Ahojte, mám UPSko APC CS-350. Je to staré offline upsko. Po výpadku hneď nabehne ale dáva len cca 170-190V. Viem že PC zdroj toto v pohode znesie ale rád by som ho používal ako lacný prenosný menič. Na chatu, stanovačku a podobne...
Preto potrebujem aby dávalo o niečo viac. 210-240V. Dá sa to docieliť nejakou úpravou?
Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 30 Aug 2019, 16:30
- Mek
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1273
- Dátum registrácie: 15 Okt 2015, 20:49
- Bydlisko: Žilina
- Vek: 37
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
A je to normalne, ze take nizke napatie dava? Nema nejaku poruchu?
0
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat. Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby. Povolanim som SW inzinier.
Moja databaza suciastok: ELPARTS
Moj velky elektro projekt: MEGA TRANSISTOR CLOCK
Moja databaza suciastok: ELPARTS
Moj velky elektro projekt: MEGA TRANSISTOR CLOCK
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
A čím si meral to napätie?
Pokiaľ si to meral obyčajným 5,-€ merákom z Tesca či Hornbachu, ktorý nemá meranie TrueRMS, tak tých 180V je normál.
Tu som kedysi robil merania.
https://youtu.be/W6z2BxRj5K8
Pokiaľ si to meral obyčajným 5,-€ merákom z Tesca či Hornbachu, ktorý nemá meranie TrueRMS, tak tých 180V je normál.
Tu som kedysi robil merania.
https://youtu.be/W6z2BxRj5K8
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 818
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
- Bydlisko: okolie SNV
Re: Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
Tak ako ti už Merak napísal, najskôr bude problém v samotnom meraku.
Pre predstavu, čo vychádza z niektorých UPS-iek (je tam aj ta CS-350)
Databáze tvaru výstupního napětí záložních zdrojů
Pre predstavu, čo vychádza z niektorých UPS-iek (je tam aj ta CS-350)
Databáze tvaru výstupního napětí záložních zdrojů
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 30 Aug 2019, 16:30
Re: Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
Super, po zmeraní druhým merákom ktorý má TrueRMS to dáva 227V.
Ďakujem za tip!
Ďakujem za tip!
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 27 Odpovedí
- 2617 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ray_001
-
- 6 Odpovedí
- 537 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mich
-
- 29 Odpovedí
- 2823 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ergo123
-
- 17 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa achiles
-
- 6 Odpovedí
- 763 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pin