ahojte
mám taký malý problém, neviem aké vhodné relé použiť na oneskorovanie zopnutia signálu
popis pôvodného zapojenia bez časového relé:
Máme PLC, ktoré je napájané z 24VDC zdroja s batériami a silový okruh, ktorý je monitorovaný 3f relé, ktoré monitoruje prítomnosť napätia v okruhu. Pokiaľ je silové napätie prítomné, relé je zopnuté a dáva signál do PLC. Pokiaľ sa napätie stratí, relé sa vypne a PLC spustí poplach, ktorý sa dá vypnúť až po obnovení silového napätia.
popis zapojenia s časovým relé:
Ten istý prípad, ale na rozdiel s tým, že pokiaľ je výpadok siete kratší ako jednu minútu, tak časové relé nevypne signál do PLC, teda PLC nezaregistruje výpadok silového napätia. Ak je výpadok siete dlhší ako jednu minútu, tak až po jednej minúte sa časové relé vypne a dá signál do PLC o výpadku silového napätia.
v prílohe pridávam načrtnutý priebeh signálov.
snažil som sa to spraviť s časovými relé CRM-61 a CRM-91H, ale nenašiel som tam vhodný časový priebeh
P.S.: preprogramiovanie PLC nepripadá do úvahy
mám taký malý problém, neviem aké vhodné relé použiť na oneskorovanie zopnutia signálu
popis pôvodného zapojenia bez časového relé:
Máme PLC, ktoré je napájané z 24VDC zdroja s batériami a silový okruh, ktorý je monitorovaný 3f relé, ktoré monitoruje prítomnosť napätia v okruhu. Pokiaľ je silové napätie prítomné, relé je zopnuté a dáva signál do PLC. Pokiaľ sa napätie stratí, relé sa vypne a PLC spustí poplach, ktorý sa dá vypnúť až po obnovení silového napätia.
popis zapojenia s časovým relé:
Ten istý prípad, ale na rozdiel s tým, že pokiaľ je výpadok siete kratší ako jednu minútu, tak časové relé nevypne signál do PLC, teda PLC nezaregistruje výpadok silového napätia. Ak je výpadok siete dlhší ako jednu minútu, tak až po jednej minúte sa časové relé vypne a dá signál do PLC o výpadku silového napätia.
v prílohe pridávam načrtnutý priebeh signálov.
snažil som sa to spraviť s časovými relé CRM-61 a CRM-91H, ale nenašiel som tam vhodný časový priebeh
P.S.: preprogramiovanie PLC nepripadá do úvahy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Aké časové relé použiť
Tuto funkciu spravis s rele CRM-91H. Program e, vystup s monitoring rele do vstupu "s" v casovke a cez s kontakty casovky to prezen do plc.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aké časové relé použiť
no, pozerám na tú časovú os podľa zapojenia "e", ale nejako mi to tam nepasuje
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aké časové relé použiť
ako sa tak na to pozerám, a invertujem výstup, aj tak mi to nevychádza
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aké časové relé použiť
ale ja nechcem, aby počas výpadku došlo k zmene logického stavu na výstupe, teda pokiaľ je výpadok kratší ako 1 minútu
a tu mi k tej zmene dochádza
a tu mi k tej zmene dochádza
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Aké časové relé použiť
Ved ak čas "t" je nastavený viac ako na 1 minútu, relé sa neprepne pokiaľ výpadok bude kratší ako tu jednu minútu. Akurát A1 z relé musí byť napájaná zo zdroja, ktorý nevypadne.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aké časové relé použiť
zjavne si nepochopil, o čo mi ide
ja nechcem, aby mi došlo k zmene stavu na výstupe, pokiaľ je výpadok kratší ako je jedna minúta, ale podľa tohto zapojenia mi dôjde k zmene zakaždým, aj keď je výpadok kratší ako jedna minúta
P.S.: už som našiel, je to asi toto http://www.schrack.sk/eshop/casove-rele ... mf011.html
a zapojenie podľa "R" oneskorený návrat
ja nechcem, aby mi došlo k zmene stavu na výstupe, pokiaľ je výpadok kratší ako je jedna minúta, ale podľa tohto zapojenia mi dôjde k zmene zakaždým, aj keď je výpadok kratší ako jedna minúta
P.S.: už som našiel, je to asi toto http://www.schrack.sk/eshop/casove-rele ... mf011.html
a zapojenie podľa "R" oneskorený návrat
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Aké časové relé použiť
Ale mne to nejako stále vychádza ? Akurát by som použil externe relé ktoré by bolo napojené na sledovanú časť a nejaký zdroj pre napájanie toho časového relé.
-- Spojený príspevok 20 Dec 2016, 22:19 --
Ak porovnáš signály S,R s tým čo si poslal sú predsa zhodné s tými na CRM
-- Spojený príspevok 20 Dec 2016, 22:19 --
Ak porovnáš signály S,R s tým čo si poslal sú predsa zhodné s tými na CRM
0
Re: Aké časové relé použiť
presne tuto funkciu som riesil v robote, ak je vypadok signalu od robota dlhsi ako 1 minutu, vypinam fen (ja to mam cez casove rele, zajra mozem pozriet ake rele a ako je nastavene). elektrikari na tu istu funkciu pouzili externe naprogramovane PLC (neviem ci to u nas niekto dokaze naprogramovat) ....
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Aké časové relé použiť
to SPEED:
všimni si, čo sa deje na výstupe tvojho prevedenia, a všimni si, čo sa deje na výstupe toho, čo ja potrebujem
všimni si, čo sa deje na výstupe tvojho prevedenia, a všimni si, čo sa deje na výstupe toho, čo ja potrebujem
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Aké časové relé použiť
To rele crm ale 93h pouzivam v robote ale na oneskorene vypnutie zariadenia. Tiez vo funkcii e. Ak ale zapojis ten nc kontakt, tak sa to bude spravat tak ze ak nieje rele napajane vobec tak na vystupe bude log 1 co by bol signal pre alarm. Ak privedies signal na S automaticky uz bude na vystupe log 0. Ak sa objavy vypadok kratsi ako nastaveny cas na vystupe bude stale log 0. Ak sa do nastaveneho casu napatie objavi na vystupe bude stale log 0. Ak cas vypadku bude viac ako ten nastaveny cas na vystupe bude log 1 teda alarm az pokial sa napatie znovu neobjavi. Aspon ja som to nejako pochopil ze to chces takto pardon za diakritiku a chyby ale zle sa mi pise z telefonu
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 4 Odpovedí
- 668 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 13 Odpovedí
- 785 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 2 Odpovedí
- 667 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa platon.rado
-
- 2 Odpovedí
- 1218 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cs001
-
- 15 Odpovedí
- 912 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa SMITH