UPS pre obehove čerpadlo?
Moderátori: mirosne, Moderátori
- pist@
- Nový člen
- Príspevky: 87
- Dátum registrácie: 15 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: Sabinov
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
UPS pre obehove čerpadlo?
zdravím chlapi
Neviem či sa to tu už riešilo ale jednu vec by som chcel zistiť. Chcel by som si spraviť UPS modul ale do rozvodovej skrine. Na nete som našiel len skrine + baterka ale nepači sa mi ako to je riešene. Krabica vedľa nej baterka + kable preto sa chcem opytať čo by som potreboval nato aby som si zostrojil UPSku do skrine a baterky. Ide len o najapajanie obehoveho čerpadla cca 150W a v pripade vypadku prudu aby to potiahlo aspon 2 hodinky
Ďaka
Neviem či sa to tu už riešilo ale jednu vec by som chcel zistiť. Chcel by som si spraviť UPS modul ale do rozvodovej skrine. Na nete som našiel len skrine + baterka ale nepači sa mi ako to je riešene. Krabica vedľa nej baterka + kable preto sa chcem opytať čo by som potreboval nato aby som si zostrojil UPSku do skrine a baterky. Ide len o najapajanie obehoveho čerpadla cca 150W a v pripade vypadku prudu aby to potiahlo aspon 2 hodinky
Ďaka
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Na obehové čerpadlo potrebuješ založný zdroj so sínusovým priebehom výstupného napätia, čiže striedač riadený PWM. Batériu s vysokou kapacitou na dlhú dobu zálohy, teda aj nabíjač musí byť výkonnejší.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Napriklad SOLA (Emerson) vyraba UPS na din listu, ale cena sa ti asi pacit nebude...
http://www.emerson.com/en-us/catalog/solahd-sdu-a-ac
http://www.emerson.com/en-us/catalog/solahd-sdu-a-ac
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- pist@
- Nový člen
- Príspevky: 87
- Dátum registrácie: 15 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: Sabinov
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
presne na niečo take som pozeral na DIN lištu len som nevedel ktore vybrať..takže ostať asi pri tych "skrinkach" a baterkou ?
0
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Existuju uz cerpadla s blcd motorom takze sinusovy menic nieje potrebny.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 995
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Bydlisko: Pobedim
- Vek: 43
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
myslím že to 2h 150W nedárudko napísal:Napriklad SOLA (Emerson) vyraba UPS na din listu, ale cena sa ti asi pacit nebude...
http://www.emerson.com/en-us/catalog/solahd-sdu-a-ac
0
- pist@
- Nový člen
- Príspevky: 87
- Dátum registrácie: 15 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: Sabinov
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
takze nejaky ten ups modul na Din listu aspon na tie 2 hodinky pri cerpadle 150w cca ? alebo mohlo by to byť aj vyskladane z viacerych modulov... napr. nabijačka potom nejaky nejake rele na prepinanie pri vypadku a DC/DC menič ? ide mi len o ten dizajn tej krabice to sa mi velmi nepači a nechcem to tak riešiť
-- Spojený príspevok 13 Feb 2018, 22:58 --
Rozmysľam nad týmto
https://www.hudiny.sk/700w-230v-zalozni ... usovy.html
+ bezudrzbovu bateriu 12v/40ah aalebo 12V/26Ah a spraviť len pod ten zdroj nejaku skrinku z plechu aby bola baterka rovno pod tym a nebudem to riešiť na DIN
-- Spojený príspevok 13 Feb 2018, 22:58 --
Rozmysľam nad týmto
https://www.hudiny.sk/700w-230v-zalozni ... usovy.html
+ bezudrzbovu bateriu 12v/40ah aalebo 12V/26Ah a spraviť len pod ten zdroj nejaku skrinku z plechu aby bola baterka rovno pod tym a nebudem to riešiť na DIN
0
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
ak chces pohanat cerpadlo 150W po dobu aspon dvoch hodin tak pocitaj:
ucinnost menica udava vyrobca do 80%, pocitajme teda tych 80. to mame pri zatazeni vystupu na 150W odber z akumulatora cca 190W. Pri nominalnom napati akumulatora 12V je to prudovy odber 15.83A po dobu dvoch hodin. z toho nam vychadza akumulator s minimalnou kapacitou cca 32Ah.
ucinnost menica udava vyrobca do 80%, pocitajme teda tych 80. to mame pri zatazeni vystupu na 150W odber z akumulatora cca 190W. Pri nominalnom napati akumulatora 12V je to prudovy odber 15.83A po dobu dvoch hodin. z toho nam vychadza akumulator s minimalnou kapacitou cca 32Ah.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6205
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
nie je 150W cerpadlo vela? ja mam ups na 3x cerpadlo (teplovodny krb, podlahovka, tepla voda) +regulator a dokopy to ma do 60W. Uz pri navrhu kurenia bolo pocitane s UPS, takze vsetko to napaja jedna zasuvka, ktoru mam pod schodami. Tam je pichnute UPS (cisty sinus s baterkou), velka krabica s displejom, ktora to ma potiahnut aspon 4 hodky. UPS som kupoval v obchode, kde predavaju potreby pre kurenarov, vodarov... sice stala cez 200 eur, ale nepocut rozdiel ci cerpadla idu cez siet, alebo na baterku.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Táto skriňa by mala mať miesto na batériu v sebe. Prečítaj si dokumentáciu. Ja mám tiež čínsky Volt 800E a som zatiaľ spokojný.Rozmysľam nad týmto
https://www.hudiny.sk/700w-230v-zalozni ... usovy.html
+ bezudrzbovu bateriu 12v/40ah aalebo 12V/26Ah a spraviť len pod ten zdroj nejaku skrinku z plechu aby bola baterka rovno pod tym a nebudem to riešiť na DIN
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
si dovolím doplniť a poopraviť výsledokrudko napísal:ak chces pohanat cerpadlo 150W po dobu aspon dvoch hodin tak pocitaj:
ucinnost menica udava vyrobca do 80%, pocitajme teda tych 80. to mame pri zatazeni vystupu na 150W odber z akumulatora cca 190W. Pri nominalnom napati akumulatora 12V je to prudovy odber 15.83A po dobu dvoch hodin. z toho nam vychadza akumulator s minimalnou kapacitou cca 32Ah.
pokiaľ uvažujeme o zaťažení 190W a dobe aspoň 2 hodiny, podľa tabuliek sa odporúča ísť s napätím pri takto dlhom vybíjaní na cca 10V (1,67V/článok), keď si to vyrátame, tak to máme 190W/10V=19A
pri pohľade do tabuliek (datasheet od CSB GP12400) mi prúd vychádza 17,6A pri 2 hodinovom vybíjaní, čiže 40Ah batéria by bola málo
čiže mi to vychádza tak na aspoň 45Ah 12V batériu
ale to je výpočet pri tých 190W záťaže
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
čerpadlo 88 W zálohujem starou upskou k PC ELTECO 800, batéria je tam asi 12Ah fakt si teraz nepamätám, alebo sú tam 2x 7Ah
vydrží to zálohovať tak 45 - 60min, max viac určite nie, mám otestované a vekom batérie to klesá, pritom čerpadlo aj vypína.
s touto UPSkou ide čerpadlo ticho, problém bol s APC, tam hučalo, ale tiež išlo o starší typ.
teda určite treba akumulátor podstatne vyššej kapacity, takých 37-45Ah.
ja som zvažoval vymeniť čerpadlo 230W za nízkonapäťové 12V alebo 24V aby boli menšie straty na meniči, ale muselo by byť konštrukčne rovnaké ako bežné typy.
vydrží to zálohovať tak 45 - 60min, max viac určite nie, mám otestované a vekom batérie to klesá, pritom čerpadlo aj vypína.
s touto UPSkou ide čerpadlo ticho, problém bol s APC, tam hučalo, ale tiež išlo o starší typ.
teda určite treba akumulátor podstatne vyššej kapacity, takých 37-45Ah.
ja som zvažoval vymeniť čerpadlo 230W za nízkonapäťové 12V alebo 24V aby boli menšie straty na meniči, ale muselo by byť konštrukčne rovnaké ako bežné typy.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6205
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Victorio: ja som pred 2 rokmi riesil kurenie a regulaciu kurenia. jablotron ma cerpadla na 12V, ktore su rozmerovo rovnake, ako tie na 230V + komplet regulacia a ups - vsetko 12V. napr. toto: CP-201, riadiacia jednotka s baterkou
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
aha, dik za tip, ak to budem riešiť, pred pár rokmi som nasiel iba take divne plastove a mali nestandardne pripojenie podobne, ako tie v zavesnych kotloch nejake rychlospojky asi.
tych 22w je zaujimavy prikon, otazka je ci sa prietokom vyrovnaju klasickemu napr. 88w, pretoze potom sice obeh bude zabezpeceny, ale nie naplno, a to by tak mohlo byť iba v zapojeni ako bypass, ak vypadne elektrina a hlavne cerpadlo, tak naskoci toto.
zapojenie spätych klapiek samozrejme treba ak budu zapojene paralelne.
dobre to je ak ako zabezpecenie, ak sa jedno cerpadlo zasekne.
tych 22w je zaujimavy prikon, otazka je ci sa prietokom vyrovnaju klasickemu napr. 88w, pretoze potom sice obeh bude zabezpeceny, ale nie naplno, a to by tak mohlo byť iba v zapojeni ako bypass, ak vypadne elektrina a hlavne cerpadlo, tak naskoci toto.
zapojenie spätych klapiek samozrejme treba ak budu zapojene paralelne.
dobre to je ak ako zabezpecenie, ak sa jedno cerpadlo zasekne.
0
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
Za Jablotron si dovolím povedať, že už NIE. Čerpadlá sú, ale elektronika sa už nevyrába, beží iba dopredaj. Máj jeden kus na predvádzačku, ktorý nikdy mechanicky nebežal. Ale tie čerpadlá sú O.K. a touto cestou je to schodnejšie.
Ale ak je obehovka priamo v kotli, tak je to v pytli....rečou básnika.
Ale ak je obehovka priamo v kotli, tak je to v pytli....rečou básnika.
- eurobastler
- Ultimate člen
- Príspevky: 3903
- Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
- Bydlisko: BA
- Vek: 35
Re: UPS pre obehove čerpadlo?
http://ptacek.e.sweb.cz/
Tu sú hotové zariadenia presne na tento účel. Treba listovať na stránke dole...
Tu sú hotové zariadenia presne na tento účel. Treba listovať na stránke dole...
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 10 Odpovedí
- 990 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 5ko
-
- 1 Odpovedí
- 1036 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cs001
-
- 8 Odpovedí
- 1386 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pablox
-
- 12 Odpovedí
- 571 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Jirka84
-
- 14 Odpovedí
- 4418 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Mishung