Prevodníky IPAQ alebo JSP P5201 majú vnútornú kompenzáciu studeného konca termočlánku, pri kalibrácii sa na vstup prevodníka privádza napätie zodpovedajúce napätiu termočlánku vzhľadom k teplote studeného konca termočlánku.
Keď že prevodník meria svoju vnútornú teplotu a túto odčítava od teploty termočlánku je presnosť prevodu teploty závislá od presnosti merania vnútornej teploty. Pri kalibrácii tak je potrebné zadávať teplotu termočlánku vzhľadom k skutočnéj teplote na svorkách prevodníka.
To sa samozrejme ľahšie povie ako urobí, ako to spraviť prakticky, máte nejakú skúsenosť ako to robiť?
Ide totiž o presnosť, chyba určenia teploty studeného konca o 1°C pri rozsahu 0-100°C je chyba merania 1% rozsahu.
Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA
Ahoj,nechci se do toho montovat,ale nenapsal jsi jak se to bude dále -zpracovávat..Název je" proudová smyčka " - https://automatizace.hw.cz/proudova-smy ... ecny-popis