Reg. zdroj do dielne - garáže
Bolo trochu času a do garáže bolo treba nejaký zdroj, nie čo jednoduché a hlavne aby som pomíňal zásoby, čo som nahromadil za celé roky, čo som sa elektronike venoval. Voľba padla na http://www.bastleni.eu/elektronicka-zap ... elny-zdroj.
Krabica zo starého Ruského osciloskopu, trafo z prvého pokusu o zosilňovač, usmerňovač z KY710, chladič z AUJ637, na "koncoch" 2x KD503.
Funguje to pekne, záťažové testy to znieslo, určenie do garáže podľa mňa spĺňa na 100%, preto som sa s tým ani nejako neprplal, teraz už len dúfam, že nejaký ten rok slúžiť bude.
Ak by bol záujem mám ešte jednu DPS, stačí napísať SS, dohodneme sa.
Krabica zo starého Ruského osciloskopu, trafo z prvého pokusu o zosilňovač, usmerňovač z KY710, chladič z AUJ637, na "koncoch" 2x KD503.
Funguje to pekne, záťažové testy to znieslo, určenie do garáže podľa mňa spĺňa na 100%, preto som sa s tým ani nejako neprplal, teraz už len dúfam, že nejaký ten rok slúžiť bude.
Ak by bol záujem mám ešte jednu DPS, stačí napísať SS, dohodneme sa.
0
- MAT555
- Stály člen
- Príspevky: 199
- Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
- Bydlisko: Bardejov
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Mne sa to paci akurat ten chladic by asi nemal byt takto umiestneny.
0
- tomel
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1369
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Bydlisko: TV
- Vek: 26
- Kontaktovať používateľa:
- miroja
- Power user
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 00:00
- Bydlisko: stredny Liptov
- Vek: 61
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Ten chladic tam akosi ani mne nestimuje...
Chcelo by to aspon cimsi zakryt tie KD-cka na chladici. Ked mu zvrchu spadne na ne nejaky kovovy predmet (skrutka, kus vodica, skrutkovac, ihlovy pilnik) mohlo by dosjst ku prepojeniu kolektor- kostra. Teda aspon pedpokladam, ze ma KD-cka od chladica izolovane. Ak nie (co je asi podla fotiek realita), tak o to skor by som upravil konstrukciu, aby na chladici nebolo jednosmerne napatie, Nahoda je blbec
Chcelo by to aspon cimsi zakryt tie KD-cka na chladici. Ked mu zvrchu spadne na ne nejaky kovovy predmet (skrutka, kus vodica, skrutkovac, ihlovy pilnik) mohlo by dosjst ku prepojeniu kolektor- kostra. Teda aspon pedpokladam, ze ma KD-cka od chladica izolovane. Ak nie (co je asi podla fotiek realita), tak o to skor by som upravil konstrukciu, aby na chladici nebolo jednosmerne napatie, Nahoda je blbec
0
- Wicker
- Pokročilý člen
- Príspevky: 849
- Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
- Bydlisko: Kremnica
- Vek: 33
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
KDčka sú odizolované od chladiča a chladič je odizolovaný od krabice...
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
- Wicker
- Pokročilý člen
- Príspevky: 849
- Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
- Bydlisko: Kremnica
- Vek: 33
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Jasné, že žijem... v pekle je nuda . Len nejako nepoužívam ICQ a Skype, asi musíme zvolit inú formu komunikácie
0
- spin90
- Ultimate člen
- Príspevky: 4642
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
- Bydlisko: Kosice
- Vek: 33
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Nechcem rypat, len trocha konstruktivnej kritiky:
Nakolko sa jedna o zariadenie triedy I , teda vnutri je 230V a nie je dvojita alebo zosilnena izolacia, je bezpodmienecne nutne aby bol kovovy kryt spojeny s PE vodicom (3 zilovy privod). Nie je jasne ci tak je, pri tom chladici si priamo napisal ze je akosi odizolovany, to ale nestaci. Kovove puzdra tranzistorov detto nemaju byt pristupne ak nie su spojene s PE. Do vtedy by som ja osobne taky vyrobok pokladal za potencialne zivotu nebezpecny, zvlast v prostrediach dielne, garazi.
