Dobrý deň
Potreboval by som o vás radu, pracujem na jednom projekte kde okrem iného použivam sick senzory - sick c4000 basic. Ide o to že presny typ rele na firme nemame ktory tam má byť, dalo by sa vyhodnocovať tieto senzory (Sender receiver) inak? - pomocou "ineho" rele ?
Dakujem Stano
Sick senzory
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4418
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Sick senzory
Je tu malo informacii na odpoved.
Ale nechapem ta, pouzivas sick, ale ich nemate na firme. Ake ine rele chces pouzit? To nie je rele. To je bezpecnostna zavora/zabrana. Ake rele tam chces pouzit?
Ked ho nemate na firme preco to neobjednas/nekupis?
Ked sem pises, musis si uvedomit ze my nevieme to co vies ty. Ty nam to tu musis podrobne napisat. Cim podrobnejsie, tym presnejsiu odpoved dostanes.
Ale nechapem ta, pouzivas sick, ale ich nemate na firme. Ake ine rele chces pouzit? To nie je rele. To je bezpecnostna zavora/zabrana. Ake rele tam chces pouzit?
Ked ho nemate na firme preco to neobjednas/nekupis?
Ked sem pises, musis si uvedomit ze my nevieme to co vies ty. Ty nam to tu musis podrobne napisat. Cim podrobnejsie, tym presnejsiu odpoved dostanes.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
Re: Sick senzory
Ja si myslim, ze ich urcite maju zapojene so standardnym dvojkanalovym safety rele.
C-ckova bariera ma tak ako aj vsetky ostatne Sick veci dva OSSD vystupy a jeden EDM monitoring vstup. Cize mozes tam dat hociake dvojkanalove bezpecnostne rele s 24V vstupmi.
Ake mas vlastne predpisane rele ?
https://sick-virginia.data.continum.net ... 011933.PDF
C-ckova bariera ma tak ako aj vsetky ostatne Sick veci dva OSSD vystupy a jeden EDM monitoring vstup. Cize mozes tam dat hociake dvojkanalove bezpecnostne rele s 24V vstupmi.
Ake mas vlastne predpisane rele ?
https://sick-virginia.data.continum.net ... 011933.PDF
0
Re: Sick senzory
Ak potrebuješ niečo otestovať tak OSSD je vlastne klasický PNP výstup takže tam môžeš pripojiť aj relé. Záleží od kategórie ktorú chceš dosiahnuť a možno by to splnila aj dvojica bežných stýkačov. ťažko sa viac vyjadrovať keď nevieme o čo ide.
Ale isté je že ak to bolo nejaké zariadenie kde bolo nejaké relé od výrobcu tak tam musíš použiť presne to isté inak padá zodpovednosť výrobcu za prípadný úraz na zariadení.
Ale isté je že ak to bolo nejaké zariadenie kde bolo nejaké relé od výrobcu tak tam musíš použiť presne to isté inak padá zodpovednosť výrobcu za prípadný úraz na zariadení.
0