trafo 22/0.4
Moderátori: mirosne, Moderátori
- miffo29
- Stály člen
- Príspevky: 102
- Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00
trafo 22/0.4
Ahojte, chcem sa opytat.
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)
Dakujem
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)
Dakujem
0
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: trafo 22/0.4
Združené napätie sekundára je 400 V, fázové 230 V. (1 000 kVA : 3) : 230 V je zhruba 1,5 kA na fázu.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: trafo 22/0.4
Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- zdeno6505
- Ultimate člen
- Príspevky: 1524
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
Re: trafo 22/0.4
Možno blbá otázka.
Čo znamená uk=6% ?
Čo znamená uk=6% ?
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: trafo 22/0.4
V priloženom dokumente
- Prílohy
-
- Pomerné veličiny transformátora.pdf
- (292.67 KiB) 53 stiahnutí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: trafo 22/0.4
Nech kukám, ako kukám, prečo si myslíš, že je to štítok z 3,15 MVA trafa ?Merak napísal:Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: trafo 22/0.4
To je to "alebo", teda štítok z iného trafa.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: trafo 22/0.4
Prepáč ! Už nechápem ani tomu "slovenčinovi", čo vlastne píšeš ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- datam
- Power user
- Príspevky: 2360
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: SVK
- Vek: 41
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 817
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
- Bydlisko: okolie SNV
Re: trafo 22/0.4
Prúd by bol In=1443 A na fázu, prúd na VN strane I1=26,2 A a straty na trafe Pk=10,5 kW.miffo29 napísal:Ahojte, chcem sa opytat.
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)
Dakujem
Skratové prúdy Ik"=23,3 kA a Ip=52,7 kA
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 38
- Dátum registrácie: 23 Okt 2017, 08:02
Re: trafo 22/0.4
Dobrý večer. Nechcem zakladať nič nové. Jedna sa o trafo 22/0,42- 160 KwA.
Elektrikár predpísal na nové pripojenie takéto trafo. Neviete či môžem použiť olejové, alebo suché ,alebo....?
Elektrikár predpísal na nové pripojenie takéto trafo. Neviete či môžem použiť olejové, alebo suché ,alebo....?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 669 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr
-
- 18 Odpovedí
- 1334 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku