7805 paralelne na seba
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Stály člen
- Príspevky: 117
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš
- Vek: 27
7805 paralelne na seba
Ak zapojím dva obvody 7805 paralerne na seba a za ne pripojim 10ohm rezistor rozdelia si tých 500mA ktoré nim maju tiect na polovicu alebo to bude rozdelené nahodne alebo to bude nejak oscilovat?
0
Re: 7805 paralelne na seba
Nemožeš zapojiť 7805 paralelne bez vyvažovacích rezistorov.
téma už bola preberaná na tomto portály. Vyhladaj posilnenie 78xx
téma už bola preberaná na tomto portály. Vyhladaj posilnenie 78xx
0
" Bez vody si viem predstaviť život, ale bez internetu a počítača nie.."
Re: 7805 paralelne na seba
7805 se paralelně nezapojují. I když dáš ke každému "vyvažovací" odpor, stejně se to přesně nerozdělí, ale hlavně - silně degraduješ vlastnost původního stabilizátoru.
Podívej se do katalogu, jak se má správně stabilizátor posilovat.
Podívej se do katalogu, jak se má správně stabilizátor posilovat.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: 7805 paralelne na seba
ono to má vôbec nejaký zmysel dávať dve paralelne 7805?
veď ich môžem nahradiť 78S05 poprípade 78T05
veď ich môžem nahradiť 78S05 poprípade 78T05
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Power user
- Príspevky: 11653
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 7805 paralelne na seba
A napokon, píše o prúde 500 mA ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: 7805 paralelne na seba
asi to myslel tak, že prúd 1A rozloží medzi dva stabilizátory, asi aby sa menej zahrievali
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 269
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
- Bydlisko: Partizánske - okolie
Re: 7805 paralelne na seba
pred časom som opravoval nabku k mini rc vrtulníku. Hádajte čo tam bolo.... dva LM7812 spojené paralelne, pričom na výstupnej svorke mal každý obvod vlastný 10 ohm rezistor a až za týmito rezistormi boli výstupy spojené.
...apropo... jedna 12ka bola mŕtva...
ak ide iba o rozloženie tepla, použil by som Teslácku 05ku v púzdre TO3, lenže dnes už nikto nechce takú obludu vôbec vidieť, nieto ju ešte niekam pchať...
...apropo... jedna 12ka bola mŕtva...
ak ide iba o rozloženie tepla, použil by som Teslácku 05ku v púzdre TO3, lenže dnes už nikto nechce takú obludu vôbec vidieť, nieto ju ešte niekam pchať...
0
Re: 7805 paralelne na seba
Paralelne zapájanie stabilizátorov neodporúčam.
Raz som to urobil s troma LM317 (zapojenie podľa datasheetu), a po čase ich porazilo, takže ak ide o vyššie prúdy, treba radšej stabilizátor posilniť bipolárnym tranzistorom.
Raz som to urobil s troma LM317 (zapojenie podľa datasheetu), a po čase ich porazilo, takže ak ide o vyššie prúdy, treba radšej stabilizátor posilniť bipolárnym tranzistorom.
0
- genius3258
- Pokročilý člen
- Príspevky: 809
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Bydlisko: Ružomberok
- Vek: 25
Re: 7805 paralelne na seba
v spominanych RC regulátoroch sú bežne 2ks 7805 paralelne bez akýchkoľvek zlepšovákov a ide to. Nevravím že je to ideálne ale funguje to..
0
Run it, break it, fix it, love it
Re: 7805 paralelne na seba
Ked chces zo 7805 tahat vacsi prud ako zvlada, robi sa to tak, ze sa prida tranzistor. PNP tranzistor vykonovy a odpor.
Takto:
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... 955.90519/
Odpor sa teda vyrata tak aby pri maximalnom prude ktory zvlada tvoj regulator na nom bol ubytok napatia rovny napatiu Ube tranzistora. Tzn. ked dosiahnes max prud regulatora alebo sa k nemu priblizis zacne sa otvarat tranzistor a dalsi prud uz netecie cez regulator ale cez tranzistor... Priznam sa, ze neviem ako to je potom so skratom na vyztupe a ci regulator ktory ma ochranu proti skratu takto zapojeny to zvlada...
Takto:
https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... 955.90519/
Odpor sa teda vyrata tak aby pri maximalnom prude ktory zvlada tvoj regulator na nom bol ubytok napatia rovny napatiu Ube tranzistora. Tzn. ked dosiahnes max prud regulatora alebo sa k nemu priblizis zacne sa otvarat tranzistor a dalsi prud uz netecie cez regulator ale cez tranzistor... Priznam sa, ze neviem ako to je potom so skratom na vyztupe a ci regulator ktory ma ochranu proti skratu takto zapojeny to zvlada...
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: 7805 paralelne na seba
V tomto zapojení by mali byť ochrany plne funkčné.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: 7805 paralelne na seba
Ochrany nebudu fungovať. Musíš pridať ešte jeden tranzistor.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: 7805 paralelne na seba
Tiez som to videl v ESC regulatore a bol som zhrozeny ze takto su napajane vsetky serva aj s prijimacom. Hned som to vyhodil a dal tam maly spinany zdroj (prijimacu nevadi, ma este svoj 3.3V stabilizator), tym padom aj menej energie z baterky ide do tepla.genius3258 napísal:v spominanych RC regulátoroch sú bežne 2ks 7805 paralelne bez akýchkoľvek zlepšovákov a ide to. Nevravím že je to ideálne ale funguje to..
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 117
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš
- Vek: 27
Re: 7805 paralelne na seba
ďakujem za všetky odpovede, kúpim si 78S05,to bude najjednoduchšie riešenie, ani som nevedel že taký obvod existuje poznám iba 78L05 :)
0
Re: 7805 paralelne na seba
S tychto standardnych beznych linear regulatorov 78XX existuje okrem variantu L co je 100mA aj 1A verzia (TO220 puzdra), je aj 3A verzia a aj 5A su ale tie uz nie su az take bezne a dostupne a su vo velkych puzdravh ako TO-3. No netreba zabudat na to ze pri tych vacsich prudoch si treba vyratat aka vykonova strata tam asi bude a podla toho velkost resp teplotny odpor chladica... Ale dnes to uz ani nema zmysel takto to riesit a pri vacsich odberoch sa pouzije DC/DC..
78L05 je 100mA
7805, 7812 atd. bez pismenka je TO220 puzdro a 1 alebo 1,5A
a myslim ze su potom este 78Sxx a 78Kxx, s tym ze nejaky vyrobca si to moze znacit po svojom...
Vyraba to plno vyrobcov a existuju aj rozne dalsie varianty, 1,5A napr. Alebo urcite najdes aj take ktore su na 0,5A, 200, 250mA.
78L05 je 100mA
7805, 7812 atd. bez pismenka je TO220 puzdro a 1 alebo 1,5A
a myslim ze su potom este 78Sxx a 78Kxx, s tym ze nejaky vyrobca si to moze znacit po svojom...
Vyraba to plno vyrobcov a existuju aj rozne dalsie varianty, 1,5A napr. Alebo urcite najdes aj take ktore su na 0,5A, 200, 250mA.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 269
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
- Bydlisko: Partizánske - okolie
Re: 7805 paralelne na seba
inak, tak trošku mi uniká význam. Na začiatku bol spomenutý prúd 500mA, neviem či dohromady alebo 500mA zvlášť pre každé LMko. Ak ide o rozloženie výkonovej straty na viec púzdier, nevidím dôvod prečo používať 78S05 , keďže má rovnaké púzdro ako 7805 a výkonová strata bude rovnaká...
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 117
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
- Bydlisko: Liptovský Mikuláš
- Vek: 27
Re: 7805 paralelne na seba
mne išlo o to že to výkonovo jeden nezvládal keď ním išlo 500mA, lebo na ňom bolo cca 15V takže musel premeniť 7,5W na teplo, inak toto ma tiež zaujíma prečo je v datasheete maximálny prúd a nie maximálny výkon, sú tam iba stupne celzia na jednotku výkonu, to si mám akože prepočítať ako ho to bude zohrievať? lebo ak by som prekročil maximálny prúd dajme tomu na 2A s tým že na vstupe bude 8V tak 7805 dá 5V von a 3V budú na nej, 2A*3V=6W to je stále menej ako 7,5 ale už som prekročil max prúd, teraz mi došlo že on má vlastne ochranu proti skratu takže typujem preto je tam max prúd
0
Naposledy upravil/-a andz v 24 Sep 2017, 22:10, upravené celkom 1 krát.
Re: 7805 paralelne na seba
prečo je v datasheete maximálny prúd a nie maximálny výkon
Lebo ten je limitovany len moznostami tvojho chladenia.
Lebo ked to budes chladit tekutym dusikom mozes tam mat aj max mozny vykon, tzn. max napatovy rozdiel (max povolene napatie na vstupe) a max. prud zaroven, ked to uchladis neni problem. S obrovskym chladicom s velkym vetrakom to zvladne iny vykon ako ked to nebudes chladit nijak alebo len do nejakej plosky na plosnom spoji... Niekedy pri SMD vykonovej suciastke mas uvedene uz vyratane hodnoty max vykonu pre stav ze ziadna pridavna plocha medena na polosnom spoji resp pre najku plochu ktora je uvedena a pre konkretny plosny spoj lebo 4 vrstvovy ma ine vlastnosti aj co sa tyka odvodu tepla ako 2 vrstvovy a ked mas thermal vias a aj an druhej strane plochu zas je to inak. Zalezi na pouzitom chladici a chladeni, preto sa tam udava tepelny odpor puzdra a ty si mas spocitat podla toho aky tepelny odpor ma pouzity chladic a prechod puzdro hladic aka bude teplota chladica a aka puzdra a aka samotneho cipu a aky max vykon mozes vypekat aby si neprekrocil teplotu cipu. Tak sa to standardne robi roky pri vsetkych vykonovych suciastkach, nie len pri regulatoroch. Mesmies prekrocit max prud, ale ani max vykon ktory dokazes uchladit tak ze neprekrocis max junction temperature, teda teplotu cipu samotneho max dovolenu prevadzkovu. A nesmies ani samozrejme max vstupne napatie prekrocit... Samozrejme idealne je ked rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim je nie o vela vacsi ako minimalny potrebny na to aby regulator fungoval. Pri vacsich rozdieloch uz neni jednoduche dosiahnut max vystupny prud a zaroven to uchladit... Ked je ten rozdiel velky tak sa pouzije DC/DC menic napr... Naopak pri velmi malom rozdiele moze byt LDO regulator ucinnejsi ako DC/DC.
A max dovoleny vykon tam nemoze byt uvedeny zaroven nie len bez toho ze mas uvedene ze v akom stave to je, napr. bez chladica, alebo s takou a takou plochou na chladenie na PCB ale aj okolita teplota. Standardne sa uvazuje 25°C. Ale ked to ratas do auta ratas s vacsou okolitou teplotou a to uz ti vyde iny max vykon pri rovnako mpouzitom chladici. Ked napr robis elektroniku do pracky alebo susicky rata sa s okolitou teplotou 80°C (ak je elektronika v hornej casti kde sa hromadi teply vzduch a pracka moze pratt aj s vodou na 90°C to sa tam cele vyhreje od toho) a to je uplne o inom ako pri 25.
Mnohe vykonove suciastky maju aj over temperature ochranu s hystereziou. Tzn. ked sa dosiahne uricta teplota cipu vypne sa to a znovu sa to zapne az ked teplota spadne o niekolko stupnov, to je ta hysterezia a takto to potom dokolecka vypina a zapina ked mas nedostatocne chladenie, resp. okolita teplota je uplne ina s akou sa pocitalo.
Lebo ten je limitovany len moznostami tvojho chladenia.
