Zapojení 3f servo měniče M700

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
jirka.jirka.
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1538
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Uherské Hradiště
Kontaktovať používateľa:

Zapojení 3f servo měniče M700

Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 01 Júl 2019, 10:42

Zdravím chlapci a děvčata.

Mám zde jednu "pro mě záludnou" otázku.
Máme ve firmě zapojenou 3f zásuvku přes FI ochlanu. A já k tomu potřebuji připojit Unidrive M700 Servo.

Ale myslím si, že mi zapojení bude vyhazovat FI ochranu.
viz. schéma odkaz. https://www.pohony-menice.cz/Data/ke-st ... df#page=59

Nebo se mýlím a soustava bude fungovat i bez zapojeného nuláku? Tzn. měnič bude zapojen: L1, L2, L3 a PE.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojení 3f servo měniče M700

Príspevok od používateľa Merak » 01 Júl 2019, 10:48

Mislím, že ti to môže vybavovať RCD. Na frekvenčné meniče sa používajú na to predpísané RCD s charakteristikou B (pokiaľ si dobre spomínam).

Edit: nie AC, ale B charakteristika je pre meniče.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojení 3f servo měniče M700

Príspevok od používateľa jenda23 » 01 Júl 2019, 10:53

Pro frekvenčáky se používají RCD typu B, u OEZ označeny jako typ F, vhodnější jsou chrániče typ Bfq poř B+.

Jinak frekvenční měnič nepotřebuje ke své funkci nulový vodič, ostatně ani RCDéčku nevadí když mu nepřipojíš nulový vodič. fíčko Ti bude vypadávat z důvodu vysokých únikových proudů způsobených vnitřními filtry měniče a parazitními kapaciotami kabelů. Tyhle únikový proudy můžou bejt i v řádu ampér bez použití harmonických filtrů a tlumivek. A nezapomeň na stíněné kabely.

PS: jakej máš výkon měniče? respektive motoru kterej na tom bude viset.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
jirka.jirka.
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1538
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Uherské Hradiště
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojení 3f servo měniče M700

Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 01 Júl 2019, 11:32

Motor tam mám teď pouze testovací kolem 50W. Všechno je v budově, kde to potřebuju na stole rozjet. Potom to půjde do zařízení, kde FI a jiné ptákoviny budou na to dimenzované. Ale teď jsem v kancelářské budově a do rozvaděče máme zákaz vstupu. :D Jinak by tam už náš technik byl a řádně mi to nachstal. :finga:
0

Používateľov profilový obrázok
jirka.jirka.
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1538
Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Uherské Hradiště
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojení 3f servo měniče M700

Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 01 Júl 2019, 17:55

Takže měnič a testovací motor už funguje. :agree: naštěstí FIčko drží.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok