Mam IP kameru napajanu cez PoE IEE 802.3af/at. Kamera je na vonkajsej fasade domu a ma kovovy kryt, ktory ma aj uzemnovaciu svorku. Je potrebne tahat od kamery (mam ich viac) aj zltozeleny?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
Nie nie je to nutné.
Ináč by si musel mať prepäťovky u kamery, ako aj v PoE switchi. Máš tienený Cat5E kábel?
Ak sú na fasáde domu a máš bleskozvod v poriadku, tak sú v ochrannom pásme budovy. (asi)
Ináč by si musel mať prepäťovky u kamery, ako aj v PoE switchi. Máš tienený Cat5E kábel?
Ak sú na fasáde domu a máš bleskozvod v poriadku, tak sú v ochrannom pásme budovy. (asi)
0
- AlbiDartanan
- Ultimate člen
- Príspevky: 1899
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
- Vek: 39
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
technikus110 - len taká otázka : aká by mala byť vzdialenosť kamery od bleskozvodu ???
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
Nie je to obycajny Cat5e UTP kabel. Kamera ma tak isto konektor RJ45 (samica) netieneny, ale PoE switch je pripraveny na tienene konektory (ale pochopitelne som dal netienene).technikus110 napísal:Nie nie je to nutné.
Ináč by si musel mať prepäťovky u kamery, ako aj v PoE switchi. Máš tienený Cat5E kábel?
Ak sú na fasáde domu a máš bleskozvod v poriadku, tak sú v ochrannom pásme budovy. (asi)
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
@ AlbiDartanan: neviem ti dať číslo, ktoré by bolo platné, lebo:
1. STN 62 305 pojednáva o t.z.v. bezpečnej vzdialenosti označenej písmenom "s" a tá je závyslá od odporu zemniča a vzdialenosti použitého miesta od zeme. (zemniča)
2. Laik by povedal, tak aby iskra nepreskočila....., čiže je to zase to vypočítané "s".
3. Tu nejde o priamy zásah, ten to zničí vždy a 2,5 či 4mm2 CU káblik toho veľa nespraví. Ale o možnosť vzdušnej indukcie a pôsobenie na elektroniku. (indukované prepätie) A v prípade priameho zásahu do sústavy je táto vzdialenosť aj 500metrov, takže tadeto úvaha nevedie.
To pospojovanie je práve pre tú indukciu, ale za predpokladu, že sú na vedení prepäťové poistky. Potom je to zvedené všetko priamo na jeden potenciál. Ale ak nemá ani tienené káble spojené v jednom bode, nemá význam o tom ani uvažovať. To pospojovanie by muselo ísť do centrálneho bodu od všetkých kamier. (HUS)
A treba si uvedomiť, že to nie je iba od bleskozvodu, ale od všetkých "náhodných zvodičov", ktoré sú podľa STN/EN prepojené s bleskozvodovou sústavou. Čiže dažďové zvody, atika....
Čo sa napr. Hikvisionu týka, tak ten má vo všetkých súčasných (predávaných) switchoch vstavané prepäťovky na každom vstupe, ale aj uplinkových výstupoch. Detto kamery (IP) majú na dátach aj napájaní základnú prepäťovku. A aby to nebolo také ideálne, tak prepätie NIE JE predmetom uznanej reklamácie. Takto som prišiel na jednom hotely o 12 kamier pod/na streche, nakoľko mali aktívny bleskozvod z jedným zvodom a ten bol nefunkčný. To bola paráda, keď do toho prásklo.
1. STN 62 305 pojednáva o t.z.v. bezpečnej vzdialenosti označenej písmenom "s" a tá je závyslá od odporu zemniča a vzdialenosti použitého miesta od zeme. (zemniča)
2. Laik by povedal, tak aby iskra nepreskočila....., čiže je to zase to vypočítané "s".
3. Tu nejde o priamy zásah, ten to zničí vždy a 2,5 či 4mm2 CU káblik toho veľa nespraví. Ale o možnosť vzdušnej indukcie a pôsobenie na elektroniku. (indukované prepätie) A v prípade priameho zásahu do sústavy je táto vzdialenosť aj 500metrov, takže tadeto úvaha nevedie.
To pospojovanie je práve pre tú indukciu, ale za predpokladu, že sú na vedení prepäťové poistky. Potom je to zvedené všetko priamo na jeden potenciál. Ale ak nemá ani tienené káble spojené v jednom bode, nemá význam o tom ani uvažovať. To pospojovanie by muselo ísť do centrálneho bodu od všetkých kamier. (HUS)
A treba si uvedomiť, že to nie je iba od bleskozvodu, ale od všetkých "náhodných zvodičov", ktoré sú podľa STN/EN prepojené s bleskozvodovou sústavou. Čiže dažďové zvody, atika....
Čo sa napr. Hikvisionu týka, tak ten má vo všetkých súčasných (predávaných) switchoch vstavané prepäťovky na každom vstupe, ale aj uplinkových výstupoch. Detto kamery (IP) majú na dátach aj napájaní základnú prepäťovku. A aby to nebolo také ideálne, tak prepätie NIE JE predmetom uznanej reklamácie. Takto som prišiel na jednom hotely o 12 kamier pod/na streche, nakoľko mali aktívny bleskozvod z jedným zvodom a ten bol nefunkčný. To bola paráda, keď do toho prásklo.
0
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
Je to niekde v datashete uvedene, ze hikvision kamery (poe switch) maju prepatovky na datovu cast ?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Uzemnovat Ip kamery ?
U switchov áno, kamery nie všetky, nakoľko je to vnútorná konštrukcia zariadenia, nie podmienka z noriem.
Dostupné sú dátové listy pre verejnosť a druhé pre distribútorov daného regiónu. K nim majú prístup iba servisné strediská.
6 KV surge protection for PoE ports.
Dostupné sú dátové listy pre verejnosť a druhé pre distribútorov daného regiónu. K nim majú prístup iba servisné strediská.
6 KV surge protection for PoE ports.