Prevodníky IPAQ alebo JSP P5201 majú vnútornú kompenzáciu studeného konca termočlánku, pri kalibrácii sa na vstup prevodníka privádza napätie zodpovedajúce napätiu termočlánku vzhľadom k teplote studeného konca termočlánku.
Keď že prevodník meria svoju vnútornú teplotu a túto odčítava od teploty termočlánku je presnosť prevodu teploty závislá od presnosti merania vnútornej teploty. Pri kalibrácii tak je potrebné zadávať teplotu termočlánku vzhľadom k skutočnéj teplote na svorkách prevodníka.
To sa samozrejme ľahšie povie ako urobí, ako to spraviť prakticky, máte nejakú skúsenosť ako to robiť?
Ide totiž o presnosť, chyba určenia teploty studeného konca o 1°C pri rozsahu 0-100°C je chyba merania 1% rozsahu.
Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- feros
- Stály člen
- Príspevky: 414
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
- Bydlisko: okres Nitra
- amater63
- Ultimate člen
- Príspevky: 2632
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- Bydlisko: Morava-č.r.
Re: Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA
Ahoj,nechci se do toho montovat,ale nenapsal jsi jak se to bude dále -zpracovávat..Název je" proudová smyčka " - https://automatizace.hw.cz/proudova-smy ... ecny-popis
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 13 Odpovedí
- 1687 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Sani1
-
- 0 Odpovedí
- 1117 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lato
-
- 13 Odpovedí
- 2025 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa hal_sk
-
- 17 Odpovedí
- 2350 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 1 Odpovedí
- 886 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma