Soft start k 7,5KW motoru

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 12:33

Nazdar nemá niekto takú schému???
0

wwlado

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa wwlado » 27 Nov 2012, 13:19

Z vatsa sa to kupuje a nie stava... :) Ale po pravde aj ja som to jeden cas riesil. Dokonca som mal aj program pre ATTinny15. V principe som to riesil tak, ze jeden procesor jeden optoclen triak na jednu fazu. Takze pre trojfazovy ti treba dve. Kedze jedna faza moze ist priamo. Na koniec trijaky bypasne stykac.

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 14:28

Mohol by si to nakresliť.
0

Používateľov profilový obrázok
tomel
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Bydlisko: TV
Vek: 26
Kontaktovať používateľa:

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa tomel » 27 Nov 2012, 14:31

a take niečo??
http://danyk.wz.cz/st_sp.html
namiesto rele použi stykač
verziu som vyskušal na 3kw
0

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 14:44

To by šlo...
0

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 14:46

A ten rezistor R2 na tej schéme má mať aký odpor, výkon my je jasný od 50 až do 100W len ten odpor???
0

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 14:55

0

Tuf
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1249
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: cz

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Tuf » 27 Nov 2012, 15:18

wwlado napísal:Z vatsa sa to kupuje a nie stava... :)
Powerboss - inteligentný rozbeh "energy saving and soft start" - tyristorovo riadený (tyristory antiparalelne), trojfázový, atď.. od 1 kW do 10 kW a ďalšie typy napríklad Powerboss Integra od 75 kW do 1450 kW
0

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 15:20

Tak my aspoň napíšte tú stránku toho vatsa.
0


Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Dolfi » 27 Nov 2012, 16:46

Čo potrebuješ tým "softštartom" docieliť ? Pomalý rozbeh motora alebo zabráneniu vypadávaniu ističa ?

(A prepínač Y/ D sa nedá použiť) ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Feneon

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Feneon » 27 Nov 2012, 16:49

ak ide o to aby nevyhadzovalo istič/poistky, žiadne soft štarty sa pre motory s takýmto výkonom nepoužívaju. Bežne sa používa prepínač hviezda trojuholník (ak môže motor trvalo pracovať na združených 400V v trojuholníku)- teda ak je na to určený.
http://obchod.edison.sk/watermark.php?s ... yp_S25.jpg
dá sa aj zo stikačmi na tlačítkové ovládanie.http://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 17:09

Ten motor je v kálačke na čerpadle, ja sním doma problém nemám mne nič nevyhadzuje ale u bratovho svokra kvôli tomu motoru zhorela zásuvka tak som chcel aby jeho el, inštalácia nemala stále šoky keď sa bude rozbiehať... To isté robí aj u starých zváračkách s 5KW trafom...
0

Feneon

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Feneon » 27 Nov 2012, 17:28

takýto motor žerie na jednu fázu (pri nominálnom výkone) odhadom 15A-18A, treba použiť klasickú 32A "motorovú" zásuvku a nemá to prečo horieť -ak je dovrzaná inštalácia - to už je o inom...
Jediný kritický bod je práve spúšťanie a práve na to je prepínač Y/D.
Zváračka je o niečom inom... ja mám WTU315 a tá má písanú max spotrebu cca 20kW(samozrejme na taký výkon ju nikdy nepoužívam)... niekedy mi to vyhadzovalo hlavný istič - dobastlil som si jednoduchý soft štart - no v žiadnom prípade by som ho neaplikoval na motor.

pll18
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 209
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: Kriváň
Vek: 33

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa pll18 » 27 Nov 2012, 17:39

Má ešte starú inštaláciu miešanina hliníku a medi díval som prívodný kábel do dielničky s kade napája kálačku má tenký medený prívod asi 2,5mm štvorcového, ja ten soft štart riešim zatiaľ kým mu to tam po opravujem... Jeden kamoš mal na 2KW trafáku datí s fázou do série Varistor neviem presne aký ale bol dosť veľký a na zbrzdenie prúdu pri štarte mu to stačilo a ani sa neprehrieval...
0

Feneon

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Feneon » 27 Nov 2012, 18:21

Trafáky vo zváračkách sa spúšťajú bez zaťaženia a ten moment kým reaktancia začne potláčať odoberaný prúd je krátky.
Motor na pohon hydraulického čerpadla sa spúšťa do záťaže...neviem čo by s tým urobil soft štart, ale je možné že by sa motor ani nerozbehol a po vyradený soft štartu by sa spúšťal rovnako ako bez soft štartu...ale možno nie...
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 ... tstart.gif
-namiesto celého toho časovacieho sakramentu mám origoš časovač z prepínača Y/D z kompresora ORLIK - len čas som skrátil pod 1s,
-stykač mám cievka na 230 a kontakty 60A (alebo 80A ? -nepamätám)
-namiesto rezistorov mám špirály z odporového drôtu okolo 20 Ohm každá (na každú fázu jedna)

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Drakoush » 27 Nov 2012, 19:04

Najrozumnejšie bude použiť prepínač Y/D, teda ak tomuto zapojeniu vyhovuje aj motor. Robiť softštart s procesorom mi príde zbytočné. Alebo použiť frekvenčný menič, niektoré funkciu softštart majú. Ale na ten výkon to aj niečo bude stáť.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa Dolfi » 27 Nov 2012, 21:01

Opíš štítok toho motora, nech sme múdrejší ...

A mám jednu ľahkú otázku. Tá štiepačka polená štiepa "ľavou zadnou", alebo sa natrápi ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

alidedko

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa alidedko » 27 Nov 2012, 23:10

Mna skor zaujima horenie zasuvky. To, myslim, prudove spicky pri zapinani nerobia ...

Používateľov profilový obrázok
sonikmartin
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 554
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Litomyšl
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Soft start k 7,5KW motoru

Príspevok od používateľa sonikmartin » 27 Nov 2012, 23:14

proc delat neco co uz je hotové. Konkretne pro motory, vyjde to levneji nez měnič a je spolehlive.

http://stest1.etnetera.cz/ad/current/in ... 4c35495e23
0