Prepetove ochrany zariadeni

Si začinajúci elektronik? Tak táto rubrika je určená práve tebe.

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Prepetove ochrany zariadeni

Príspevok od používateľa Axwell » 30 Júl 2010, 16:39

Zdravim, ako riesite prepetove ochrany zariadeni ?

Ja by som potreboval toto vyriesit priamo pri zasuvke 230V, vraj je tam varistor, ktoreho odpor sa zvysuje s prudom ? ale presnu funkcnost nepoznam, a taktiez nieco take odskusanu schemu by sa zisla, najlepsie nieco univerzalne 10A na 230V, diky
0

Split

Príspevok od používateľa Split » 30 Júl 2010, 16:57

UTFG !!!

Jozef1280
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00

Varistor

Príspevok od používateľa Jozef1280 » 30 Júl 2010, 16:57

Varistor sa radí medzi odporový jednobran.Jeho odpor je závislý na napätí.Pri zväčšovaní napätia medzi vývodami varistoru dochádza najprv k pomalému a skoro lineárnemu vzrastu prudu. Odpor súčástky je velký a takmer konštantný. Po dosiahnutí napätia Un prudko poklesne vnútorný odpor. Napätie na varistore sa ďalej zväčšuje málo, dochádza však k veľkému nárastu prúdu.
ešte si prezri odkaz :
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace ... onice.html

schemy je zbytocne hladat, či vymýšľať ..jedna polovodičová súčiastka to vyrieši
Prílohy
VACH varistora
VACH varistora
0

Nomen

var.

Príspevok od používateľa Nomen » 30 Júl 2010, 17:33

Teda opacne ako si spominal , zapojis medzi fazu a zem/ac ground /, zvysi sa napetie , a poistka reaguje , rozmedzie je oznacene priamo na varistore , vzdy si musis najst v tabulkach od - do ake potrebujes , kazdy vyrobca ma ine znacenie
Prílohy
varistor.jpg

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Príspevok od používateľa Axwell » 30 Júl 2010, 19:14

aha, takze medzi fazu a zem zapojim varistor, ten ked vznikne prepetie prepali poistku ? Sam varistor sa neznici ?
0

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Príspevok od používateľa eurobastler » 31 Júl 2010, 10:27

Varistor sa neznici. Po prepatovej spicke sa vrati jeho odpor na nominalnu hodnotu.
0
Obrázok

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Príspevok od používateľa breta1 » 31 Júl 2010, 10:49

Záleží, jaká je to špička a jak dlouho trvá, kolik energie ten varistor musí pohltit. Když např. nějaký chytrý elektrikář pustí do zásuvky omylem místo 230V napětí 400V, varistor odpochoduje dříve než to vyhodí jistič nebo pojistka.
0

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Príspevok od používateľa eurobastler » 31 Júl 2010, 11:08

breta: ano, ale to je extrem. Na to nie je stavany.
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Príspevok od používateľa Axwell » 31 Júl 2010, 11:22

este mam otazku, ako ma dat varistor ked mam napr. plastovu krabicu kde netreba zem ? niekde som cital ze sa dava varistor medzi nulu a fazu, tak teda ako je to lepsie ? mozem varistor dat do izolacnej hadice ? myslim tie zmrstovacie 2:1 ako je to s teplotou varistora ?

tento varistor snad zvladne 230V/10A

http://www.gme.sk/sk/595-275-p115-034.html

dokonca aj 400V siet by mu nerobila problem podla datasheetu ak som spravne pochopil.
0

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Príspevok od používateľa Axwell » 07 Aug 2010, 13:24

nejako som sa nedockal odpovedi na posledne otazky vyssie v predposlednom prispevku.
0

Používateľov profilový obrázok
GATTO
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 265
Dátum registrácie: 06 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Prakovce
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa GATTO » 08 Aug 2010, 11:10

pokial chces Ochranu proti prepetiu pri napajacom zdroji tak si pozri toto:

Kód: Vybrať všetko

http://img291.imageshack.us/img291/18/ochrana.jpg
pokial chces Ochranu proti prepetiu pri výstupe napajecieho zdroja pozri toto:

Kód: Vybrať všetko

http://img535.imageshack.us/img535/9116/ochranaupravena.jpg
0
::Najprv hladajte, potom sa pýtajte. ::

joži

Príspevok od používateľa joži » 08 Aug 2010, 11:33

varistor istí prepäťove špičky aj AC aj DC. pre striedavé napatie ma nižšie záberové napätie. Preto ten 250V ac istí aj 380Vdc.

Ten varistor je dobrá vecička ale o dosť pomalšia ako Transil. to mám v praxi overené. Každopádne na 230V je lešie dať varistorym nakoľko transily by si musel meniť po takmer každej prepäťovej špičke.

Minule som požičiaval aparat, a chlapci si to pripojili na domorobo predlžovaák 400V a spatne spravili 230V jednofázovú zásuvku a teda tam mali 400V. O chvilu volajú že im nič nefunguje iba adapter do notebooku. ked som prišiel tam tak som len oddekloval zosilňovače a napajče mixu vysypal zbytky vystirelaných varistorov, vymenil poistky a idslo sa dalej. Zaujímave však každopadne je že vydržal 400V ac ten spínaný zdroj k laptopu, sice sa hrial ako prasa ale vydržal.

Tie varistory dávať na všetky zariadenia pripajane do 230/400V siete, moj nazor

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 08 Aug 2010, 14:13

Prepäťové ochrany sú testované skúšobnými rázovými vlnami, ktoré majú veľmi krátky priebeh. Používajú sa 2 druhy:
8/20 (u slabších, teda aj u tvojích varistorov predpokladám)
10/350 (u silnejších)
Za tento krátky čas vydržia pomerne vysoký výkon vyžiariť svojim puzdrom vo forme tepla. Dlhší čas (a zároveň aj trvalé prepätie) je pre nich neprípustné - okamžite sú fuč.
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
Axwell
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2388
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32

Príspevok od používateľa Axwell » 09 Aug 2010, 14:36

fajn, ale stale neviem ako mam dat varistor napr. v plastovej skrini kde netreba zem ? mozem dat medzi fazu a nulu ? a rad by ho dal do izolacnej zmrstovacej bizurky, avsak pisete, ze pri prepeti moze byt vyssia teplota varistotoru...

v jednom zariadeni, boli 2 varistory a to takto zapojene na napajaci 3 zilovy konektor:

faza-zem - 1 varistor
nula-zem - 2 varistor

v com je to lepsie takto ?
0

Používateľov profilový obrázok
Thales
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 13834
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: White Hill, Prague
Vek: 41
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Thales » 09 Aug 2010, 14:48

To je tam proto že nikdo neuměl zaručit že to nestrčíš do rozbočky která prohazuje fázi a zem.
0
Zapamatuj si:
- To že něco funguje neznamená že je to tak správně a už vůbec ne bezpečně.
- Je třeba se učit od těch co opravdu umí a ne od těch co si jen myslí že to umí

Používateľov profilový obrázok
mikkipp
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1722
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Poprad
Vek: 38

Príspevok od používateľa mikkipp » 09 Aug 2010, 23:23

Thales nemáš pravdu. Pre rôzne typy zapojení prepäťových ochrán si pozrite priložený PDF. Prebraté je z katalógu Saltek (nechcem robiť reklamu, majú tam kúsok teórie).

U atmosférického prepäťia si treba uvedomiť, že sa indukuje do všetkých žíl v kábli...
Príklad:
Indukuje sa 100kA blesk do 3f 4 žilového napájacieho vodiča (3 PEN AC 400/230V 50Hz TN-C) tak nám treba voči PEN zapojiť 3x 25kA prepaťové ochrany (SPD TYP 1). Zvyšných 25kA si odláva priamo do uzemnenia.
Prílohy
katalog_2009_cz.pdf
(76.46 KiB) 388 stiahnutí
0
Súčin krásy a rozumu je konštanta.

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: Prepetove ochrany zariadeni

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 24 Máj 2019, 23:28

Asi pre niekoho začiatočnícka otázka ale : ako prepäťovú ochranu na 5 V transil alebo zenerku ?
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Prepetove ochrany zariadeni

Príspevok od používateľa zipaj » 25 Máj 2019, 17:51

Jednoznačne transil, je rýchlejší a narozdiel od zenerky konštruovaný tak že sa pri prepätí zapečie (ak zdroj dodá dostatočný prúd) a vytvorí prakticky skrat, čím ochráni zariadenie.