Soft start k 7,5KW motoru
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Z vatsa sa to kupuje a nie stava... Ale po pravde aj ja som to jeden cas riesil. Dokonca som mal aj program pre ATTinny15. V principe som to riesil tak, ze jeden procesor jeden optoclen triak na jednu fazu. Takze pre trojfazovy ti treba dve. Kedze jedna faza moze ist priamo. Na koniec trijaky bypasne stykac.
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
- tomel
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1369
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Bydlisko: TV
- Vek: 26
- Kontaktovať používateľa:
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
Re: Soft start k 7,5KW motoru
A ten rezistor R2 na tej schéme má mať aký odpor, výkon my je jasný od 50 až do 100W len ten odpor???
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
Re: Soft start k 7,5KW motoru
A táto schéma by nemohla byť??? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1249
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: cz
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Powerboss - inteligentný rozbeh "energy saving and soft start" - tyristorovo riadený (tyristory antiparalelne), trojfázový, atď.. od 1 kW do 10 kW a ďalšie typy napríklad Powerboss Integra od 75 kW do 1450 kWwwlado napísal:Z vatsa sa to kupuje a nie stava...
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
-
- Power user
- Príspevky: 11655
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Čo potrebuješ tým "softštartom" docieliť ? Pomalý rozbeh motora alebo zabráneniu vypadávaniu ističa ?
(A prepínač Y/ D sa nedá použiť) ?
(A prepínač Y/ D sa nedá použiť) ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Soft start k 7,5KW motoru
ak ide o to aby nevyhadzovalo istič/poistky, žiadne soft štarty sa pre motory s takýmto výkonom nepoužívaju. Bežne sa používa prepínač hviezda trojuholník (ak môže motor trvalo pracovať na združených 400V v trojuholníku)- teda ak je na to určený.
http://obchod.edison.sk/watermark.php?s ... yp_S25.jpg
dá sa aj zo stikačmi na tlačítkové ovládanie.http://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115
http://obchod.edison.sk/watermark.php?s ... yp_S25.jpg
dá sa aj zo stikačmi na tlačítkové ovládanie.http://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Ten motor je v kálačke na čerpadle, ja sním doma problém nemám mne nič nevyhadzuje ale u bratovho svokra kvôli tomu motoru zhorela zásuvka tak som chcel aby jeho el, inštalácia nemala stále šoky keď sa bude rozbiehať... To isté robí aj u starých zváračkách s 5KW trafom...
0
Re: Soft start k 7,5KW motoru
takýto motor žerie na jednu fázu (pri nominálnom výkone) odhadom 15A-18A, treba použiť klasickú 32A "motorovú" zásuvku a nemá to prečo horieť -ak je dovrzaná inštalácia - to už je o inom...
Jediný kritický bod je práve spúšťanie a práve na to je prepínač Y/D.
Zváračka je o niečom inom... ja mám WTU315 a tá má písanú max spotrebu cca 20kW(samozrejme na taký výkon ju nikdy nepoužívam)... niekedy mi to vyhadzovalo hlavný istič - dobastlil som si jednoduchý soft štart - no v žiadnom prípade by som ho neaplikoval na motor.
Jediný kritický bod je práve spúšťanie a práve na to je prepínač Y/D.
Zváračka je o niečom inom... ja mám WTU315 a tá má písanú max spotrebu cca 20kW(samozrejme na taký výkon ju nikdy nepoužívam)... niekedy mi to vyhadzovalo hlavný istič - dobastlil som si jednoduchý soft štart - no v žiadnom prípade by som ho neaplikoval na motor.
-
- Stály člen
- Príspevky: 209
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
- Bydlisko: Kriváň
- Vek: 33
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Má ešte starú inštaláciu miešanina hliníku a medi díval som prívodný kábel do dielničky s kade napája kálačku má tenký medený prívod asi 2,5mm štvorcového, ja ten soft štart riešim zatiaľ kým mu to tam po opravujem... Jeden kamoš mal na 2KW trafáku datí s fázou do série Varistor neviem presne aký ale bol dosť veľký a na zbrzdenie prúdu pri štarte mu to stačilo a ani sa neprehrieval...
0
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Trafáky vo zváračkách sa spúšťajú bez zaťaženia a ten moment kým reaktancia začne potláčať odoberaný prúd je krátky.
Motor na pohon hydraulického čerpadla sa spúšťa do záťaže...neviem čo by s tým urobil soft štart, ale je možné že by sa motor ani nerozbehol a po vyradený soft štartu by sa spúšťal rovnako ako bez soft štartu...ale možno nie...
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 ... tstart.gif
-namiesto celého toho časovacieho sakramentu mám origoš časovač z prepínača Y/D z kompresora ORLIK - len čas som skrátil pod 1s,
-stykač mám cievka na 230 a kontakty 60A (alebo 80A ? -nepamätám)
-namiesto rezistorov mám špirály z odporového drôtu okolo 20 Ohm každá (na každú fázu jedna)
Motor na pohon hydraulického čerpadla sa spúšťa do záťaže...neviem čo by s tým urobil soft štart, ale je možné že by sa motor ani nerozbehol a po vyradený soft štartu by sa spúšťal rovnako ako bez soft štartu...ale možno nie...
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 ... tstart.gif
-namiesto celého toho časovacieho sakramentu mám origoš časovač z prepínača Y/D z kompresora ORLIK - len čas som skrátil pod 1s,
-stykač mám cievka na 230 a kontakty 60A (alebo 80A ? -nepamätám)
-namiesto rezistorov mám špirály z odporového drôtu okolo 20 Ohm každá (na každú fázu jedna)
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Najrozumnejšie bude použiť prepínač Y/D, teda ak tomuto zapojeniu vyhovuje aj motor. Robiť softštart s procesorom mi príde zbytočné. Alebo použiť frekvenčný menič, niektoré funkciu softštart majú. Ale na ten výkon to aj niečo bude stáť.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Power user
- Príspevky: 11655
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Opíš štítok toho motora, nech sme múdrejší ...
A mám jednu ľahkú otázku. Tá štiepačka polená štiepa "ľavou zadnou", alebo sa natrápi ...
A mám jednu ľahkú otázku. Tá štiepačka polená štiepa "ľavou zadnou", alebo sa natrápi ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Soft start k 7,5KW motoru
Mna skor zaujima horenie zasuvky. To, myslim, prudove spicky pri zapinani nerobia ...
- sonikmartin
- Pokročilý člen
- Príspevky: 554
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Bydlisko: Litomyšl
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Soft start k 7,5KW motoru
proc delat neco co uz je hotové. Konkretne pro motory, vyjde to levneji nez měnič a je spolehlive.
http://stest1.etnetera.cz/ad/current/in ... 4c35495e23
http://stest1.etnetera.cz/ad/current/in ... 4c35495e23
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 1292 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko