rele impulz po privedeni napajania

Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC

Moderátori: Drakoush, Moderátori

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 07 Jan 2019, 09:58

ahojte, chcel by som zautomatizovat zapinanie pristroja, ktory po pripojeni sietoveho napatia potrebuje stlacit tlacidlo.

viete poradit, ako toto zautomatizovat ? nejaky jednoduchy analogovy obvod resp produkt, ktory po pripojeni sietoveho napatia zopne rele (tlacitlo) len na par sekund a potom rozopne.

vdaka
0

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa zipaj » 07 Jan 2019, 10:58

Do série s cievkou relé kondenzátor s paralelne pripojeným vybíjacím rezistorom, vyskúšaj 1000uF a 4k7
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa eurobastler » 07 Jan 2019, 11:27

Nenapísal si o aké zariadenie sa jedná a aké napätie môžeš použiť. Ak je to striedavé sieťové napätie, môžeš použiť aj softstart (vynecháš zrážacie odpory:

https://svetelektro.com/clanky/soft-start-286.html
0
Obrázok

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 07 Jan 2019, 12:52

jedna sa o striedave napatie ~230V na vstupe.

este dnes vyskusam, ci moze byt tlacidlo zariadenia stlacene hned pri privedeni napajania (zapojeni do zasuvky), v tom pripade by zrejme slo pouzit soft start s tym, ze by tlacidlo najskor bolo zopnute a po nejakej dobe sa "rozpojilo"

ta cievka s rezistorom a kondenzatorom je myslena ako ?

fungovat by to malo takto:
1. privedenie napajacieho napatia ~230V na spotrebic
2. automaticke zopnutie rele (v idealnom pripade ~1 sekundu oneskorene), na 1-10sekund [emuluje stlacenie POWER tlacidla pristroja]
3. rozopnutie rele (napajacie napatie ~230V na vstupe stale pritomne)

Vdaka
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1362
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa Amaterr » 07 Jan 2019, 13:08

0

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa eurobastler » 07 Jan 2019, 16:19

A mohol by si nám už prezradiť o aké zariadenie sa jedná? Ak to bude video, tak asi tam nebudeš montovať časové relé na DIN lištu, ale budeš potrebovať čo najmenší plošný spoj. Takisto nebudeš niekde v rozvádzači vo fabrike letovať kondenzáator na cievku relé. :pain:
0
Obrázok

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 07 Jan 2019, 18:28

jasne, jedna o cisticku vzduchu Daikin MC70L, dnu je miesto na plosak 5x5cm.

mozno by sa z toho dalo vytiahnut aj nejake normalne jednosmerne napajanie (co by bolo aj lepsie), neviem ako to ale zmerat aby som nahodou nieco neodpalil ..

v prilohe servisny manual a fotky

-- Spojený príspevok 07 Jan 2019, 18:44 --

zatial som na tej doske bol schopny z IO identifikovat len ULN2003A

-- Spojený príspevok 07 Jan 2019, 19:07 --

tiez som zistil ze tlacidlo moze byt na zaciatku pri privedeni sietoveho napajania na cisticku v stave "zopnute", staci ked sa po par sekundach rozpoji (oneskorene odpojenie).
Prílohy
mc70l.pdf
(1.37 MiB) 69 stiahnutí
daikin1.jpg
daikin2.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa zipaj » 08 Jan 2019, 01:23

Tak vyskúšaj elektrolyt priamo na tlačidlo, len si premeraj či je na ňom jednosmerné napätie a kde je plus
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 08 Jan 2019, 07:44

vdaka za tip :) zmeriam, skusim. nejaky navrh na kapacitu ?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa marioo » 08 Jan 2019, 11:31

Jedno relé, 555 ka k tomu a napojiť to na 5/12V ktoré sú tam v zdroji...

Mám také moduly doma...

Po priojení vst napätia ti to zopne na koľko si nastavíš napr 2-3 sekundy a potom až do straty napajacieho napätia to nebude robiť nič...
ak niekto vypne šťavu a znovu zapne tak ti to znovu cvakne na 2-3 sekundy relatkom ktore napojíš na ten spinač...

Inštalacia za 5 minut :) a hotovo
0

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 08 Jan 2019, 11:38

@marioo; to by bolo idealne. akurat neviem kde z tej dosky vytiahnut to napajacie napatie :(
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa marioo » 08 Jan 2019, 12:08

odfoť ju
0

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 08 Jan 2019, 17:30

ahoj, takze na tlacidle som nameral 5V

fotky DPS su tu:
https://drive.google.com/open?id=1Way_v ... x-3lPokAEQ
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4317
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa misocko » 08 Jan 2019, 19:00

nafotil si iba dosku riadenia
pozri to pdf co si dal, je tam aj doska so zdrojom a dokonca tam je zdroj aj 5V (staci si to pozriet, mozno zvecsit)
0

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 08 Jan 2019, 19:10

ano videl som, ze je tam aj zdroj, len by som to nerad cele rozoberal. myslel som ze by sa mohlo napajanie dat vyviest aj z logickej dosky riadenia.
0

Daevid
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 206
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa Daevid » 08 Jan 2019, 20:03

Vyskúšaj ten kondenzátor na to zapínacie tlačidlo ako ti bolo poradené. Hlavne dodrž polaritu! Hodnoty musíš skúšať, začni napr 1000uF a potom buď pridáš alebo ubereš... Kondenzátor musí byť na napätie väčšie ako 5V!

Čo som tak pozeral na tú DPS, tak napájanie 5V bude pravdepodobne na plochách ktoré som označil na fotke v prílohe. Treba premerať.
IMG_4160.jpg
0

peterple
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2328
Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
Bydlisko: Krajné
Vek: 57
Kontaktovať používateľa:

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa peterple » 08 Jan 2019, 20:14

dobré rady. Čo sa asi stane ak tým tlačítkom pri stlačení vyskratuje 1G kondenzátor nabitý na 5V? Ja by som to neriskoval.
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.

Daevid
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 206
Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa Daevid » 08 Jan 2019, 20:28

No dobre, 1000uF som trochu prestrelil, budu sa opalovať kontakty v mikrospínači (na to som nepomyslel). 100uF bude ale v pohode.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa marioo » 08 Jan 2019, 20:32

Odfoť dosku zdroja ...

podla navodu zdroj dava 5V 12V 15V a 310 V DC
Prílohy
mc70zdroj.JPG
0

mazac
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 08 Júl 2013, 17:58
Bydlisko: Bratislava

Re: rele impulz po privedeni napajania

Príspevok od používateľa mazac » 09 Jan 2019, 07:37

zmerane, je to tak ako hovoril @Daevid, prikladam obrazok (aj na gogole) s cestickami kde je 5V, pokracuje to (prepojkami) az ku vstupnej svorke na prve 2 PINY, mohlo by to byt ono.

ten napad s kondenzatorom ma inak jedenu nevyhodu - zopne sa to len jeden krat a potom az ked sa znovu vybije :)

Viete teda plz pomoct navrhnut nejaky super jednoduchy obvod na 5V ktory to vzdy po zapnuti zopne na par sekund ?

Dakujem :)
Prílohy