SVETELEKTRO • Rozvádzač v kotolni

Rozvádzač v kotolni

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod smotek7 » 07 Mar 2014, 15:17

Hlavny istic od vchodu do domu je cca 60m.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 521
Vek: 39.45
Založený: 08.08.2011
Bydlisko: PN
Karma: 4

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod 5ko » 08 Mar 2014, 10:52

To ja som nepochopil,myslel som že sa pýtaš na centrálstop pre kotolňu,ale ešte som sa ani s tým nestretol v rodinnom dome,jedine vo velkých kotolniach nad 100kW,kde je to povinné.
Ale prečo by mal byť v rodinnom dome hlavný vypinač elektrorozvádzača niekde na fasáde- to mi už pripadá ako FASINA :wink:
Možno mi niečo ušlo...revízaci...viete o niečom takom ?Alebo o čo vlastne ide?
/odídeš z domu, sused ťa chce nasrať, tak ti vypne hlavný prívod a mrazáky stopené a kotolňa zamrznutá/ :rolleyes:
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
5ko
Obrázok používateľa
Power user
Power user
Príspevky: 8213
Vek: 62.86
Založený: 18.02.2010
Bydlisko: Banská Bystrica
Karma: 96

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 16 Mar 2014, 08:07

pokiaľ ide o ten hlavný vypínač, tak ten sa používa z bezpečnostných dôvodov, aby si mohol vypnúť bezpečne elektrinu v celom objekte v prípade núdze
bežne sa osádza hlavný vypínač do rozvádzača, ktorý je zväčša umiestnený v technologickej miestnosti spolu aj s kotlom či bojlerom
možno práve preto, že tam máš ten kotol (plynový?), tak projektant navrhol hlavný vypínač mimo tejto miestnosti
pokiaľ sa jedná o hlavný vypínač, tak by sa mal inštalovať na dostupnom mieste

hlavný vypínač nemusí byť pri vchode do domu, ak ho chceš používať ako núdzový vypínač, stačí, aby bol na dostupnom mieste a riadne označený,
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod 5ko » 16 Mar 2014, 11:46

Myšlienkové pochody niektorých projektantov , sú občas ťažko pochopitelné. :wink:

Ako teda funguje hlavný vypinač pre celý objekt?
je to výkonový silový vypinač pred hlavným rozvádzačom,teda na prívode do rozvádzača od elektromera?
Ak ho teda chcem dať na miesto mimo rozvádzač,/dostupné /tak tam musím ťahať silový prívod /ďalší kábel tam aj späť, ďalšia skrinka navyše/,

alebo inštalovať do HR stykač,ktorý ovládam tlačítkom či vypinačom? Neviem si predstaviť v jednom kuse vrčiacu cievku niekde na chodbe baráku. :wink:
Keby sa urobilo opačné garrde, teda len zopnutie cievky pri havárii,tak je to z dažďa pod odkvap,lebo musí byť pod napätím,takže to je tak isto blbosť.
Jednoznačne vypínať v prípade požiaru elektrinu na stlpe, či elektromerovej skrini na hranici okbjektu.Ak ide o starší objekt,aj tak to nikto prerábať nebude.

Natíska sa otázka, načo je to dobré?

V prípade požiaru-prvý prehorený kábel či spotrebič, vyhodí hlavný istič a je tma.
V prípade úniku plynu,
alebo funguje ochrana v podobe mechanického podtlakového rýchlouzáveru plynu v regulátore plynu,ktorý pri prudkom poklese tlaku ,,spadne,,a uzavrie prívod plynu ktorý je mimo objekt,

alebo snímače úniku plynu /ak sú vo výstroji kotolne/ uzavrú prívod plynu pomocou BUP /bezp. uzáv. pl./teda elektromagnetickým ventilom.
Ak je teda zjavne cítiť že objekt je zaplynený,bezpečnejšie je vypnúť prívod elektriny mimo objekt, teda na strane prípojky,ako dráždiť hada nejakým iskrením v akomkolvek rozvádzači v objekte.

