Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Moderátori: mirosne, Moderátori
Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Ahojte, opäť vás zdravím s novým problémom .. mám tlakomer, ktorý meria tlak vo voltoch maximálny tlak dokáže namietať až do nejakých 2V .. môj problém spočíva v tom že po dovŕšení 1 V ( odpovedajuci tlak nejakých cca 8 kpa) .. musí vypnúť napájanie čerpadlá ( motorček). Ako by som niečo také docielil ďakujem ☺
0
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Autor toho moc nenapsal.
Jinak moje řešení by bylo:
Komparátor s nastavitelnou referencí. http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes3/opzes3.htm
A na výstup tranzistor, který (sepne/rozepne) zátěž. K referenci bych použil trimr, kterým bych si nastavil práh vypnutí.
Nebo by to šlo taky pomocí MCU. ADC-čkem měřit napětí toho tlakoměru, nebo co to tam je a podle toho to vyhodnotit a provést daný úkon. Řešení je spoooouuuusta.
Ale určitě by to chtělo znát více parametrů.
Jinak moje řešení by bylo:
Komparátor s nastavitelnou referencí. http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/opzes3/opzes3.htm
A na výstup tranzistor, který (sepne/rozepne) zátěž. K referenci bych použil trimr, kterým bych si nastavil práh vypnutí.
Nebo by to šlo taky pomocí MCU. ADC-čkem měřit napětí toho tlakoměru, nebo co to tam je a podle toho to vyhodnotit a provést daný úkon. Řešení je spoooouuuusta.
Ale určitě by to chtělo znát více parametrů.
0
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
No motor má 5V a minimálne 1A, zapojenie len + , - , a tlakomer, kt. merá nejaký tlak resp. po nameraní tlaku tých 1,3 V potrebujem odpojiť motor od napájania -- tlakomer pracovné napätie od 5-10 V. Je to tlakomer MPX2010 zapojenie podľa pinov -> 1. GND , 2. +Vout , 3. Vs , 4. -Vout
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3963
- Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
- Bydlisko: U alibabky v Poprade
- Vek: 32
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Nedal sa pouzit normalny bezny tlakomer? Mechanicky?
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.
- lucky62
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1151
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš, SK
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Tých 1.3V je už výstup z nejakého zosilňovača?
Lebo citlivosť obvodu je len 2.5mV/kPa... (Full scale 0..10kPa, 25mV)
Lebo citlivosť obvodu je len 2.5mV/kPa... (Full scale 0..10kPa, 25mV)
0
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
nie nie, nechápem to, skúšal som to doma a na meráku som mal 1,3 V .. no ono to je v podstate jedno dajme tomu, že to má prah na 25mV
0
- lucky62
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1151
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš, SK
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Ono nie je dôležité, koľko je na tom jednom alebo druhom vývode, dôležitý je rozdiel tých napätí a ten je len 0-25mV.
Potrebuješ k tomu diferenciálny zosilňovač...
Inak zapojení s tým tlakovým senzorom je na webe kopa. Daj hľadať v googli obrázky s MPX2010...
Potrebuješ k tomu diferenciálny zosilňovač...
Inak zapojení s tým tlakovým senzorom je na webe kopa. Daj hľadať v googli obrázky s MPX2010...
0
Naposledy upravil/-a lucky62 v 18 Máj 2017, 13:54, upravené celkom 1 krát.
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
No to je jedno riešenie ale napadla ma ešte jedna vec. Mám doma LabView a teoreticky by som to mohol ošetriť v ňom teda určiť tlak v kPa alebo vo voltoch (čiže nemusím použiť diferenčný zosilňovač ??)
0
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Podle mě je to blbost. Ten senzor má výstup 25mV.
Vem si max. 25mV připočti ještě kabel (který asi bude dlouhý, abys to připojil k PC) a než se naděješ, tak nejen že žádný signál na kabelu ze senzoru nebude, ale ještě tam budeš mít okolní rušení, takže je bez šance to potom zpracovat.
Takže ideálně bych to viděl takto. Někde v blízkosti senzoru signál zpracovat (tzn. zesilovačem přizpůsobit) abys měl třeba výstup 0-2,5V a toto potom zpracovat třeba v tom LabView (nevím co tam má za vstupy). Prostě přizpůsobit ten výstupní signál měřící kartě v PC.
- 0 to 10 kPa (0 to 1.45 psi)
25 mV Full Scale
(Typical)
- Sensitivity ΔV/ΔΡ — 2.5 — mV/kPa
Vem si max. 25mV připočti ještě kabel (který asi bude dlouhý, abys to připojil k PC) a než se naděješ, tak nejen že žádný signál na kabelu ze senzoru nebude, ale ještě tam budeš mít okolní rušení, takže je bez šance to potom zpracovat.
Takže ideálně bych to viděl takto. Někde v blízkosti senzoru signál zpracovat (tzn. zesilovačem přizpůsobit) abys měl třeba výstup 0-2,5V a toto potom zpracovat třeba v tom LabView (nevím co tam má za vstupy). Prostě přizpůsobit ten výstupní signál měřící kartě v PC.
0
- lucky62
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1151
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš, SK
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
Já bych použil jeden IO se dvěma OZ, třeba LM358, umístěný u čidla.
Jeden OZ jako diferenční zesilovač (není přece problém použít stabilní zesílení okolo 100, jde jen o DC úrovně), druhý jako komparátor s velkou hysterezí a výstupní signál 0/1 bych zpracoval (přes spínač přímo do motoru či přes počítač).
Jestli to chceš opravdu realizovat, upřesni
-jaký zdroj bude pro čidlo (napětí, provedení)
-jaký zdroj bude pro motor (napětí, provedení)
-nebo to bude spoječný zdroj (napětí, provedení)
-jak se bude spínat motor - relé, tranzistor, spínání na plus/mínus
Jeden OZ jako diferenční zesilovač (není přece problém použít stabilní zesílení okolo 100, jde jen o DC úrovně), druhý jako komparátor s velkou hysterezí a výstupní signál 0/1 bych zpracoval (přes spínač přímo do motoru či přes počítač).
Jestli to chceš opravdu realizovat, upřesni
-jaký zdroj bude pro čidlo (napětí, provedení)
-jaký zdroj bude pro motor (napětí, provedení)
-nebo to bude spoječný zdroj (napětí, provedení)
-jak se bude spínat motor - relé, tranzistor, spínání na plus/mínus
0
Re: Vypnutie napájania pri dovŕšení 1,3 V
No dostal som sa až teraz k tomu, zdroj pre čidlo 5V 500mA, a zdroj pre motor 5 - 9V 1A (externý zdroj z nabíjačky), v krajnom prípade môže byť spoločný s hodnotou 9V 1A. Motor sa môže spínať tranzistorom , tyristorom.... Ďakujem
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 495 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Sani1
-
- 0 Odpovedí
- 576 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boro
-
- 8 Odpovedí
- 384 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma
-
- 6 Odpovedí
- 1254 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 13 Odpovedí
- 1368 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred