ujasnenie merani
Moderátori: Merak, Moderátori
ujasnenie merani
Zdravím vás všetkých...
Chcel by som sa spýtať že aké merania sa vykonávajú na rodinnom dome - bungalov
elektroinštalácia aj bleskozvod...
Ďakujem
Chcel by som sa spýtať že aké merania sa vykonávajú na rodinnom dome - bungalov
elektroinštalácia aj bleskozvod...
Ďakujem
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
ak myslíš merania pri revízii elektro inštalácie, tak je to rôzne podľa revizáka
mal by sa merať zemný odpor každého jedného zvodu na bleskozvode
mala by sa merať skratová impedancia každého jedného ističa
mal by sa merať vypínací prúd prúdových chráničov
mal by sa merať izolačný odpor jednotlivých okruhov (vodičov)
mal by sa merať prechodový odpor PE vodičov aspoň na hlavnej svorkovnici
mal by sa merať zemný odpor každého jedného zvodu na bleskozvode
mala by sa merať skratová impedancia každého jedného ističa
mal by sa merať vypínací prúd prúdových chráničov
mal by sa merať izolačný odpor jednotlivých okruhov (vodičov)
mal by sa merať prechodový odpor PE vodičov aspoň na hlavnej svorkovnici
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
a pokiaľ myslíš elektro spotrebiče, tak tam sa merá prechodový odpor PE vodiča na kovový obal a izolačný odpor PE/N a PE/L alebo spoločne PE voči L a N súčasne
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
mal som tu čest byť pri revizii ale keď som na to pozeral že ako to mera tak som mal dosť...Merak napísal:ak myslíš merania pri revízii elektro inštalácie, tak je to rôzne podľa revizáka
mal by sa merať zemný odpor každého jedného zvodu na bleskozvode
mala by sa merať skratová impedancia každého jedného ističa
mal by sa merať vypínací prúd prúdových chráničov
mal by sa merať izolačný odpor jednotlivých okruhov (vodičov)
mal by sa merať prechodový odpor PE vodičov aspoň na hlavnej svorkovnici
pri merani bleskozvodu len rozpojil svorky a meral tam ohmi klasickým multimetrom...
pri inštalácii .... v skrinke zmeral napetie na každom ističi oproti nulaku a každu zásuvku premeral či je faza vlavo....
preto som sa to pytal tuto na fore...
bolo mi to strašne divné že ako to meria a akym meracim pristrojom....
a keď som tak uvažoval že tento revizny technik im to aj zapajal tak som zvedavy že kedy to vyhori...
a celé mi to pripadalo akoby chcel tych majitelov oklamat že nieco nameral a vydá im správu len aby odovzdal elektroinstalaciu a majitel zaplatil za ňu
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
keď budeš mať správu v ruke, tak pozri, či tam má vypínaciu impedanciu ističov a aké sú tam hodnoty, a podľa toho uvidíš
poprípade aj hodnoty prúdových chráničov
poprípade aj hodnoty prúdových chráničov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
adino, myslim ze dost velka cast revizakov na to ide podobnym stylom Treba si uvedomit, ze oni su ti co su zodpovedni, co sa pod spravu podpisuju, cize ak sa nieco stane, je to na ich krku. Mozu sa vyhovarat na rozne neskorsie zasahy do instalacie, ale kazdopadne ak sa nieco stane, problem je na svete. Cize zalezi od kazdeho revizaka, ako sa k tomu postavi a ci mu nerobi problem podpisat nieco, co nie je podla predpisov. Ak to on zapajal, a tak si veri, tak prosim Stretol som sa aj s tym, ze starsi pan, este v dobe ked revizaci nemuseli obnovovat kazdych 5 rokov, mal tak trocha problem s chapanim prudovych chranicov. Dal ich do rozvadzaca ze akoze, postikal od nich kable a povedal, ze bol zasah a hotovo. Cize nie kazdy je tak zodpovedny ako by mal byt v takejto funkcii.
Zas dalsia vec su meracie pristroje. Oni nie su zrovna lacne, zvlast pre nejakeho zacinajuceho revizaka, co nie je pod nejakou firmou a podobne. Samozrejme behat s nejakym tesco ohmmetrom a nieco tym akoze merat, to uz je hanba
Ak to dotycny mysli vazne, tych 1000 - 2000 e si myslim by mal vyclenit.
Zas dalsia vec su meracie pristroje. Oni nie su zrovna lacne, zvlast pre nejakeho zacinajuceho revizaka, co nie je pod nejakou firmou a podobne. Samozrejme behat s nejakym tesco ohmmetrom a nieco tym akoze merat, to uz je hanba
Ak to dotycny mysli vazne, tych 1000 - 2000 e si myslim by mal vyclenit.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
tak dajú sa kúpiť aj používané revízne meracie prístroje za lacnejšie, a podstatne dosť lacnejšie, len si ich treba dať potom nakaliborvať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
a to stoji kolko ? Tie cisla to som len tak buchol od oka, viem ze mame v skole jednu taku prenosnu srandu co stala 1200, ale jasnacka, su na bazosi rozne PU xxx po revizakoch ktore to zmeraju tiez a za zlomkove ceny. Len to kalibrovanie no. Okrem toho, je dobre mat aj nejake technicke normy, tie tiez nespadnu z neba a mat ich len v PC? no neviem, mne by to vadilo. Nedavno som pozeral na bazosi, jeden predaval STN skoro vsetky z elektrotechniky, no ale chcel 150e, a to este neni az tak vela.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
tak napríklad ja vo firme používam na revidovanie zariadení FLUKE 1507 a tej stojí okolo 500 éčok
vie merať izolačný a prechodový odpor
vie merať izolačný a prechodový odpor
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
Hmm, sikovne, 10 Gohm. Mozno sa aj ja raz dostanem k niecomu takemu Este nieco na zemne odpory by to chcelo, na impedanciu slucky, vypinacie casy chranicov, rezitualny prud a mozno by ma este nieco napadlo. Proste, je toho dost. Kazdopadne chcel som tym napisat, ze proste nie kazdy revizak to berie az tak vazne ako by asi mal Nevravimz e treba mat neviem ake meraky, taky bezny zaklad, ale hlavne nepodpisovat kdeco bez kontroly len koli prachom. To sa casom urcite vypomsti.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: ujasnenie merani
jjjj, keď si revizák, tak si akoby jednou nohou v base, a najmä nerobiť revízie od stola
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: ujasnenie merani
nestihli sme to domerať ...lebo neboli ešte nainštalované nejaké veci ako zasuvka na 400V, a ešte nejaké chýbajúce zasuvky...tak nechápem načo sme tam išli merat ked to nebolo hotové...Merak napísal:keď budeš mať správu v ruke, tak pozri, či tam má vypínaciu impedanciu ističov a aké sú tam hodnoty, a podľa toho uvidíš
poprípade aj hodnoty prúdových chráničov
takže po tom všetkom som sa dalšieho merania ani nezučastnil
0
Re: ujasnenie merani
zas to nie je tak vela...tých 150 ečiek...to by sme sa mohli aj zložiť...predsa keď planuješ v tom ďalej pokračovať a vykonávať revíznu činnosť tak sa ti to zídespin90 napísal:a to stoji kolko ? Tie cisla to som len tak buchol od oka, viem ze mame v skole jednu taku prenosnu srandu co stala 1200, ale jasnacka, su na bazosi rozne PU xxx po revizakoch ktore to zmeraju tiez a za zlomkove ceny. Len to kalibrovanie no. Okrem toho, je dobre mat aj nejake technicke normy, tie tiez nespadnu z neba a mat ich len v PC? no neviem, mne by to vadilo. Nedavno som pozeral na bazosi, jeden predaval STN skoro vsetky z elektrotechniky, no ale chcel 150e, a to este neni az tak vela.
0
Re: ujasnenie merani
asi žijú s tým že sa asi nič nestane...a robia to dalej...alebo potom sa vyhovaraju na to že niekto tam zasahoval do elektroinštalácie po určitom časespin90 napísal:Hmm, sikovne, 10 Gohm. Mozno sa aj ja raz dostanem k niecomu takemu Este nieco na zemne odpory by to chcelo, na impedanciu slucky, vypinacie casy chranicov, rezitualny prud a mozno by ma este nieco napadlo. Proste, je toho dost. Kazdopadne chcel som tym napisat, ze proste nie kazdy revizak to berie az tak vazne ako by asi mal Nevravimz e treba mat neviem ake meraky, taky bezny zaklad, ale hlavne nepodpisovat kdeco bez kontroly len koli prachom. To sa casom urcite vypomsti.
0
Re: ujasnenie merani
to je najhoršie že si jednou nohou v base...a keď si to tak zoberieš že za aké peniaze ktoré si vypýtaš za revízie to nestojí za toMerak napísal:jjjj, keď si revizák, tak si akoby jednou nohou v base, a najmä nerobiť revízie od stola
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: ujasnenie merani
No na našu firmu chodí revizak ale skôr by som ho pomenoval darebák
Mame tu výstredníkové lisy na ktoré máju pomalí 30 rokov a sú teda fakt v dezolátnom stave a ten nás revizak robí revízie tak ze sedí pri vedúcich na káve a mňa potom dtrbu ze ja za to zodpovedám lebo on si tam napise ze v čase zevízie to bolo všetko v poriadku
Ide ma slak trafiť tuná z toho nedajbože aby sa
nieco stalo niekomu kto bude zodpovedný?
Oni tvrdia ze ja
Najhoršie na tých lisoch je ze skoro na vsetkych nefunguje rele súčastnosti niekde je úplne vyradené.
Ked sa da robím nove Rozvadzace na tieto lisy ale naraz to nejde
Lenze co s toho keď aj revizakovy poviem ze je tam nova skriňa nech sa ide na to pozriet ma to na háku
No škoda reči
A to nehovorím o strojoch krore vyrábal môj predchodza, keby ste takú rozvodnú otvorily tak by vám bolo treba hneď volat sanitku,
Ale bol vychvalovany do neba aký bol frajer ze to všetko dokázal vyrobiť no bla bla
Mame tu výstredníkové lisy na ktoré máju pomalí 30 rokov a sú teda fakt v dezolátnom stave a ten nás revizak robí revízie tak ze sedí pri vedúcich na káve a mňa potom dtrbu ze ja za to zodpovedám lebo on si tam napise ze v čase zevízie to bolo všetko v poriadku
Ide ma slak trafiť tuná z toho nedajbože aby sa
nieco stalo niekomu kto bude zodpovedný?
Oni tvrdia ze ja
Najhoršie na tých lisoch je ze skoro na vsetkych nefunguje rele súčastnosti niekde je úplne vyradené.
Ked sa da robím nove Rozvadzace na tieto lisy ale naraz to nejde
Lenze co s toho keď aj revizakovy poviem ze je tam nova skriňa nech sa ide na to pozriet ma to na háku
No škoda reči
A to nehovorím o strojoch krore vyrábal môj predchodza, keby ste takú rozvodnú otvorily tak by vám bolo treba hneď volat sanitku,
Ale bol vychvalovany do neba aký bol frajer ze to všetko dokázal vyrobiť no bla bla
0
Re: ujasnenie merani
Neda my aby so nereagoval na tie bludy čo tu po niektorí pisete.Revizny technik nie je zodpovedny za pracu ktoru odflakol monter,ten je
zodpovedny za spravnost prevedenej prace.Jeden priklad za vsetky asi v 70-desiatich rokov vybuchla v Presove bytovka bolo asi 5 ludi mrtvych ale nebol potrestany revizny technik ale robotnik co zvaral,dostat 7 rokov basy.A pokial chcete reviziu podla svojich predstav tak nezaplatis 50-100€ ale 500-1000€ a teraz mudrujte.
zodpovedny za spravnost prevedenej prace.Jeden priklad za vsetky asi v 70-desiatich rokov vybuchla v Presove bytovka bolo asi 5 ludi mrtvych ale nebol potrestany revizny technik ale robotnik co zvaral,dostat 7 rokov basy.A pokial chcete reviziu podla svojich predstav tak nezaplatis 50-100€ ale 500-1000€ a teraz mudrujte.
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: ujasnenie merani
Ak týmy bludy myslis mňa tak išlo mi o to ,ze ako moze dat niekto revíziu na to, čo ani nevydel.
Naco sú potom revizaci keď ani nemusí nič kontroloval lebo vlastne v konečnom dôsledku s tým nemá nič.
Naco sú potom revizaci keď ani nemusí nič kontroloval lebo vlastne v konečnom dôsledku s tým nemá nič.
0
Re: ujasnenie merani
len s tým zváraním je to iný odbor...rudoex napísal:Neda my aby so nereagoval na tie bludy čo tu po niektorí pisete.Revizny technik nie je zodpovedny za pracu ktoru odflakol monter,ten je
zodpovedny za spravnost prevedenej prace.Jeden priklad za vsetky asi v 70-desiatich rokov vybuchla v Presove bytovka bolo asi 5 ludi mrtvych ale nebol potrestany revizny technik ale robotnik co zvaral,dostat 7 rokov basy.A pokial chcete reviziu podla svojich predstav tak nezaplatis 50-100€ ale 500-1000€ a teraz mudrujte.
pri elektre je to iné...montér to môže spravit...ale za to všetko potom preberá zodpovednost revízny technik...ten by to mal premerat
a porovnat s projektom...a zhodnotit stav či je to schopné bezpečnej prevádzky...tak aké bludy
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: ujasnenie merani
Ale sak jasne ze stým nič nemá, pretože v čase revízie bolo všetko v poriadku
Teda ja spravím novu rozvodnú podla predpisov podla schémy koru si musím najprv nakresliť a vymyslieť lebo tuná nič nieje. Všetko zapojene osadené odskusane všetko v poriadku podla mňa.
Zavolám revizaka ze je to urobene na novo .
On samozrejme na to kašle a rovno da revíziu ze je to ok
Niečo sa niekomu stane a idú po mne pretože to bolo v čase revízie v poriadku a ja som tam musel niečo dobabrať až potom
Ci?
Teda ja spravím novu rozvodnú podla predpisov podla schémy koru si musím najprv nakresliť a vymyslieť lebo tuná nič nieje. Všetko zapojene osadené odskusane všetko v poriadku podla mňa.
Zavolám revizaka ze je to urobene na novo .
On samozrejme na to kašle a rovno da revíziu ze je to ok
Niečo sa niekomu stane a idú po mne pretože to bolo v čase revízie v poriadku a ja som tam musel niečo dobabrať až potom
Ci?
0