Nahrada menica

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 03 Aug 2017, 18:14

Chlapci, potrebujem navrhnut rozumny menic namiesto stareho Allena Bradleyho, ktory sa nam dnes porucal.

Parametre:

Vstup - 1 x 230V
Vystup - 3 x 230V
Motor - 3x Y/D 400/230 1,5 kW klasicky stary MEZ bez integrovanych tepelnych snimacov

Poziadavky:

- ovladanie cez svorky
- 1x tlacidlo START vpravo
- 1x tlacidlo START vlavo
- 1x tlacidlo STOP
- 1x externy potenciometer na nastavenie otacok 0 - max
- blbovzdorny v ramci moznosti


Pre zaujimavost davam aj fotky zhorenej casti - skokovo prestala ist regulacia, motor zacal tocit naplno, menic zadymil a dovidenia... Aplikacia je valec posuvu na gatrovej pile, ovladanie 100% manualne.

Sluzil v tvrdych podmienkach dlhe roky a super bolo, ze bol pasivny bez vetrakov. Asi by siel opravit ale zhanat servis sa mi neoplati a buduci tyzden musime urcite fungovat s novym.

Konkretne to bol este poctivy japonsky AB 1331 0AF20, doska MEC-10AV-0. Nejake sa este daju pozhanat z USA ale do toho nejdem.


http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
Prílohy
IMG_20170803_172710.jpg
IMG_20170803_170022.jpg
IMG_20170803_172746.jpg
IMG_20170803_172758.jpg
IMG_20170803_165016_1.jpg
0
Naposledy upravil/-a clim-ber v 03 Aug 2017, 20:21, upravené celkom 1 krát.

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 03 Aug 2017, 20:16

OK, takze zatial dvaja kandidati v rozumnej cene:


1. LS INDUSTRIAL SYSTEMS SV015IC5-1F, http://www.tme.eu/sk/details/sv015ic5-1 ... l-systems/
2. TOSHIBA VFS15S-2015PL-W, http://www.tme.eu/sk/details/vfs15s-201 ... e/toshiba/


Ma s nimi niekto nejake skusenosti ?
0

Sender
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 535
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa Sender » 03 Aug 2017, 21:25

Nejsou špatný i Comander SK nebo Fuji.Případně můžeš zkusit číňana
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa pixell » 03 Aug 2017, 21:49

Kukni stránku elektromotory.sk
Ten čo je v prvom odkaze co si dal z toho tme.Tak ten som nedávno montoval.jediné čo mi vadilo že sa nedala frq nastavovať ext. Tlacitkamy iba potenciometrom .ale na jednoduché pohony sa da.
Ospravedlňujem sa ale píšem z tabletu a tuším poletí riadne ďaleko
0

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 04 Aug 2017, 05:48

OK, dakujem.

Nic, objednal som toho korejca, tak sa uvidi. Mam nan uz viacej referencii. Ten pohon je primitivny - dopredu, dozadu, stop a regulacia rychlosti potakom z panela.
0

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 14 Aug 2017, 11:52

Tak novy menic ma nepotesil. Po prvotnom zapnuti vyhodil 16A istic. Po druhom nahodeni sa uz nastartoval ale nevladze. DC link ma len 300V, frekvenciu reguluje len do 32Hz a na vystupe U, V, W dava slabych 90V. Motor sa ani nepohne len sa hreje. Skusal som rozne menit parametre ale nic, ani nepise ziadne hlasky.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa ondistef » 14 Aug 2017, 13:29

Ak ho máš dobre zapojený, a nie je chybný od výroby, tak bude problém v nastavení.
Ako prvé do meniča zadaj štítkové parametre motora (H30 až H36).
Základnú frekvenciu nastav na 50Hz (parameter F22), parameter F53 daj na 0.
Frekvencia by sa mala dať nastaviť od 0 do 400Hz.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa pixell » 14 Aug 2017, 14:23

Najprv ho daj to pôvodných nastaveni.Všetko zresetuj a nastavuj odznova.
0

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 15 Aug 2017, 18:16

Nie, zapojit sa da len jednym sposobom, to som mal dobre. Doniesol som si ho domov a nahodil na iny motor. Rozbehol sa normalne, aj reguloval. Takze dalej som povodny motor odmontoval z prevodovky, premeral a doma pripojil. Tiez OK. Vratil som sa k aplikacii premerat kabel, a tam sa mi to akosi nezdalo. Bol uz na koncoch dost vyhriaty ale vcelku nevyzeral zle. Ale mi to nedalo, tak som sa siel plazit takym 40cm hnusnym kanalom popod stroj, kade bol vedeny, V polovici bola nejaka preliacina plna oleja, a ten kabel v nom bol celkom utopeny. Bol taky rozozraty, ze sa mi rozpadol na dva kusy :) Kvoli tomu zrejme posiel stary menic. Dnes sme natiahli novy kabel, odskusali chod a regulaciu na necisto a zda sa, ze to bude dobre. Zajtra este prerobim ovladaciu skrinku, kedze stary menic mal okolo seba celu sustavu stykacov a vseliakych blokovani ovladania.

Este by som potreboval malo zvysit horne otacky, no aj ked mam F21 nastavene vyssie, nepusti ma regulacia cez 50. Mal by sa tam udajne upravit nejaky I-ckovy parameter ohladne externeho potenciometra. Musim to nastudovat.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa pixell » 15 Aug 2017, 18:19

Stým zvýšenim otáčok som to tiež riešil ,lebo ani po nastaveni toho parametra to nešlo ,ale už netušim čo som stým spravil. :pain:
0

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 15 Aug 2017, 22:49

Aha, nakoniec ti to potom islo zdvihnut, hej ? Ako vravim, F21 je podmienene este dalsimi vecami.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa ondistef » 16 Aug 2017, 06:55

Parameter Frq (Frequency mode) by si mal nastaviť na VI (externý potenciometer) ->3 resp. 7
S tým by mali súvisieť aj parametre I7 až I10, kde definuješ minimálne a max ovládacie napätie a prislúchajúcu frekvenciu.
I10 je štandardne nastavené na 60Hz, takže keď tento zmeníš na vyššiu frekvenciu malo by ťa pustiť nastaviť frekvenciu s potenciometrom aj vyššie.
0

Pepa5
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 26 Jan 2017, 22:25

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa Pepa5 » 16 Aug 2017, 17:23

Gumovy kabel nerad olej pouzij cykynu

-- Spojený príspevok 16 Aug 2017, 16:23 --

Gumovy kabel nerad olej pouzij cykynu
0

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Nahrada menica

Príspevok od používateľa clim-ber » 16 Aug 2017, 17:51

OK, vsetko jasne. Prisiel som na to aj sam, mam to teraz do 75 Hz, je to dobre. Este som prerobil ovladanie dopredu/dozadu/stop zo staleho signalu prepinaca len na impulzy tlacitok (tak isto to mal povodny menic ale signaly mu drzali drzali externe stykace). To treba prepnut parameter I24 na 17-ku, tzn. 3-vodicove ovladanie, a stiahnut odbocku zo stop tlacitka na programovatelny vstup P5.

Dakujem za rady.
0