trafo 22/0.4

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
miffo29
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 102
Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00

trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa miffo29 » 07 Okt 2018, 17:49

Ahojte, chcem sa opytat.
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)

Dakujem
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Dolfi » 07 Okt 2018, 21:36

Združené napätie sekundára je 400 V, fázové 230 V. (1 000 kVA : 3) : 230 V je zhruba 1,5 kA na fázu.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2018, 00:10

Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
Prílohy
IMG_20161119_103042.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 08 Okt 2018, 07:40

Možno blbá otázka.
Čo znamená uk=6% ?
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2018, 12:36

V priloženom dokumente
Prílohy
Pomerné veličiny transformátora.pdf
(292.67 KiB) 53 stiahnutí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Okt 2018, 12:48

Merak napísal:Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
Nech kukám, ako kukám, prečo si myslíš, že je to štítok z 3,15 MVA trafa ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2018, 12:54

To je to "alebo", teda štítok z iného trafa.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11654
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Okt 2018, 13:37

Prepáč ! Už nechápem ani tomu "slovenčinovi", čo vlastne píšeš ... :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa datam » 09 Okt 2018, 12:22

Dolfi tiež som to pochopil až na tretie prečítanie :D Asi si to málo čítal :finga:
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa ondistef » 09 Okt 2018, 14:46

miffo29 napísal:Ahojte, chcem sa opytat.
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)

Dakujem
Prúd by bol In=1443 A na fázu, prúd na VN strane I1=26,2 A a straty na trafe Pk=10,5 kW.
Skratové prúdy Ik"=23,3 kA a Ip=52,7 kA
Prílohy
Trafo 22/0,4 - 1000kVA
Trafo 22/0,4 - 1000kVA
0

majo2982
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 38
Dátum registrácie: 23 Okt 2017, 08:02

Re: trafo 22/0.4

Príspevok od používateľa majo2982 » 07 Dec 2018, 21:18

Dobrý večer. Nechcem zakladať nič nové. Jedna sa o trafo 22/0,42- 160 KwA.
Elektrikár predpísal na nové pripojenie takéto trafo. Neviete či môžem použiť olejové, alebo suché ,alebo....?
0