mensie odpory maju tendenciu sa po par mesiacoch prevazdky prepalit prudovymi spickami pri zapnuti obvodu.

Pozor tiez na napatove dimenzovanie odporov. "Bezne velkosti" odporov su vacsinou do 200V, tak všade radšej pouzit 2 do serie.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: výpočet srážecího kondenzátoru

Príspevok od používateľa breta1 » 16 Aug 2019, 09:44

Já bych asi alespoň trošku zvýšil bezpečnost toho zařízení tím, že bych ten srážecí kondenzátor dal do přívodu L i N (dvojnásobnou hodnotu).
Náhodný přímý dotyk na vodič L tak alespoň omezí proud přes kondenzátor.
0

Zaky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 215
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41

Re: výpočet srážecího kondenzátoru

Príspevok od používateľa Zaky » 16 Aug 2019, 10:27

A pokud je kondenzátor poměrně malé kapacity a je na něj (nebo je, pokud se použijí v obou větvích) v zařízení dostatek místa, není problém o něco vyšší cena a není cílem implementovat kurvítko, je dobré použít typ na podstatně větší napětí, než těch 250V AC, co se za chvíli vystřílí a zařízení pak přestane fungovat.