Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 21:14

ahojte

mám taký malý problém, neviem aké vhodné relé použiť na oneskorovanie zopnutia signálu

popis pôvodného zapojenia bez časového relé:
Máme PLC, ktoré je napájané z 24VDC zdroja s batériami a silový okruh, ktorý je monitorovaný 3f relé, ktoré monitoruje prítomnosť napätia v okruhu. Pokiaľ je silové napätie prítomné, relé je zopnuté a dáva signál do PLC. Pokiaľ sa napätie stratí, relé sa vypne a PLC spustí poplach, ktorý sa dá vypnúť až po obnovení silového napätia.

popis zapojenia s časovým relé:
Ten istý prípad, ale na rozdiel s tým, že pokiaľ je výpadok siete kratší ako jednu minútu, tak časové relé nevypne signál do PLC, teda PLC nezaregistruje výpadok silového napätia. Ak je výpadok siete dlhší ako jednu minútu, tak až po jednej minúte sa časové relé vypne a dá signál do PLC o výpadku silového napätia.

v prílohe pridávam načrtnutý priebeh signálov.

snažil som sa to spraviť s časovými relé CRM-61 a CRM-91H, ale nenašiel som tam vhodný časový priebeh

P.S.: preprogramiovanie PLC nepripadá do úvahy
Prílohy
casove_rele.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

michal312
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 385
Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Hlohovec

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa michal312 » 20 Dec 2016, 21:20

Tuto funkciu spravis s rele CRM-91H. Program e, vystup s monitoring rele do vstupu "s" v casovke a cez s kontakty casovky to prezen do plc.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 21:26

no, pozerám na tú časovú os podľa zapojenia "e", ale nejako mi to tam nepasuje
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa speed » 20 Dec 2016, 21:32

Funkcia e a rozpínací kontakt z relé do PLC?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 21:35

ako sa tak na to pozerám, a invertujem výstup, aj tak mi to nevychádza
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa speed » 20 Dec 2016, 21:46

Nie?
Prílohy
rele.png
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 21:48

ale ja nechcem, aby počas výpadku došlo k zmene logického stavu na výstupe, teda pokiaľ je výpadok kratší ako 1 minútu
a tu mi k tej zmene dochádza
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa speed » 20 Dec 2016, 21:52

Ved ak čas "t" je nastavený viac ako na 1 minútu, relé sa neprepne pokiaľ výpadok bude kratší ako tu jednu minútu. Akurát A1 z relé musí byť napájaná zo zdroja, ktorý nevypadne.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 22:02

zjavne si nepochopil, o čo mi ide
ja nechcem, aby mi došlo k zmene stavu na výstupe, pokiaľ je výpadok kratší ako je jedna minúta, ale podľa tohto zapojenia mi dôjde k zmene zakaždým, aj keď je výpadok kratší ako jedna minúta

P.S.: už som našiel, je to asi toto http://www.schrack.sk/eshop/casove-rele ... mf011.html
a zapojenie podľa "R" oneskorený návrat
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa speed » 20 Dec 2016, 22:12

Ale mne to nejako stále vychádza ? Akurát by som použil externe relé ktoré by bolo napojené na sledovanú časť a nejaký zdroj pre napájanie toho časového relé.

-- Spojený príspevok 20 Dec 2016, 22:19 --

Ak porovnáš signály S,R s tým čo si poslal sú predsa zhodné s tými na CRM :pain:
Prílohy
rele1.png
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa misocko » 20 Dec 2016, 22:23

presne tuto funkciu som riesil v robote, ak je vypadok signalu od robota dlhsi ako 1 minutu, vypinam fen (ja to mam cez casove rele, zajra mozem pozriet ake rele a ako je nastavene). elektrikari na tu istu funkciu pouzili externe naprogramovane PLC (neviem ci to u nas niekto dokaze naprogramovat) .... :(
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2016, 23:15

to SPEED:
všimni si, čo sa deje na výstupe tvojho prevedenia, a všimni si, čo sa deje na výstupe toho, čo ja potrebujem
Prílohy
casove_rele_a.jpg
rele.png
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: Aké časové relé použiť

Príspevok od používateľa speed » 20 Dec 2016, 23:33

To rele crm ale 93h pouzivam v robote ale na oneskorene vypnutie zariadenia. Tiez vo funkcii e. Ak ale zapojis ten nc kontakt, tak sa to bude spravat tak ze ak nieje rele napajane vobec tak na vystupe bude log 1 co by bol signal pre alarm. Ak privedies signal na S automaticky uz bude na vystupe log 0. Ak sa objavy vypadok kratsi ako nastaveny cas na vystupe bude stale log 0. Ak sa do nastaveneho casu napatie objavi na vystupe bude stale log 0. Ak cas vypadku bude viac ako ten nastaveny cas na vystupe bude log 1 teda alarm az pokial sa napatie znovu neobjavi. Aspon ja som to nejako pochopil ze to chces takto :) pardon za diakritiku a chyby ale zle sa mi pise z telefonu