Príspevok od používateľa petrrr » 16 Sep 2017, 11:43

Ahojte,
chcel by som Vas poprosit o pomoc pri objasneni zapojenia frekvencneho menica k cerpadlu.
K tomu by som mal tri otazky:

1.Kupil som menic v komplete s jednofazovym cerpadlom. Podla navodu by mal byt zapojeny menic nasledovne:
http://ibb.co/nx3oyk
Ked som vsak menic otvoril, prekvapila ma absencia pripojenia PE vodica z napajania:
https://ibb.co/iJq1Jk
Je tam len L a N. PE chyba.

2. K motoru je pripojenie na menici oznacene ako V, W a PE. Nie som si isty ale zda sa mi ze toto bolo kedysi oznacenie prave pre trojfazove motory akurat tam chyba este U. Je mozne v takomto pripade zapojit L - V, N - W a PE - PE ?

3. Okrem toho, na menic je pripojeny snimac tlaku trojzilovym vodicom. Co je ale zaujimave, kabel je oznaceny ako 2x0.2mm2.
Ked som sa pytal v predajni kde som menic kupoval akym kablom je mozne predlzit snimac tlaku, bolo mi povedane ze 5x0.2mm.
Podla navodu je mozne pripojit snimac tlaku aj dvojzilovym kablom (tieneny lankovy) ale kedze idu zo snimaca tri zily a chcem to len nadpojit, neviem ci radsej nepouzit trojzilovy ...
Skutocny stav:
https://ibb.co/hWmxr5
Popis podla navodu:
https://ibb.co/cuV1Jk

Vopred dakujem za odpovede a prajem pekny den.
Petr
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa amater63 » 16 Sep 2017, 11:51

Ahoj,PE -může být svorečka na montáž zařízeni .,někde vedle. :(

-- Spojený príspevok 16 Sep 2017, 12:19 --

Ahoj,dodám ještě že snímače optické ,magnetické jsou řešeny 2-3 žilové.... napájení 10-30V(3-out "černý vodič máš výstup NPN-nebo PNP.
nemusí se jednat o dotaz. )Nevím jaký snínač používáš .Foto a typ měniče-snímače není na škodu.
0

petrrr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 16 Sep 2017, 11:26

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa petrrr » 16 Sep 2017, 15:01

Ahoj, vdaka za odpoved.
Menic je "Bedford B601-2002"
Input: 1 Φ 220V 50Hz
Output: 1 Φ 1.5kW, 9.6A, 0~400 Hz
a foto:
https://ibb.co/c8tKok

Snimac:
Model BDF-CTA010
Power Supply : 24VDC
Output : 4~20mA
Range : 0~1.0MPa
Accuracy : 1.0%F.S
S/N: 170434938
Foto:
https://ibb.co/jw43EQ
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa amater63 » 16 Sep 2017, 16:08

Ahoj,musíš použít 3 žilový vodič.
0

petrrr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 16 Sep 2017, 11:26

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa petrrr » 17 Sep 2017, 16:41

Ahoj, vďaka za odpoveď. Čiže len klasicky nadpojiť ten trojžilový a zaizolovať.
Chýba mi ale zdierka pre pripojenie PE z napájania. Je možné zapojiť to na PE zbierku z motora?
Teoreticky by to malo byť možné ale chcem si to overiť.
0

Používateľov profilový obrázok
magic_touch
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 247
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa magic_touch » 17 Sep 2017, 18:34

Ahoj, na tu svorku, co mas oznacenu ako zem vpravo na menici pripoj privod uzemnenia a odtial potiahni dalej na motor. Idealne by bolo neprerusit vodic, len odizolovat a pripojit. Ono ta prava a lava zem z toho prveho oprazku je spojena na plosnom spoji vnutri menica.

Ak to neide inak, tak aspon skrutit prichodziu (od napajania) a odchodziu (k motoru) zem a tak pripojit. Alebo dalsia moznost - na taketo svorkovnice pouzivam krimpovacie vidlicky s prisluchajucim prierezom (ak mas cim krimpovat)
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa ondistef » 17 Sep 2017, 18:46

Tak jedine spojiť PE z napájania s PE motora do jedného bodu pod danú svorku PE.
Na fotke vidno (len čiastočne) za svorkami pod plastovým krytom na DPS vytlačené označenie jednotlivých silových svoriek.
Ak je tam aj PE, tak odmerať pre istotu, či sú spojené a doplniť na danú svorku skrutku (podľa všetkého tam chýba).
0

petrrr
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 16 Sep 2017, 11:26

Re: Frekvencny menic + cerpadlo

Príspevok od používateľa petrrr » 18 Sep 2017, 07:59

Premeral som to ale PE na ľavej strane nie je prepojený s inými svorkami. Ta naľavo je na DPS označená ako PB.

-- Spojený príspevok 18 Sep 2017, 08:04 --

Práve som telefonoval s predajcom, tak PE treba zapojiť spolu na jednu svorku (spolu, prívod aj výstupy na motor).
Čo sa týka snímača tak ten vyzerá ako trojžilový ale sú to dve žily (červená, zelená) plus ta tretia je tienenie ktoré je vyvedené extra a pripojené na GND.