Cu a AL vodič v jednej svorke

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

skrat
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 26 Aug 2014, 17:48

Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa skrat » 26 Aug 2014, 17:55

Ahoj, ktorá STN zakazuje uloženie Al a Cu vodiča do jednej svorky ?? Stretávam sa s tým často že v jednom ističi sú zapojené na výstupe vodiče z medi aj hliníka. Nedávno som videl takéto spojenie aj na hlavnom domovom vedení kde prívod do domu ostal hliník a v suteréne je v jednej svorke s meďou odkiaľ pokračuje na poschodia.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 26 Aug 2014, 18:19

viem, že je jedine povolené dávať pod jednu skrutku alebo svorku len vodiče rovnakého materiálu a rovnakého prierezu
pozriem normu, ale s takýmto som sa stretol u mňa na byte, keď som prerábal elektrinu
a ide o to, že Al vodič sa smie inštalovať už iba s prierezom 16mm2 a hrubší
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Aug 2014, 18:45

A čo ked sa dá medzi rôzne vodiče CuAl podložka na jednej skrutke?
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Aug 2014, 18:46

Marcel, vieš citovať, resp. aspoň napísať, ktorá norma zakazuje používať Al vodiče prierezu menšieho ako 16mm2?

Lebo pokiaľ ja viem, zakázané to nie je, ale to neznamená, že mám pravdu. Preto si to potrebujem overiť.

Vďaka :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Milos66
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4728
Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
Bydlisko: Turčianska kotlina
Vek: 57

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Aug 2014, 18:47

Neviem, či je to zakázané, ale videl som kdesi na montáži CupAl dutinky. Dáš to na Al vodič a veselo to namontuješ kde chceš.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Samanko » 26 Aug 2014, 19:03

Nemam pristup k pc, normu ti nepoviem. Ale hladajte pojem galvanická – elektrochemická korózia, koli tomu je to zakazane. Ono ten spoj moze byt, pokial je jej zabranene.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

xreef
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 12
Dátum registrácie: 10 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Praha

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa xreef » 26 Aug 2014, 20:02

řekl bych žádná to nezakazuje, ale je popsáno, že se to řeší podložkou cupal

https://www.google.cz/search?q=Cupal+po ... 8gfA6YDIAQ
0

mjankovic
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1430
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 29
Kontaktovať používateľa:

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa mjankovic » 26 Aug 2014, 20:48

Trošku sa sem privtrem do tejto témy. Aký máte názor na použitie hliníku v novej inštalácii ? Ide o prívod do dielne, kedže finančne to vychádza cca na pätinu ceny keby použijem AYKY 4x16 ako keď použijem CYKY 4x10.
0
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 26 Aug 2014, 21:07

a nemôžeš použiť CYKY-J 5x6?

-- Spojený príspevok 26 Aug 2014, 21:20 --
Drakoush napísal:Marcel, vieš citovať, resp. aspoň napísať, ktorá norma zakazuje používať Al vodiče prierezu menšieho ako 16mm2?

Lebo pokiaľ ja viem, zakázané to nie je, ale to neznamená, že mám pravdu. Preto si to potrebujem overiť.

Vďaka :)
STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabuľka 52J - minimálny prierez jadier vodičov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Sender
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 535
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Sender » 26 Aug 2014, 22:28

mjankovic> AL min 16mm2 za určitých podmínek.Lepšíím řešením je použít 5ti vodič, rozdělit PEN na PE a N ,v bodě rozdělení dostatečně přizemnit.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 26 Aug 2014, 22:31

0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Aug 2014, 22:33

Merak napísal:a nemôžeš použiť CYKY-J 5x6?

-- Spojený príspevok 26 Aug 2014, 21:20 --
Drakoush napísal:Marcel, vieš citovať, resp. aspoň napísať, ktorá norma zakazuje používať Al vodiče prierezu menšieho ako 16mm2?

Lebo pokiaľ ja viem, zakázané to nie je, ale to neznamená, že mám pravdu. Preto si to potrebujem overiť.

Vďaka :)
STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabuľka 52J - minimálny prierez jadier vodičov
Velka vdaka!!
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 26 Aug 2014, 22:54

Máš za čo Drakoush, máš za čo, za jeden pohárik čierneho absinthu, alebo K+?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Aug 2014, 23:14

Že si to Ty, dáme aj absinth, až budem v BA, dovtedy K+, môže byť?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

skrat
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 26 Aug 2014, 17:48

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa skrat » 28 Aug 2014, 09:12

Všetci vieme že takýto spoj nie je v poriadku že sa to nerobí, že to časom zoxiduje, že je rozdiel vo vlastnostiach týchto dvoch materiálov. ALE AK NIE JE PREDPIS KTORÝ TO ZAKAZUJE ALEBO PREDPISUJE AKO SA TIETO DVA VODIČE SPÁJAJÚ TAK TOMU KTO ICH DAL DO JEDNEJ SVORKY SPOLU NIE JE ČO VYTKNÚŤ. Skúšal som hľadať STN ale zatiaľ bezúspešne.
0

neznamy

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa neznamy » 28 Aug 2014, 09:21

ked chces mat potom vyhoreny rozvadvac, nech sa paci. U nas susedovi robili pripojku do pivnice, inteligent co to robil dal na privodnu svorku PENu pre cely panelak pridal ku jednemu AL drotu novy medenny. Netrvalo dlho a cele spojenie, oba kable vratane svorky boli spalene na uhol, rozhadzane vsetky 3 fazy a v zasuvke od 100 do 300V.Nakopal by som ho do riti keby som vedel kto to robil. :axe: :axe:

Používateľov profilový obrázok
Gavin Milarrr
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2533
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Liberec
Vek: 47

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 28 Aug 2014, 09:41

To, že něco nějaká norma nezakazuje, neznamená, že to není pitomost. Pojišťovna ti po požáru nedá ani prd.
0
Taky vás štve debilita a sopláctví? Na http://efis.tul.cz/forum běží experimentální odblbené fórum.

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 28 Aug 2014, 22:39

Merak napísal: STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabuľka 52J - minimálny prierez jadier vodičov
No, já koukal do naší ...52-ky a průřez 16 u Al vodičů se týká pouze HOLÝCH vodičů. U izolovaných je to průřez 10.
Prílohy
Minimální průřezy vodičů.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa Merak » 29 Aug 2014, 01:26

a o akú normu sa jedná?
ja mám normu z 9/2001
Prílohy
5-52.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Príspevok od používateľa elmara » 29 Aug 2014, 09:22

Merak...
hmmm, docela zajímavé. Ta moje ČSN je 33 2000-5-52 ed. 2 z 2/2012.
Ale teď jsem našel i již neplatnou ČSN 33 2000-5-52 z 3/1998 a tam je to tak, jak popisuješ ty. Viz příloha.