Návrhnutie transformátora

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

sromovskyjozef
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Dec 2017, 14:09

Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa sromovskyjozef » 26 Dec 2017, 14:13

Dobrý deň chcem by som si urobiť transformátor. Potrebujem na sekundárnom obvode 8x12V. Kebyže chcem urobiť jeden sekundárny obvod ako to mám urobiť?
0

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa eurobastler » 26 Dec 2017, 14:19

Čo znamená jeden sekundárny obvod? Sekundár 96V s odbočkami po 12V?

Ak som správne pochopil tvoju otázku, pri výpočtoch budeš musieť počítať s celkovým výkonom sekundárneho výkonu. Takže 96V* prúd (Ak má byť na každom vinutí rovnaký).
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa misocko » 26 Dec 2017, 14:24

ahoj
vies co je transformator? chces predpokladam normalny na 220V ?
jedno vynutie = 1 "obvod" , 8 vynuti = 8 "obvodov"
trochu to rozpis, bo nevieme nic o tom co vies (teraz hlavne co vies o transformatore - z povahy tvojej otazky si ani neskusil do googlu zadat transformator) a ani o tom o co ti ide.
0

sromovskyjozef
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Dec 2017, 14:09

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa sromovskyjozef » 26 Dec 2017, 14:28

proste chcem na 1 sekundárny odvod napojiť 8x12V zariadenie
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa misocko » 26 Dec 2017, 14:49

a co ti brani, normalne to pripoj paralelne a hotovo
alebo potrebujes poradit s niecim extra? napr , znesie to ten tvoj transformator vykonovo ?

takze uz si nechces urobit tranformator ? :lol:
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa marioo » 26 Dec 2017, 14:56

Napíš v prvom rade napájacie napatie či má byť 230V alebo 400 V a na sekundár chceš napr asi napojiť 8 zariadení ktoré potrebujú 12V a k tomu ttreba vedieť odber každého zariadenia ...

čiže v princípe ti stačí možno trafo z 230V na 12 V ... len treba vedieť čo tam chceš pripojiť.. či to majú byť LED alebo čo ???

a podla toho treba vypočítať výkon trafa...
0

sromovskyjozef
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 26 Dec 2017, 14:09

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa sromovskyjozef » 26 Dec 2017, 15:05

bude to na 230V, odber je rovnaký to je 250mA.sú to zosilňovače na audio 2x25W

-- Spojený príspevok 26 Dec 2017, 16:06 --

Potreboval som len pomôcť aké mám dať výstupné napätie na transformátore
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa marioo » 26 Dec 2017, 15:12

Obder 250mA ? to myslíš odber pri 230 V a jednom zosilňovači?

Potrebuješ vedieť ake napatie a prud potrebuje ten zosilňovač, či nahodou nepotrebuje aj symetricke napajanie...

najjednoduchšie bdue sem nahrať schemu alebo dať typ zosiľnovača /skladačky/ alebo toho čo tam má presne byť...
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11653
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Dec 2017, 15:16

Zosilňovač 2 x 25 W, 12 V a 250 mA. Však to je do neba volajúca hlúposť !

Ak to nie je vojenské tajomstvo, tak daj podrobnosti ! Hlavne, prečo má mať každý zosilňovač vlastný sekundár ?
0
Naposledy upravil/-a Dolfi v 26 Dec 2017, 15:40, upravené celkom 1 krát.
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa misocko » 26 Dec 2017, 15:22

no este ze si tu prvykrat...
tvoj prvy prispevok mal teda vyzerat asi takto:
ahojte
potrebujem zapojit tychto (link, foto, nazov, hocico podla coho sa da identifikovat o co ide !) zosikov. Aky zdroj mam pouzit , a ako ich mam zapojit.

2x25W na 12V tj 4,2A na jeden modul x 8 modulov = 33,33333A
potrebujes zdroj 12V 35A, vsetky moduly nan pripoj paralelne.

pre istotu vsak dopln typ toho zosika a nejake dalsie info (mas nejaky zdroj alebo si chces sam navynut 450VA trafak?
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa breta1 » 26 Dec 2017, 15:41

Naleštil jsem křišťálovou kouli a ta mě vyštěkla:
-ty zesilovače 2x25W budou asi nějaké chudinky (s hudebním výkonem), takže reálně 2x3W
-všechny budou zapojeny paralelně k jednomu zdroji
-pan stromovsky jozef by asi chtěl ne trafo, ale DC zdroj 12V

Jak moc se koule zmýlila?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa marioo » 26 Dec 2017, 16:46

Dolfi napísal:Zosilňovač 2 x 25 W, 12 V a 250 mA. Však to je do neba volajúca hlúposť !

Ak to nie je vojenské tajomstvo, tak daj podrobnosti ! Hlavne, prečo má mať každý zosilňovač vlastný sekundár ?


Keď má odber 250mA pri 230 V tak je to cez 57 W :) takže to by sedelo aj pri 12V 2x25 W ked nerátam účinnosť atd.. :)

ale zrejme "nový člen" netuší viac vecí.. tak ho nevystrašme :)

Ale je jasné, že 12V 35A bude dosť aj na 16 čínskych zosikov nielen na 8 :)

Alebo power failure riešenie akumulátor 12V/xxxAh a k tomu pripojená nabíjačka z 230V :) pôjde aj pri výpadku prúdu :) (chvÍľu)


Breta1: takže mne rovno z gule vypadol aj link na eshop :)) aby ho mohol kúpiť tu:

https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... i-chlazeni
0
Naposledy upravil/-a marioo v 26 Dec 2017, 18:50, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa amater63 » 26 Dec 2017, 18:34

breta1 - je opravdu chlapík.Opravdu ví o čem mluví- píše.Už jsem chtěl dávno udělat..,i když se to nejednalo,nebylo na můj dotaz.Ale ten Pán ví o čem mluví.Proto K. :?
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11653
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa Dolfi » 27 Dec 2017, 17:07

sromovskyjozef napísal:Dobrý deň chcem by som si urobiť transformátor.
Prosím ťa, už sa neodúvaj ! A daj sem potrebné informácie !

(Keby bola ešte vojenčina, tak až tam by si si od "mazákov" zlízol poníženie. Tuná to bolo len také slabučké podpichovanie.) :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa amater63 » 27 Dec 2017, 17:35

JO,JO.mě- šikanovali- Vichodnary,no do jisté doby .VU 4447 Tachov. (198..,)Ano na vojně 2 roky života.
0

Používateľov profilový obrázok
rogi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 401
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: Ružindol

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa rogi » 23 Máj 2019, 10:26

nechcem zakladať nové téma len sa chcem opýtať, ako vypočítat sekundarne vinutie pre transformator ktori ma dve vinutia jedno je 20V/6A a druhe 50V/0.5A majú spoloční primar 230V.
0
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Máj 2019, 10:39

mavineš na stávající trafo 10z slaboučkým drátem. Změříš napětí, 50V vydělíš změřeným napětím, to číslo vynásobíš deseti a vydělíš 0,9 a voalá máš cca počet závitů.... :applause:

popřípadě si z průřezu jádra musíš vypočítat počet z/V
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
rogi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 401
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: Ružindol

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa rogi » 23 Máj 2019, 12:08

jenda23 Ďakujem :applause:
0
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Máj 2019, 12:22

Protože napětí po zatížení klesne.... koeficient se liší podle výkonu trafa a požadovaný zátěže... měnší trafo je měkčí...
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Návrhnutie transformátora

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 23 Máj 2019, 12:22

jenda23 napísal:mavineš na stávající trafo 10z slaboučkým drátem. Změříš napětí, 50V vydělíš změřeným napětím, to číslo vynásobíš deseti a vydělíš 0,9 a voalá máš cca počet závitů....
Prečo mám deliť 0,9 ak je merané 50V bez záťaže?
Edit:
Nejako sa to tu pomiešalo.
0
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 23 Máj 2019, 12:25, upravené celkom 1 krát.