Nefunkčný nulák - Riešenie

Si začinajúci elektronik? Tak táto rubrika je určená práve tebe.

Moderátori: mirosne, Moderátori

MidNight
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 13
Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov

Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa MidNight » 30 Sep 2017, 20:22

Dobrý večer.

Potreboval by som radu od Vás...skúsenejších. Odišiel mi nulák v kuchyni a tým pádom mi nefunguje v kuchyni svetlo (istič nevyhodilo/nevyhadzuje). Všetky ostatné svetlá, aj zásuvky v byte sú v funkčné.

Neviete o nejakom jednoduchom riešení, ako to opäť spojazdniť, bez toho aby som musel ťahať nový nulák...vŕtať, sekať a pod.? Čo to som po internete už hľadal a že vraj riešením by bolo premostiť v krabici nulák od svetelného okruhu so zásuvkovým nulákom...prípadne nejaké podobné riešenie "do rýchla"? Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa amater63 » 30 Sep 2017, 20:29

Jedině nový kabel.Jiná legální cesta nevede.
0

m6r3k
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 133
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa m6r3k » 30 Sep 2017, 21:02

Kde ti odisiel ? Vyparil sa ? Rozpadol sa ? Je to med ? Je to hlinik ?
0

MidNight
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 13
Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa MidNight » 30 Sep 2017, 21:05

Odišiel = Prestal fungovať...je to hliník.
0

Ivan_Ryger
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 574
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Bratislava, Petržalka

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 30 Sep 2017, 22:46

sa asi odsťahoval do Humpolca... pri takejto diagnostike poruchy.

Treba zistiť, kde a pri akej príležitosti sa prerušil (vŕtal si do steny?) ak nie, najčastejšie sa zlomí tam, kde je najviac namáhaný- v zásuvkových krabiciach. Skús ním pohýbať, či nebudeš cítiť, kde je zlomený.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa Merak » 30 Sep 2017, 23:18

Vieš popísať byt a elektroinštaláciu, v ktorom sa toto stalo?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

MidNight
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 13
Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa MidNight » 01 Okt 2017, 00:55

Ivan_Ryger » Nevŕtal som nikam...to by som sa priznal. :lol: Keďže všetko všade funguje, okrem svetla v kuchyni, tak problém bude nejaký lokálny...teda medzi krabičkou v kuchyni a svetlom? Ráno zistím, či tam nieje zlomený.

Merak » Sám od seba, asi nie...až takto odborne sa v tejto problematike neorientujem...ale na nejaké otázky by som odpovedať možno vedel, prípadne čo by trebalo zistiť, odfotiť...
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa Merak » 01 Okt 2017, 02:52

Ide o panelový alebo tehlový dom? Káble sú ploché alebo okrúhle? Nulák je modrý, zelený alebo zeleno žltý?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

MidNight
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 13
Dátum registrácie: 21 Apr 2011, 00:00
Bydlisko: Prešov

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa MidNight » 01 Okt 2017, 11:15

Klasika panelák 8p., káble okrúhle, nulák vyzerá byť zelený.

Odfotil som krabičku z kuchyne: http://www.imageworld.sk/images/gia7gxk ... 5lyz88.jpg
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa marek181818 » 01 Okt 2017, 11:27

uff mozno to nema len vodivy kontakt, co by som sa ani necudoval, treba to spravit nanovo, nova svorkovnica
0

Používateľov profilový obrázok
tomel
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Bydlisko: TV
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa tomel » 01 Okt 2017, 12:22

ja na tvojom mieste by som uvažoval nad novou elektroinštaláciou...
0

Používateľov profilový obrázok
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevky: 5066
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Bydlisko: BLUE STONE,VK

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa mirosne » 01 Okt 2017, 12:46

Vymeň ten venček v krabici,máš to zoxidované.
0
Pozdravuje vás Miro.

m6r3k
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 133
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa m6r3k » 01 Okt 2017, 15:06

Skorej nechaj to na elektrikára nech ti venček nahradí za wago ( venčeky treba pravidelne kontrolovať a dotahovať inač vzniká tvoj problém). Hlavne si to nerob sám, na základe tvojho popisu problému predpokladám že by tebe alebo tvojmu okoliu hrozil úraz el.prúdom :!: :!: :!:
0

Používateľov profilový obrázok
zen
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 483
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Bydlisko: Cadca

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa zen » 01 Okt 2017, 17:52

WD-40?