Lebo ked to budes chladit tekutym dusikom mozes tam mat aj max mozny vykon, tzn. max napatovy rozdiel (max povolene napatie na vstupe) a max. prud zaroven, ked to uchladis neni problem. S obrovskym chladicom s velkym vetrakom to zvladne iny vykon ako ked to nebudes chladit nijak alebo len do nejakej plosky na plosnom spoji... Niekedy pri SMD vykonovej suciastke mas uvedene uz vyratane hodnoty max vykonu pre stav ze ziadna pridavna plocha medena na polosnom spoji resp pre najku plochu ktora je uvedena a pre konkretny plosny spoj lebo 4 vrstvovy ma ine vlastnosti aj co sa tyka odvodu tepla ako 2 vrstvovy a ked mas thermal vias a aj an druhej strane plochu zas je to inak. Zalezi na pouzitom chladici a chladeni, preto sa tam udava tepelny odpor puzdra a ty si mas spocitat podla toho aky tepelny odpor ma pouzity chladic a prechod puzdro hladic aka bude teplota chladica a aka puzdra a aka samotneho cipu a aky max vykon mozes vypekat aby si neprekrocil teplotu cipu. Tak sa to standardne robi roky pri vsetkych vykonovych suciastkach, nie len pri regulatoroch. Mesmies prekrocit max prud, ale ani max vykon ktory dokazes uchladit tak ze neprekrocis max junction temperature, teda teplotu cipu samotneho max dovolenu prevadzkovu. A nesmies ani samozrejme max vstupne napatie prekrocit... Samozrejme idealne je ked rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim je nie o vela vacsi ako minimalny potrebny na to aby regulator fungoval. Pri vacsich rozdieloch uz neni jednoduche dosiahnut max vystupny prud a zaroven to uchladit... Ked je ten rozdiel velky tak sa pouzije DC/DC menic napr... Naopak pri velmi malom rozdiele moze byt LDO regulator ucinnejsi ako DC/DC.
A max dovoleny vykon tam nemoze byt uvedeny zaroven nie len bez toho ze mas uvedene ze v akom stave to je, napr. bez chladica, alebo s takou a takou plochou na chladenie na PCB ale aj okolita teplota. Standardne sa uvazuje 25°C. Ale ked to ratas do auta ratas s vacsou okolitou teplotou a to uz ti vyde iny max vykon pri rovnako mpouzitom chladici. Ked napr robis elektroniku do pracky alebo susicky rata sa s okolitou teplotou 80°C (ak je elektronika v hornej casti kde sa hromadi teply vzduch a pracka moze pratt aj s vodou na 90°C to sa tam cele vyhreje od toho) a to je uplne o inom ako pri 25.
Mnohe vykonove suciastky maju aj over temperature ochranu s hystereziou. Tzn. ked sa dosiahne uricta teplota cipu vypne sa to a znovu sa to zapne az ked teplota spadne o niekolko stupnov, to je ta hysterezia a takto to potom dokolecka vypina a zapina ked mas nedostatocne chladenie, resp. okolita teplota je uplne ina s akou sa pocitalo.
0
-
- Power user
- Príspevky: 11653
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 7805 paralelne na seba
V týchto stablíkoch je niekoľko ochrán:
- nadprúdová
- tepelná
- napäťová
Otvor si akýkoľvek stabilizátor, napríklad: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7800.shtml , ST a nájdi obrázok č. 5, str. 15. A tam pekne vidíš všetky závislosti. Je to síce 1,5 A stablík, no 1,5 A ti dá napríklad pri 150 st. C len kúsok okolo 5 V úbytku na ňom. A pri 30 V úbytku je to len 100 mA.
Vidíš tam aj závislosť prúdu na teplote.
A samozrejme, treba spočítať aj tepelný odpor chladiča. Je tu vlákno, ako sa to počíta. Pohľadaj a študuj. (Ak ti to nebude jasné, ozvi sa ! Popočítame spolu.)
- nadprúdová
- tepelná
- napäťová
Otvor si akýkoľvek stabilizátor, napríklad: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7800.shtml , ST a nájdi obrázok č. 5, str. 15. A tam pekne vidíš všetky závislosti. Je to síce 1,5 A stablík, no 1,5 A ti dá napríklad pri 150 st. C len kúsok okolo 5 V úbytku na ňom. A pri 30 V úbytku je to len 100 mA.
Vidíš tam aj závislosť prúdu na teplote.
A samozrejme, treba spočítať aj tepelný odpor chladiča. Je tu vlákno, ako sa to počíta. Pohľadaj a študuj. (Ak ti to nebude jasné, ozvi sa ! Popočítame spolu.)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.