Zdravím chlapci a děvčata.
Mám zde jednu "pro mě záludnou" otázku.
Máme ve firmě zapojenou 3f zásuvku přes FI ochlanu. A já k tomu potřebuji připojit Unidrive M700 Servo.
Ale myslím si, že mi zapojení bude vyhazovat FI ochranu.
viz. schéma odkaz. https://www.pohony-menice.cz/Data/ke-st ... df#page=59
Nebo se mýlím a soustava bude fungovat i bez zapojeného nuláku? Tzn. měnič bude zapojen: L1, L2, L3 a PE.
Zapojení 3f servo měniče M700
Moderátori: mirosne, Moderátori
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojení 3f servo měniče M700
Mislím, že ti to môže vybavovať RCD. Na frekvenčné meniče sa používajú na to predpísané RCD s charakteristikou B (pokiaľ si dobre spomínam).
Edit: nie AC, ale B charakteristika je pre meniče.
Edit: nie AC, ale B charakteristika je pre meniče.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojení 3f servo měniče M700
Pro frekvenčáky se používají RCD typu B, u OEZ označeny jako typ F, vhodnější jsou chrániče typ Bfq poř B+.
Jinak frekvenční měnič nepotřebuje ke své funkci nulový vodič, ostatně ani RCDéčku nevadí když mu nepřipojíš nulový vodič. fíčko Ti bude vypadávat z důvodu vysokých únikových proudů způsobených vnitřními filtry měniče a parazitními kapaciotami kabelů. Tyhle únikový proudy můžou bejt i v řádu ampér bez použití harmonických filtrů a tlumivek. A nezapomeň na stíněné kabely.
PS: jakej máš výkon měniče? respektive motoru kterej na tom bude viset.
Jinak frekvenční měnič nepotřebuje ke své funkci nulový vodič, ostatně ani RCDéčku nevadí když mu nepřipojíš nulový vodič. fíčko Ti bude vypadávat z důvodu vysokých únikových proudů způsobených vnitřními filtry měniče a parazitními kapaciotami kabelů. Tyhle únikový proudy můžou bejt i v řádu ampér bez použití harmonických filtrů a tlumivek. A nezapomeň na stíněné kabely.
PS: jakej máš výkon měniče? respektive motoru kterej na tom bude viset.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojení 3f servo měniče M700
Motor tam mám teď pouze testovací kolem 50W. Všechno je v budově, kde to potřebuju na stole rozjet. Potom to půjde do zařízení, kde FI a jiné ptákoviny budou na to dimenzované. Ale teď jsem v kancelářské budově a do rozvaděče máme zákaz vstupu. Jinak by tam už náš technik byl a řádně mi to nachstal.
0
- jirka.jirka.
- Ultimate člen
- Príspevky: 1537
- Dátum registrácie: 17 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Uherské Hradiště
- Kontaktovať používateľa:
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 378 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi
-
- 0 Odpovedí
- 308 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MrWifiHifi
-
- 14 Odpovedí
- 1983 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jirka.jirka.