Navrhujem prekryt KDcka nejakym kovovym puzdrom, krytom, niecim proste kovovym a cely chladic uzemnit na PE . V pripade zavlecenia sietoveho napatie cez KDcko na chladic (viem, malo pravdepodobne, ale nie nemozne) dojde k automatickemu odpojeniu isticom.
Inak ale fan, aspon sa vyuzili zasoby. Trocha vylepsit bezpecnost a je to pekne a uzitocne
Nakolko sa jedna o zariadenie triedy I , teda vnutri je 230V a nie je dvojita alebo zosilnena izolacia, je bezpodmienecne nutne aby bol kovovy kryt spojeny s PE vodicom (3 zilovy privod). Nie je jasne ci tak je, pri tom chladici si priamo napisal ze je akosi odizolovany, to ale nestaci. Kovove puzdra tranzistorov detto nemaju byt pristupne ak nie su spojene s PE. Do vtedy by som ja osobne taky vyrobok pokladal za potencialne zivotu nebezpecny, zvlast v prostrediach dielne, garazi.
Navrhujem prekryt KDcka nejakym kovovym puzdrom, krytom, niecim proste kovovym a cely chladic uzemnit na PE . V pripade zavlecenia sietoveho napatie cez KDcko na chladic (viem, malo pravdepodobne, ale nie nemozne) dojde k automatickemu odpojeniu isticom.
Inak ale fan, aspon sa vyuzili zasoby. Trocha vylepsit bezpecnost a je to pekne a uzitocne
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Wicker
- Pokročilý člen
- Príspevky: 849
- Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
- Bydlisko: Kremnica
- Vek: 33
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Foto č.1: žltý vodič na ľavo za trafom (áno zelenožltý len to nie je vidno), ide pod hornú ľavú skrutku na trafáku.
Chladič je položený na plastových dist. stlpikoch.
Jasné mohlo to byť aj krajšie a pod., ale na rovinu nemám toľko času sa s tým tak zabávať, ako som napísal na svoj účel mi to bohate postačuje.
Chladič je položený na plastových dist. stlpikoch.
Jasné mohlo to byť aj krajšie a pod., ale na rovinu nemám toľko času sa s tým tak zabávať, ako som napísal na svoj účel mi to bohate postačuje.
0
- amater63
- Ultimate člen
- Príspevky: 2632
- Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
- Bydlisko: Morava-č.r.
Re: Reg. zdroj do dielne - garáže
Já bych se toho nebál. To co se dneska prodává, a máš určitě doma i ti sám,tak tam nic nehrozí ? Však to je NN. Jinak v "poho "konstrukce ,jinak nechápu co by se tam mělo _zavléct_ Porad abychom se tomu vyvarovali.Ahoj.spin90 napísal:Nechcem rypat, len trocha konstruktivnej kritiky:
Nakolko sa jedna o zariadenie triedy I , teda vnutri je 230V a nie je dvojita alebo zosilnena izolacia, je bezpodmienecne nutne aby bol kovovy kryt spojeny s PE vodicom (3 zilovy privod). Nie je jasne ci tak je, pri tom chladici si priamo napisal ze je akosi odizolovany, to ale nestaci. Kovove puzdra tranzistorov detto nemaju byt pristupne ak nie su spojene s PE. Do vtedy by som ja osobne taky vyrobok pokladal za potencialne zivotu nebezpecny, zvlast v prostrediach dielne, garazi.
Navrhujem prekryt KDcka nejakym kovovym puzdrom, krytom, niecim proste kovovym a cely chladic uzemnit na PE . V pripade zavlecenia sietoveho napatie cez KDcko na chladic (viem, malo pravdepodobne, ale nie nemozne) dojde k automatickemu odpojeniu isticom.
Inak ale fan, aspon sa vyuzili zasoby. Trocha vylepsit bezpecnost a je to pekne a uzitocne
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 12 Odpovedí
- 2220 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Radus
-
- 7 Odpovedí
- 1563 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MacikTO
-
- 6 Odpovedí
- 2354 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 9 Odpovedí
- 1244 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 16 Odpovedí
- 1636 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr