Zdravim ucastnikov fora.

Dostal som tento menic z jednou vadou ktore vypisuje na display chybu E12.
V manuali je o tom pisane toto:
Vnější porucha.Když svorka [EXT] je zapnuta, měnič se dostane do poruchového stavu, zablokuje výstup a zobrazí E12.

Skusal som podla manualu spravit tovarenske nastavenie ale kombinacia tlacidiel na to urcenych nefunguje.
Do menu sa dostat viem, ale ziadnu zmenu v nastaveni neviem spravit.

Nepozna z vas niekto tento typ menica a vedel by mi poradit co mu je ?

Diki
0

Používateľov profilový obrázok
matoh
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 467
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Bydlisko: Bytča
Vek: 28

Re: Frekvencny menic HITACHI L100

Príspevok od používateľa matoh » 25 Apr 2017, 19:39

Ak na svorke nieje napetie 24V tak bude pravdepodobne poškodený vstup alebo nejaké soft. nastavenie zle nastavené .
Vetšina meničov má možnosť zadať heslo ktoré bráni zmene nastavení taktiež niektoré meniče hitachi mali parameter ktorí nastavoval level oprávnení na zmeny v nastavení a aj parameter takzvaného "short menu" ktorý očeše menu len na určité základné údaje.
Každopádne treba mať prečítaný manuál na 100% a hľadať takzvané záludnosti bez ktorých sa menič neaktivuje.
0

albert2
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 194
Dátum registrácie: 16 Aug 2012, 13:12
Bydlisko: Galanta

Re: Frekvencny menic HITACHI L100

Príspevok od používateľa albert2 » 25 Apr 2017, 20:13

V menu sa pohybovat viem, ale neviem udaje menit nikde, ani tie zakladne. preto by som chcel dat tovarenske nastavenie. Klavesnica ako taka na menici funguje lebo listovat v menu viem. Reset by sa mal vediet spravit kombinaciou prave tých tlacidiel. manual uz citam treti den furt dookola ale nic. Obsah manualu uz pomalicky poznam naspamat.
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Frekvencny menic HITACHI L100

Príspevok od používateľa misocko » 25 Apr 2017, 20:48

na jednom menici som tiez dlho hutal a zistoval, nakoniec trebalo najprv zadat heslo. pozri teda do ktoreho parametra mas zadat heslo na odomknutie a potom by to mohlo ficat. vecsinou su tam vsetko rovnake cisla
ja som to mal komplikovane , u mna uz niekto zmenil heslo ale vyrobca bol taky zlaty ze mi poslal postup na superheslo
0

albert2
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 194
Dátum registrácie: 16 Aug 2012, 13:12
Bydlisko: Galanta

Re: Frekvencny menic HITACHI L100

Príspevok od používateľa albert2 » 25 Apr 2017, 21:23

no, pokrok.

V menici je funkcia zakladneho testu kde sa pin na externe ovladanie premosti na 24V tak naskoci moznost na hlavnom paneli spustit, zastavit a menit otacky, takze menic je funkcny. ale ked pin odpojim tak zase naskoci E12 a menic sa zablokuje.