Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
feros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 414
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Bydlisko: okres Nitra

Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA

Príspevok od používateľa feros » 28 Mar 2018, 18:12

Prevodníky IPAQ alebo JSP P5201 majú vnútornú kompenzáciu studeného konca termočlánku, pri kalibrácii sa na vstup prevodníka privádza napätie zodpovedajúce napätiu termočlánku vzhľadom k teplote studeného konca termočlánku.
Keď že prevodník meria svoju vnútornú teplotu a túto odčítava od teploty termočlánku je presnosť prevodu teploty závislá od presnosti merania vnútornej teploty. Pri kalibrácii tak je potrebné zadávať teplotu termočlánku vzhľadom k skutočnéj teplote na svorkách prevodníka.
To sa samozrejme ľahšie povie ako urobí, ako to spraviť prakticky, máte nejakú skúsenosť ako to robiť?
Ide totiž o presnosť, chyba určenia teploty studeného konca o 1°C pri rozsahu 0-100°C je chyba merania 1% rozsahu.
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Ako kalibrovať prevodník termočlánok 4-20mA

Príspevok od používateľa amater63 » 28 Mar 2018, 20:56

Ahoj,nechci se do toho montovat,ale nenapsal jsi jak se to bude dále -zpracovávat..Název je" proudová smyčka " :confused: - https://automatizace.hw.cz/proudova-smy ... ecny-popis
0

Napísať odpoveď