Príspevok od používateľa josefjosef12341684 » 28 Dec 2018, 13:37

Dobrý den,

Mám takový problém, koupil jsem si rele siemens 3RP 2505-1BB30 a nevím jak mohu nastavit čas. nemohl by jste mi někdo poradit v manualu k relé je to takové nesrozumitelné. Nebo kdyby jste mi někdo napsal vzorec jak to nastavit třeba 50 sekund nebo 40 sekund.

Děkuji za odpověď
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Rele siemens

Príspevok od používateľa Drakoush » 28 Dec 2018, 13:47

Ten datasheet je pre viac druhov a nevidím, aké prvky tam máš Ty.
V princípe by tam mali byť na čas:
1. Prvok nastavenia jednotky času a množstva, napr. 1minúta, 1 hodina...
2. Podiel nastaveného času z prvku 1. v %.

Príklad:
1. nastavený na 1 hodina.
2. nastavený na 50%.

50% z jednej hodiny je 30 minút (1/2 hodiny = 50/100t)

Nastavenie 40 sekúnd by teda bolo ca. 66% na prvku 2. a na prvku 1. by bola 1 minúta. Hoď sem fotku prvkov.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

josefjosef12341684
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 23 Máj 2017, 20:12

Re: Rele siemens

Príspevok od používateľa josefjosef12341684 » 28 Dec 2018, 15:03

Tady přikladám foto relatka které potřebuji nastavit na 30 sekund
Já mám dvě relatka stejný ale potřebuji jedno nastavit
Prílohy
IMG_20181228_145951.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Rele siemens

Príspevok od používateľa Drakoush » 28 Dec 2018, 15:17

Spodný daj na 100 sekúnd a vrchný nastav na 30%.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: Rele siemens

Príspevok od používateľa Pozitron » 28 Dec 2018, 17:50

Také relé síce nemám, ale bol by som zvedavý, čo sa nastavuje tým najspodnejším točítkom A až M ?
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: Rele siemens

Príspevok od používateľa Pozitron » 28 Dec 2018, 20:32

Tak som si to už pozrel.
Na strane 18 manuálu sú vymenované funkcie relé pre polohy A až M a Y-Δ.
Od strany 69 ďalej sú funkcie, ich časové diagramy, kontaktové schémy pre jednotlivé typy 3RP 2505 - ..... Hľadaj v spodnej časti tabuliek pre typ 3RP 2505 - 1B..0
Na obrázku máš na jednom relé nastavenú polohu B, čo je podľa popisu oneskorenie vypnutia s riadiacim signálom a okamžitým kontaktom.
Na druhom relé máš nastavenú polohu J, čo je symetrické blikajúce relé štartujúce impulzom a s okamžitým kontaktom.
Skontroluj si, či uvedené polohy a ich funkcie zodpovedajú Tvojim zámerom použitia týchto relé.
Nie som v každodennom styku s elektrotechnickou angličtinou, možno som sa dopustil nejakej nepresnosti .
Pravdepodobne existujú aj inojazyčné manuály, viac som však nehľadal.