Podla toho teda akýkolvek vypinač,v objekte je somarina.Ak by bol na vonkajšej fasáde,platia nevýhody ktoré som spomínal predtýmto.
Takže je to na dlhšiu debatu,čo by kde a ako malo byť navrhnuté, aby to malo logiku.
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
5ko
Obrázok používateľa
Power user
Power user
Príspevky: 8213
Vek: 62.86
Založený: 18.02.2010
Bydlisko: Banská Bystrica
Karma: 96

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod smotek7 » 16 Mar 2014, 20:11

Predpokladam ze projektant to dal z dovodu vypnutia v nebezpecenstve pri uniku. (cez stykac)
Chapem ze hlavny vypinac v kotolni (plynovej) v nebezpecenstve nema zmysel.
Je postacujuce mat hlavny vypinac na chodbe pri vstupe do technickej miesnosti? To by som vedel pohopit.
Rad by som keby sa vyjadril nejaky revizak.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 521
Vek: 39.45
Založený: 08.08.2011
Bydlisko: PN
Karma: 4

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 16 Mar 2014, 20:27

kľudne ho daj aj na chodbu pred technologickú miestnosť
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod smotek7 » 16 Mar 2014, 21:55

Dik za info
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 521
Vek: 39.45
Založený: 08.08.2011
Bydlisko: PN
Karma: 4

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Alojz123 » 24 Júl 2017, 19:51

Môžem si sám dopísať do revízie vonkajšie vplyvy a skupinu VTZE, keď nemám projekt a ani staršiu revíziu ?
Alojz123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Založený: 10.05.2015
Karma: 0

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 24 Júl 2017, 20:07

Do revízie sa vonkajšie vplyvy bežne nepíšu, píše sa tam číslo protokolu o určení vonkajších vplyvov.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Alojz123 » 24 Júl 2017, 20:09

čiže keď ho nemám tak to neriešim ?
Alojz123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Založený: 10.05.2015
Karma: 0

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 25 Júl 2017, 17:29

môžeš tam napísať, že v čase revízie projekt ani s protokolom o určení vonkajších vplyvov nebol dostupný, ale v prvej východiskovej OPaOS by to malo byť napísané tiež, tak treba do nej pozrieť
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Alojz123 » 25 Júl 2017, 18:35

Vďaká :) ... Nakoniec ide iba o čiastkovú opaos tak je možné odvolať sa na to, že dorábaná inštalácia nijako neovplyvní vonkajšie vplyvy.
Alojz123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Založený: 10.05.2015
Karma: 0

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 25 Júl 2017, 18:49

a na dorábanú elektro inštaláciu máš projekt?
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Alojz123 » 25 Júl 2017, 21:38

Nedostal som nič asi začnem pomaly naliehať na tieto veci alebo odmietať revízie. Pri týchto veciach nejde len o peniaze.
Alojz123
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 43
Založený: 10.05.2015
Karma: 0

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Merak » 25 Júl 2017, 23:24

Presne tak.
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Príspevky: 6264
Vek: 39.1
Založený: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Paragraf: 24
Karma: 66

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod alois » 26 Júl 2017, 05:40

Revizák je za 50€ stále jednou nohou v base....preto si revízky robím iba na to, čo som robil ja osobne.
alois

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod OM5NU » 17 Dec 2017, 10:54

A to ja zasa zo zásady nikdy nerobím revíziu na inštalácii, ktorú som robil. Ak kontroluješ veci po sebe nevidíš ich tak ako sú, ale tak ako si myslíš, že by mali byť - vraví sa tomu prevádzková slepota.
OM5NU
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 54
Vek: 46.75
Založený: 18.07.2006
Bydlisko: Uhrovec
Paragraf: 24
Karma: 2

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod Jirka84 » 17 Dec 2017, 21:37

... - říká se tomu ( pro některé v dnešní době zprofanovaná) řemeslná slušnost (KAŽDÝ podle svého EGA) :wink:
Naposledy upravil Jirka84 dňa 13 Mar 2018, 11:57, celkovo upravené 1 krát.
Mám rád: Tady jsi taky doma
Pro radost
Zabava doma Kutná Hora ... Zábava pro známé Poděbrady

..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1855
Vek: 67.84
Založený: 21.03.2012
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Karma: 26

Re: Rozvádzač v kotolni

Odoslaťod black7 » 19 Dec 2017, 20:23

Alojz123 napísal:čiže keď ho nemám tak to neriešim ?


zaujímavé že chceš spraviť revíziu bez protokolu o určení vonkajších vplyvov/prostredia, keďže je to jedna z najdôležitejších vecí k revízii. Podľa čoho to budeš revidovať? ako budeš vedieť sam aký je tam vplyv prostredia na el. zariadenie, ake IP majú mať zariadenia v objekte, alebo či to náhodou nie je výbušné prostredie, vplyv korozívnych látok atď... od všetkého sa potom samozrejme odvíjajú lehoty pravidelných OPOS.
black7
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 7
Založený: 24.10.2016
Karma: 0

Predchádzajúca

Naspäť na Normy elektro

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

Forums ©
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.88 sekúnd