Isopropyl alcohol?
0
Samozřejmě, že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin. (Zdenek Jirotka, 1942)

Používateľov profilový obrázok
tomel
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Bydlisko: TV
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa tomel » 01 Okt 2017, 22:04

WD-čko ti šruby nedotiahne :D

m6r3k: jak chceš použiť wago keď tam má hliník...??
0

m6r3k
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 133
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa m6r3k » 01 Okt 2017, 23:01

Cakal som na to to :D :D wago su aj packove ak sa bojis ze hlinik usekne pruzina vo wago. A inac wago sa normalne pouziva na hlinik ;) len treba pastu
0

Používateľov profilový obrázok
E001
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1212
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa E001 » 02 Okt 2017, 00:02

Tie wago boli, sú a budú pre mňa nedôveryhodné!!! Som " stará štruktúra" ktorá ešte pamätá medené vodiče stočené a zaizolované textilnou izolačkou čo vydržali desaťročia. Hliník ? Iba skrutkové spoje,ktoré bolo treba každoročne preventívne dotiahnuť, až dokedy sa prierez vodiča pod svorkou nezmenšil na rozmer, ktorý nebol schopný preniesť požadovaný prúd a zhorel. Tiež som čítal tu na fóre, že vago je možné použiť aj na hliník. U dcéry - býva v podnájme - vyhoreli v krabici " lámacie svorky alias čokoládky" tak som tam použil Vago. Vodiče som očistil, zastrčil a vytešoval som sa, ako rýchlo som to opravil. Po troch mesiacoch mi dcéra volala, že jej čosi smrdí v izbe. Vagovky boli spečené a ja som bol rád, že nevznikol požiar. Teraz som tam dal klasický veniec, každý vodič pod samostatnú skrutku a verím, že bude pokoj.
0

Používateľov profilový obrázok
tomel
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Bydlisko: TV
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa tomel » 02 Okt 2017, 00:39

m6r3k: super riešenie .. viem aké su wagá často s nimi pracujem, ale nikdy by som ho na Al nepoužil.. nejde o rýchlosť ale o bezpečnosť a ta je v takých veciach prvoradá...

krabička tak nemá vyzerať... nový venček a na hlinikových drôtoch spraviť očko a tak zašrubovať, keď poprechádzaš tak všetké krabice určite nájdeš chybu
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa Merak » 02 Okt 2017, 08:03

ja by som bol skôr za to, aby si riadne popozeral v byte, kde všade má takéto krabičky, kde sa spájajú vodiče a popozeral aj tie, či tam nie sú nejaké vadné spoje

podobný problém som mal u susedy

https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 80#p646573
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Nefunkčný nulák - Riešenie

Príspevok od používateľa Drakoush » 02 Okt 2017, 12:39

E001 napísal:Tie wago boli, sú a budú pre mňa nedôveryhodné!!! Som " stará štruktúra" ktorá ešte pamätá medené vodiče stočené a zaizolované textilnou izolačkou čo vydržali desaťročia. Hliník ? Iba skrutkové spoje,ktoré bolo treba každoročne preventívne dotiahnuť, až dokedy sa prierez vodiča pod svorkou nezmenšil na rozmer, ktorý nebol schopný preniesť požadovaný prúd a zhorel. Tiež som čítal tu na fóre, že vago je možné použiť aj na hliník. U dcéry - býva v podnájme - vyhoreli v krabici " lámacie svorky alias čokoládky" tak som tam použil Vago. Vodiče som očistil, zastrčil a vytešoval som sa, ako rýchlo som to opravil. Po troch mesiacoch mi dcéra volala, že jej čosi smrdí v izbe. Vagovky boli spečené a ja som bol rád, že nevznikol požiar. Teraz som tam dal klasický veniec, každý vodič pod samostatnú skrutku a verím, že bude pokoj.
Emil, ale chybu si urobil Ty. Vnútro WAGO svorky je medené. Aby si ju mohol použiť na Al vodič, je potrebná správna aplikácia pasty - správna znamená, že jej tam dáš potrebné množstvo, lebo už som videl šetrílkov, čo tam dali kvapku pasty - to nemuseli dávať nič.
Ja na WAGO nedám dopustiť, na nich mám celý prívod do dielne už roky. Používam ich aj na strojoch - spájanie 0,5mm2 vodičov z RJ na fréze, kde často ide len malý prúd, celé to funguje v otrasoch a prachu, nikdy s tým nebol problém.

Ale je dôležité, aby to naozaj boli WAGO, nie Kanlux a pod. :)

P.S.: drviče Kleemann používajú WAGO radové svorkovnice, cez ktoré sú pripojené najmenšie čidlá so sľučkou 4-20mA až po 15kW motor na vynášací pás. Za 10 rokov produkcie strojov s použitím týchto svoriek nebol jediný jeden raz problém so spojom. Svorkovnice sú pritom vystavované denno denne veľkým vibráciám a prudkým zmenám teploty - v zime aj -20°C, v lete aj 50°C.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok