Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Moderátori: mirosne, Moderátori
Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Zdravím
Na firme používam Raspberry pi na automatizáciu odomykania dverí. Celý systém obsahuje pár vstupov (tlačítka) a výstupov (rele). napájané je to s týmto zdrojom: https://www.ebay.com/itm/Backup-Battery ... 46972a8ddc . Všetko funguje super až na to že firma sa zoberá drevovýrobou a často sa zapínajú stroje a napríklad pri zapnutí elekrickej píly sa na vstupe objaví HIGH. Spustí sa program ktorý sa má spustiť pri stlačení tlačítka . Ako by som to mohol odrušiť?
Na firme používam Raspberry pi na automatizáciu odomykania dverí. Celý systém obsahuje pár vstupov (tlačítka) a výstupov (rele). napájané je to s týmto zdrojom: https://www.ebay.com/itm/Backup-Battery ... 46972a8ddc . Všetko funguje super až na to že firma sa zoberá drevovýrobou a často sa zapínajú stroje a napríklad pri zapnutí elekrickej píly sa na vstupe objaví HIGH. Spustí sa program ktorý sa má spustiť pri stlačení tlačítka . Ako by som to mohol odrušiť?
0
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
zacal by som mensou hodnotou pull down rezistorov na tlacitkach (ake tam mas?)
0
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Začal bych celkovým schématem.
A potom postupně odpojováním (lepší by bylo měřením) hledání příčiny (kde přesně problém vzniká). Nemůže to rušení projít přes zdroj? Nebo se jenom něco naindukuje na tlač. kabelu? Protože špatný zdroj může být zdrojem velkých problémů....
Takže zkusit jiný zdroj (opravdu prověřený), potom zkusit ty pullup odpory jak se píše v příspěvku výše, atp. Jak budeš mít zdroj problému, tak už to půjde rychle.
A potom postupně odpojováním (lepší by bylo měřením) hledání příčiny (kde přesně problém vzniká). Nemůže to rušení projít přes zdroj? Nebo se jenom něco naindukuje na tlač. kabelu? Protože špatný zdroj může být zdrojem velkých problémů....
Takže zkusit jiný zdroj (opravdu prověřený), potom zkusit ty pullup odpory jak se píše v příspěvku výše, atp. Jak budeš mít zdroj problému, tak už to půjde rychle.
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Není tam souběh vedení?
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
dik za odpovede. mam tam 10k odpory. je tam aj subeh vedenia. ako sa to da odmerat, netusim. nie som elektrikar. predtym som tam mal ale arduino a na nom mi to nerobilo.
na zdroj je pripojena aj baterka. skusal som odpojit zdroj od elektriky aby to slo len z baterky. aj tak to robilo neplechu
na zdroj je pripojena aj baterka. skusal som odpojit zdroj od elektriky aby to slo len z baterky. aj tak to robilo neplechu
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2328
- Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
- Bydlisko: Krajné
- Vek: 57
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Galvanické oddelenie všetkých vstupov a výstupov je v priemysle bezpodmienečne nutné. Tie PLCcka to nemajú pre srandu králikom. A samozrejme poriadne riešený zdroj s poriadnym filtrom.
Alebo tam daj naspäť arduino a máš na chvílu pokoj.
Alebo tam daj naspäť arduino a máš na chvílu pokoj.
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Ono hlavně do vstupů v průmyslových zařízeních netečou uA ale řádově mA, pro bezpečnostní prvky tečou příslušnými obvody i stovky mA klidového proudu, aby obvody nebylo možné snadno zarušit a systém byl necitlivý vůči přechodovým odporům které na kontaktech vznikají. Jak říkáš, řešením a v principu nutností je galvanické oddělení a použití stíněných vodičů.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
zmenil som odpory z 1k na 100ohm a funguje super. thx
0
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
100Ω je na GPIO dosť málo. Píšeš že nie si elektrikár, určite máš tie odpory zapojené ako pull-up alebo pull-down?
0
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
mam to zapojene takto
ale s RPI na 3.3v
ale s RPI na 3.3v
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
takže pull down.... někdy se vyplatí spíš dát místo malého odporu k pulldown nebo k tlačítku kondenzátor...
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Paralelne k tlacitku? A aky kondenzator?
Mozem este skusit 1k miesto 100 ohm
Mozem este skusit 1k miesto 100 ohm
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
paralelně k odporu, pro strmou krátkou hranu znamená zkrat, někdy jsem osazoval až 1uF třeba s 33ohm odporem v serii. Ale po většinou postačí 100n karemika paralelně.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Raspbery pi - vstup aktivovaný pri zapnutí iného spotrebiča
Skús to 1k miesto 100 ohm a pripadne ešte doplň o ten kondenzátor.
Edit:
Dnes mi to nejak nemyslí, tých 100Ω by bol problém ak by bolo GPIO nastavené ako output. Ak je nastavený ako input, tak je tých 100Ω v poriadku.
Edit:
Dnes mi to nejak nemyslí, tých 100Ω by bol problém ak by bolo GPIO nastavené ako output. Ak je nastavený ako input, tak je tých 100Ω v poriadku.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 648 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
-
- 4 Odpovedí
- 763 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 0 Odpovedí
- 576 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boro
-
- 3 Odpovedí
- 495 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Sani1
-
- 8 Odpovedí
- 382 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma