Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Moderátori: mirosne, Moderátori
Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Ahojte,
mozno je to blbost, ale mam zalozny zdroj meanwell a kym sa prepne na na baterie, tak sa mi niektore pripojene zariadenia stihnu restartovat. Neslo by to nejak vyriesit?
Vdaka.
mozno je to blbost, ale mam zalozny zdroj meanwell a kym sa prepne na na baterie, tak sa mi niektore pripojene zariadenia stihnu restartovat. Neslo by to nejak vyriesit?
Vdaka.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
ahoj
vieš dať typ poprípade foto toho záložného zdroja?
v podstate ide o to, že čas prepnutia UPS pri výpadku má byť podľa normy do 20ms, čo je čas jednej periódy pri 50Hz
podľa toho sú aj stavané pulzné a stabilizované zdroje, a keď ti to za tento čas reštartuje, tak môžeš mať problém v zdrojoch, že DC kondenzátory sú už staré a majú slabú kapacitu a nedokážu vykryť tento čas prepnutia
vieš dať typ poprípade foto toho záložného zdroja?
v podstate ide o to, že čas prepnutia UPS pri výpadku má byť podľa normy do 20ms, čo je čas jednej periódy pri 50Hz
podľa toho sú aj stavané pulzné a stabilizované zdroje, a keď ti to za tento čas reštartuje, tak môžeš mať problém v zdrojoch, že DC kondenzátory sú už staré a majú slabú kapacitu a nedokážu vykryť tento čas prepnutia
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
http://www.meanwell.co/assets/data/AD-155-spec.pdf
Mozno blbost, ale nedalo by sa na zbernicu, z ktorej su napajane tie zariadenia dat vacsi kondik?
Mozno blbost, ale nedalo by sa na zbernicu, z ktorej su napajane tie zariadenia dat vacsi kondik?
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Hej? Vieš, ako sa správa kondenzátor pripojený v striedavom obvode?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Drako ja teda nie som jadrovy fyzik, ale povedal by som ze z toho zdroja lezie DC
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Ja som myslel, že sa jedná o klasický UPS zdroj, keď merák nahodil čísla.
Ak je to teda len takýto DC zdroj, potom by kondík pomôcť samozrejme mohol.
Ak je to teda len takýto DC zdroj, potom by kondík pomôcť samozrejme mohol.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Zariadenia sa resetuju od prvej instalacie, alebo tento problem vznikol az casom.
Mam obavu, ze problem je niekde inde.
Mam obavu, ze problem je niekde inde.
0
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Tiez mam obavu, ze skor to bude starsimi kondikmi v niektorych zariadeniach. Ale nerad by som to rozoberal, kedze su to aj outdoorove veci, nie na rozoberanie. Hladam skor moznost ako to vyriesit.
Dneska som to meral a pri 27V zo zdroja tecie asi 1,4 A.
Dneska som to meral a pri 27V zo zdroja tecie asi 1,4 A.
0
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Mne to pride ze do zariadeni sa niektorym vodicom distribuuje inpulz, ktory sposobi restart. Asi bych zmeral priebeh napati apri vypadku nakym scopom.
0
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Hmm,
a keby som predsa len vyskusal ten kondik, aku typ/kapacitu by ste odporucili vyskusat.
Priorita je kvalita
a keby som predsa len vyskusal ten kondik, aku typ/kapacitu by ste odporucili vyskusat.
Priorita je kvalita
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
kondík na napätie aspoň 35V
a kapacitu musíš skúšať hľadať, aby nebola primalá, teda aby ti pri výpadku dokázala udržať pokles napätia, a aby nebola priveľká, teda aby sa ti riadne zapínal a prepínal zdroj z dôvodu vysokého nabíjacieho prúdu tohto kondenzátora
P.S. hľadal by som od 1000uF, 2200uF, 4700uF, 6800uF, 10000uF
a kapacitu musíš skúšať hľadať, aby nebola primalá, teda aby ti pri výpadku dokázala udržať pokles napätia, a aby nebola priveľká, teda aby sa ti riadne zapínal a prepínal zdroj z dôvodu vysokého nabíjacieho prúdu tohto kondenzátora
P.S. hľadal by som od 1000uF, 2200uF, 4700uF, 6800uF, 10000uF
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 198
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 54
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Mam tu 0,15F/35V ten ti doda ten prud aj niekolko sekund.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
no len či za bude korektne spúšťať zdroj
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Nový člen
- Príspevky: 59
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
nie je to pravy zalozny zdroj. rychlost prepnutia je 90ms co je vela
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zalozny zdroj - vykrytie casu prepnutia
Reahuješ na dva roky starú tému...
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 705 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa rakato11
-
- 12 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Radus
-
- 7 Odpovedí
- 1634 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MacikTO
-
- 6 Odpovedí
- 2426 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 9 Odpovedí
- 1310 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko