Rozvádzač v kotolni

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Tchimo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 19:33

Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Tchimo » 30 Nov 2013, 19:39

Dobrý deň,
vie mi niekto poradiť, v ktorej norme nájdem umiestnenie rozvádzačov a plynových kotlov v jednej miestnosti, ak je to možné? Konkrétne ma zaujíma za akých podmienok je možné mať rozvádzač rodinného domu v technickej miestnosti, kde je aj plynový kotol a bojler.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2013, 19:47

z projektu treba uviesť vonkajšie vplyvy pre danú miestnosť

EDIT: je to v protokole o určení vonkajších vplyvov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa 5ko » 30 Nov 2013, 20:29

V každej kotolni sú predsa rozvádzače ,či už silové,alebo MaR, veselo si to tam iskrí a je to OK,takisto plynové kotle sa montujú v miestnostiach,kde sú rozvádzače.Takisto je hlúposť, že v plynovej kotolni je zákaz fajčiť/IBpáci z oblubou vyžadovali tie zákazové tabulky na dvere/ ale správne tam má byť len Zákaz pristupovať s otvoreným ohňom,čo je logické, pretože ak vstupujem do priestoru,o ktorom viem že je tam možnosť výskytu plynu, ale nie som si istý ,či je bezpečne odvetraný,tak tam nepoleziem zo sviečkou,pretože to môžem zapáliť.
Ak som v plynovej kotolni,kde beží horák ,v ktorom predsa horí otvorený oheň,a nasáva si okolitý vzduch,tak nejaká cigareta nezapáli zvyšok vzduchu v kotolni. :wink:
Ale pri projektovaní platí to čo písal Merak.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2013, 20:35

asi tak nejak, ako píše 5ko
kamarát si minulý rok staval rodinný dom a v technologickej miestnosti má všetko, aj plynový bojler, aj hlavný rozvádzač, aj rozvody signalizačnej technológie (SAT,A/V,LAN, TEL,...)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Tchimo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 19:33

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Tchimo » 30 Nov 2013, 21:59

V projekte som našiel:
Prostredie:
AA5 (teplota +5 ÷ +40 °C)
AB5 (Atmosférické podmienky +5 °C +40 °C, 5-85 % r.v.)
AC1 (do 2000 m. n. m.)
AD1 (výskyt vody – zanedbateľný)
AE1 (zanedbateľný výskyt telies)
AF1 (zanedbateľné pôsobenie korózie)
AG1 (mierny náraz)
AH1 (slabé vibrácie)
AK1 (bez nebezpečenstva flóry)
AL1 (bez nebezpečenstva fauny)
AM1 (zanedbateľné žiarenie)
AN1 (slabé slnečné žiarenie)
AP1 (zanedbateľná seizmicita)
AQ1 (zanedbateľný účinok blesku)
AR1 (slabý pohyb vzduchu)
Využitie:
BA1 (laici)
BC2 (kontakt osôb s potenciálom zeme - výnimočný)
BD1 (podmienky úniku v prípade nebezpečenstva - normálne)
Konštrukcia:
CA1 (nehorľavé stavebné materiály)
CB1 (zanedbateľné nebezpečenstvo konštrukcie stavby)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2013, 22:59

Tak potom pohoda
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

PatrikM
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 30
Dátum registrácie: 16 Feb 2013, 10:01
Bydlisko: Bardejov

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa PatrikM » 30 Nov 2013, 23:02

Vacsina Holandska ma plynomer a rozvadzac v jednom malom uzavretom priestore po bytoch ci domoch..NO PROBLEM.. :D :D :D
Prílohy
meterkast2.jpg
0

Tchimo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 19:33

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Tchimo » 30 Nov 2013, 23:19

V tom protokole sa ale nič nepíše o výbušnosti prostredia. Kde sa dozviem ako blízko ku kotlu môže byť rozvádzač?
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa 5ko » 30 Nov 2013, 23:25

A že vraj jednotné normy v celej EU,ked im idú meniť plynomery,asi zatvoria ventil pre celý barák. :wink:

Neviem o nejakej norme, ktorá by riešila polohu kotla a rozvádzača,kedže v každom plynovom kotli je hromada elektroniky aj silových obvodov.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 01 Dec 2013, 00:37

Skus pozrieť normu stn en 33 0330 alebo stn en 33 0300, jedna z nich hovori o urcovani vonkajsich vplyvov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

dascia

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa dascia » 01 Dec 2013, 08:29

1. To, čo potrebuješ nehľadaj v elektro normách, ale v normách pre plynové kotolne, ich type, druhu a prevedení. Dokonca mám pocit, že je to uvedené len v TTP, ktoré vydali plynári.

2. To prostredie, čo si sem dal je pre čo? Ak pre celý dom, tak je k ničomu. Musia tam byť prílohy. Celý dom (byt) nemá rovnaké prostredie, napríklad AD je v kúpulni INÉ!!! ako v obyšajných izbách a tak isto musí inak vyzerať prostredie pre prípojku, či pre miestnosť, kde je kotolňa (je jedno, či je plynová, alebo na pevné palivo, či je tam elektrický kotol)

3. Pokiaľ je zabezpečená 6-násobná výmena vzduch v tej "kotolničke", tak môže byť kotol prakticky na rozvádzači, len treba dodržať oteplenie okolia. Skôr by som si pozrel STN EN 61439 a súvisiace, aké su podmienky pre umiestnenie a prevádzku rozvádzačov.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 01 Dec 2013, 09:51

predpokladám že staviaš nový dom, či?
ak hej, tak máš aj k tomu projekt, kde by si mal mať aj uloženie rozvádzača, plynového kotla a bojlera

EDIT: je zbytočné aby sme tu my nad tým polemizovali, keď by to malo byť v projekte
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Tchimo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 30 Nov 2013, 19:33

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Tchimo » 02 Dec 2013, 00:05

Ďakujem všetkým za ochotu.
To prostredie je z projektu a malo by platiť aj pre technickú miestnosť. Projekt na stavebné povolenie je hotový, len sa mi nezdalo umiestnenie rozvádzača vedľa kotla a hneď vedľa bojler. V technickej miestnosti je malé okno.
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1735
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa pablox » 02 Dec 2013, 10:02

5ko napísal:...ale správne tam má byť len Zákaz pristupovať s otvoreným ohňom,čo je logické, pretože ak vstupujem do priestoru,o ktorom viem že je tam možnosť výskytu plynu, ale nie som si istý ,či je bezpečne odvetraný,tak tam nepoleziem zo sviečkou,pretože to môžem zapáliť.
Niekde som par rokov dozadu cital clanok ze chlap vosiel do pivnice a citil plyn. Nebol si ale isty tak si zapalil zapalovac. Neprezil. :)
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa 5ko » 02 Dec 2013, 20:26

Včera si tiež bača Ďuro zo Šumiaca nebol istý, či má dosť benzínu v nádrži,aby obišiel za frajerkou do doliny,tak si posvietil do nádrže zapalovačom.
Pohreb bude až vo štvrtok /ešte nenašli zapalovač ani ruku od lakťa/ :lol:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
BFX
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2506
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Bydlisko: Košice
Vek: 50

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa BFX » 02 Dec 2013, 20:59

Onyyych casov za mladi kamarat (trosku pribrzdeny) sa snazil sapalit raketovy motorcek (minicku) zapalovacom ... podarilo sa ... jeho ofina vyzerala zaujimavo :lol:
0
“Nice looking” circuit construction doesn't always equate to good circuit performance.
http://www.arrl.org/files/file/Product% ... pter_1.pdf
Na predaj: p-bfx-predava-kto-zavaha-prerobi-t41148.html

smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 528
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: PN
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa smotek7 » 05 Mar 2014, 23:27

Ahojte
otvorim tuto temu kedze moj dotaz ma suvis.
Je mi jasne ze rozvadzac moze byt v technickej miesnosti, kde je kotol. Je to tak na projekte co som vydel.
Dotaz je, musi byt hlavny vypinac pri vchode do domu?
Technicka miesnost je v zadnej casit domu a pripojka je takisto zozadu domu, cize priamo do technickej miesnosti.
Projektant navrhol potiahnut kabel ku vchodu, tam hlavny vypinac a naspat do rozvadzaca.
Je to podla normy nutne?
Uz vobec nechapem preco tam navrhol hlavny vypinac na fasade zvonku :) . (ze moze byt v uzamykatelnej skrinke)
Dik za objasnenie.
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa 5ko » 06 Mar 2014, 07:50

Podla mňa je to prinajmenšom predposratosť.
Vyhláška hovorí, že stop tlačítko musí byť umiestnené pri vchode do plynovej kotolne, nie do objektu,pretože by musel mať vešteckú gulu, alebo nos ako drogový pes, aby zavoňal,že v kotolni na druhom konci baráku uniká plyn,pokial to vyslovenie nieje cítiť až vonku,ale to by tam už dávno z baráku nezostalo ani číslo domu, lebo pri dnešnej preelktrifikovanosti domácnosti je možnosť iskrenia na relátkach či iných spotrebičoch dosť velká, aby iniciovalo výbuch pri dostatočnej koncentrácii plynu v priestore./ZP 5-15%/
Ked to už zistíš vonku, tak je istejšie vypnúť hlavný prívod elektriny do celého baráku,nielen do kotolne.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 528
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: PN
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa smotek7 » 07 Mar 2014, 00:10

Asi sme sa nepochopili.
Hlavny rozvadzac je v technickej miesnosti (kotolni).
Privod do domu je zozadu, cize kabel prejde cez dom k hlavnevu vypinacu a odtial do rozvodne v technickej.

Alternativa je stikac v rozvadzaci a pri stupe len 1F vypinac. (usetri sa za kabel).
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvádzač v kotolni

Príspevok od používateľa Merak » 07 Mar 2014, 07:15

Ako ďaleko máš elektromechanický a hlavný istic pre dom?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok