Oddeľovacie trafo (trafá)

Pochváľte sa ostatným čo zaujímave ste vyrobili alebo práve vyrábate!

Moderátori: psichac, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
rainbowdash
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 192
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26

Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa rainbowdash » 17 Máj 2018, 21:44

Zdar! Znova niečo nové z mojej dielne :)

Jeden nemenovaný kamarát raz zahlásil - Zišlo by sa dáke to malé oddeľovacie trafko....
Say no more ... :thanks:
... A tak padlo pevné rozhodnutie, že také trafko zoženiem. Ale čo by to bolo za kultúru, keby nechám len holé trafo. Takže som trafo namontoval do plechovej krabice a pridal aj ampérmeter. Nie že by ten ampérmeter bol nutnosťou, ale nech vidíme na čom sme ... nie?

A aby to nebolo také ľahké, prečo rovno nespraviť 3 rovnaké ? :wink:

✰MZ✰

-- Spojený príspevok 17 Máj 2018, 20:45 --



-- Spojený príspevok 17 Máj 2018, 20:45 --



-- Spojený príspevok 17 Máj 2018, 20:45 --

Prílohy
IMAG8183.jpg
IMAG8160.jpg
IMAG8178.jpg
IMAG8203.jpg
0
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4415
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa romiadam » 17 Máj 2018, 22:37

Zaujimave.....
Ten ampermeter sa tam práveže zide. Aspoň vieš ci nepretazujes ten transformator.
Prečo tri kusy?
Ten štítok si ty vyrábal (ako?) alebo si to dal vyrobit?
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Edgar » 17 Máj 2018, 22:38

:potlesk: K+ Ti už išla, len možno by som použil takúto zásuvku a namiesto poistky istič C 1A.
0

nalimko33
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4484
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Bydlisko: Košeca
Vek: 51

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa nalimko33 » 17 Máj 2018, 22:46

neudáva sa výkon náhodou vo "W"?
"VA" je podľa mňa príkon
0
SHARP MZ-811

Používateľov profilový obrázok
rainbowdash
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 192
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa rainbowdash » 17 Máj 2018, 22:54

Štítky som dal vyrobiť firme.

Ampérmeter som pôvodne nechcel dať, vraj poistka postačí no rýchlo som zmenil názor :D ( To písané vyššie je myslené s nadhľadom ;) )

Tri kusy .... hmm len tak, dva som si nechal a jeden daroval.

Zásuvka a poistka má svoj význam - starý štýl ;) Takisto aj mosadzné štítky.

*MZ*
0
Naposledy upravil/-a rainbowdash v 17 Máj 2018, 22:56, upravené celkom 1 krát.
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Edgar » 17 Máj 2018, 22:55

nalimko33 napísal:neudáva sa výkon náhodou vo "W"?
P (v AC obvodoch značený ako S) = U * I [VA]
P = U * I * cos φ [W]

Samozrejme S = P pri odporovej záťaži, kde cos φ = 1, ale trafo je indukčná záťaž.

Či???
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa martin knocik » 18 Máj 2018, 07:49

Štítky sú pekné,ale ak je ta strana trafaku kde je ampermeter sekundar, tak máš zle zapojený PE vodič.
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

Používateľov profilový obrázok
rainbowdash
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 192
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa rainbowdash » 18 Máj 2018, 08:04

Zle zapojený ? 8O
Čo konkrétne myslíš ?
0
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1767
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa jezevec » 18 Máj 2018, 08:30

Jestliže je na sekundáru odd. trafa jen jedna zásuvka, ochranný kolík se nezapojuje. Prodávají se i zásuvky bez ochranného kolíku.
Kdybys tam měl zásuvky dvě nebo více, ochranné kolíky se propojí navzájem, ale k ničemu se nepřipojují.
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4415
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa romiadam » 18 Máj 2018, 09:33

ochranné kolíky se propojí navzájem, ale k ničemu se nepřipojují.
A načo je to dobre? Prepojiť kolíky a k ničomu to nepripojit?
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa spin90 » 18 Máj 2018, 09:48

Prepojiť kolíky je v prípade viacerých zásuviek dôležité v prípade 2 porúch na dvoch rozdielnych zariadeniach, kedy by sa mohol jeden kryt spojiť s L1 a druhý s L2. Vtedy by ešte nevyrazilo istič (poistku) ale pri dotyku kovových krytov by tiekol prúd človekom.

Značenie je zle. Ak je niečo značene PE, ma to byt naozaj spojene so zemou a nie len tak. Rovnako na výstupe oddeľovaka nie je nič ako N a L. Ak, tak L1 a L2.
Inak sa mi to ale páči, je to paradne spravené a štítky nemajú chybu. A-meter je tiež fajn vecička.
0
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Máj 2018, 09:58, upravené celkom 1 krát.
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1363
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Amaterr » 18 Máj 2018, 09:55

Ved hej ´ urobit oddelovacie spravne je vzdy riziko ´ kazdy sa na to pozera inak ´ pacia sa mi tie sklicka z Tatramatky ´ tiez si ich este opatrujem ´ stvorec sa tazsie “ pizlikuje “ , ako navrtat dieru .:)
0

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa eurobastler » 18 Máj 2018, 10:26

Veľmi peKný výrobok. Ako si vyrábal štítky? Leptaním, vyplnil epoxidom a prebrúsil?

Skrine si vyrábal alebo použil z iného zariadenia?

Musím pochváliť aj zrozumiteľné nápisy. Tu je zaužívaný "regulated supply", oddeľovací transformátor by dopadol asi "divided transformer" alebo "allocated transformer" :finga:
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa spin90 » 18 Máj 2018, 11:44

Ach jaj, a teraz som si uvedomil zasadnu chybu ! Ved je to nebezpecny výrobok. Podla schémy na stitku je jeden pol prepojeny s kolikom ?!?!?! To akoze vazne ? Ak niekto robi "oddelovaci trafak" tak nech si najprv nastuduje naco sluzi a ake ma mat zapojenie a parametre ! Ved v tomto zapojeni je uraz prudom uplna banalita, staci kovovy kryt o ktory sa opravar opiera a dotyk na druhy pol. Zabijacke trafo dobre do srotu jedine.
Nemam moc pochopenie pre take nieco. Oddelovak nie je sranda, treba sa nan vediet spolahnut. O tom ako ma byt prevedene vinutie (mechanicky oddelene) a ake je skusobne napatie aj skoda pisat.
0
Naposledy upravil/-a spin90 v 18 Máj 2018, 12:11, upravené celkom 1 krát.
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1363
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Amaterr » 18 Máj 2018, 11:49

Az ked som zvecsil ´ som aj ja ... pozorny :)
0

Používateľov profilový obrázok
Kado
Power user
Power user
Príspevky: 1625
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: PB
Vek: 40

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Kado » 18 Máj 2018, 13:33

z vystupnej zasuvky odpoj kolik od PE a potom mechanicky odstran spominany kolik

aj tie spolu vyviazane kable sa mi nezadu, primar s sekundar su spolu
0
Návrh zapojení s jednočipovými mikropočítačmi, tvorba programového vybavenia pre mikropočítače
http://www.jk-elektronika.info/index.html

predaj !!
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 54#p549154

Používateľov profilový obrázok
rainbowdash
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 192
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa rainbowdash » 18 Máj 2018, 15:15

No vzhladom na to, že to je "oddelovací" transformátor a nie
"bezpečnostný" transformátor mi zapojenie vyhovuje.
Každý kto s ním príde do styku má prepojenie medzi N a PE vyznačené na schéme ktorá je dokonca na zadnom štítku ...
... Takže si to môže zistiť. Bohužial, za to, že si to nepozrie ja už nemôžem...

Je spravený na to, aby oddeloval od siete meracie prístroje, resp. aby neboli medzi sebou merače pri meraní spojené.

Káble vyviazané spolu ? To ich akože pri 230 prerazí alebo? Káble sú na 1000v.... takže problém nevidím. Áno, možno pri mechanickom poškodení by sa mohli spojiť, ale to by ich nemohla chrániť plechová krabica.

Krabice som si dal vyrobiť, otvory som vyvŕtal alebo vystrihol prestrihovačom.

A ako som už písal vyššie štítky som si dal robiť firme. Teda neviem presný postup výroby, no vyzerajú ako frézované.

Viem, originál oddeľovacie trafo pre bezpečnostné účely by malo mať dve komory a každé vinutie samostatné.... no pre moje účely je to zbytočné. Keďže moje sú len na oddelenie merákov.

A prosím, o skúšobných napatiach tu nezačínajme... to by sa najprv nemohli dať kúpiť čínske "trafá" za pár eur... :roll:

*MZ*
0
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1767
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa jezevec » 18 Máj 2018, 15:41

rainbowdash napísal:...Každý kto s ním príde do styku má prepojenie medzi N a PE vyznačené na schéme ktorá je dokonca na zadnom štítku ...
... Takže si to môže zistiť. Bohužial, za to, že si to nepozrie ja už nemôžem...
To je opravdu "inteligentní" úvaha...
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Edgar » 18 Máj 2018, 15:50

romiadam napísal: A načo je to dobre? Prepojiť kolíky a k ničomu to nepripojit?
Volá sa to neuzemnené miestne pospájanie a spájajú sa fialovým vodičom. Robí sa to aj v izolovaných sieťach vo väčších objektoch, napr. v nemocnici atď. kde sú aj zariadenia ktoré pomocou toho sledujú prieraz na kostru už pri jednom zariadení a upozornia na poruchu. Princíp už vysvetlený bol, ja len tak pre doplnenie.

Ale vážne, ten kolík spojený s jedným pólom sekundárneho vinutia úplne stráca význam oddeľovacieho trafa...
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Oddeľovacie trafo (trafá)

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Máj 2018, 20:29

Chcel som Ti dať karmu za v prvom rade SLOVENSKÉ popisy, v poslednom čase je zvykom používať angličtinu a spackať to, ako sa dá (já ne spík ingliš). V druhom rade je to pekná kastla a úprava. Všímam si aj detaily ako lepidlo na skrutkách! To sa počíta.

Ale karmu Ti, žiaľ, neudelím, pretože sekundár trafka máš zle zapojený. To by mi ani tak nevadilo, keby si to prijal chlapsky a napravil to. Ale namiesto toho si aplikoval detinskú výhovorku.

Tak Ťa aspoň pochválim za tú úpravu a SLOVENSKÉ popisy ;)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok