Oznacenie PEN

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa spin90 » 26 Máj 2016, 10:48

Zdar,

Chcem sa opytat, ci musi byt vodic PEN oznaceny modrym kruzkom (paskou) aj vo verejnych rozvodoch (skrine RIS a pod) kde je samozrejma sustava TN-C.
Podla normi STN 33 200 5-51 z roku 2007 to plati len pre byty a domy, teda priemyselne a verejne rozvody netreba oznacit modrym koncekom. Tato norma ale bola revidovana v roku 2010. K tej pristup nemam a preto ma zaujima ci nedoslo k nejakej zmene a nemaju sa PEN vodice vo VSETKYCH pripadoch oznacovat modrym pasikom na pripojniciach.
Pripadne ktore este normy riesia vodic PEN a jeho oznacenie ?

Dakujem.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa Merak » 26 Máj 2016, 11:19

pokiaľ si dobre pamätám, tak vodič PEN označovať modrou páskou by sa mal všade, kde je aj vodič PE a vodič N, aby nedošlo k zámene vodičov PEN a PE

P.S.: tú novú normu ti pozriem večer doma, ak nezabudnem
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa spin90 » 26 Máj 2016, 11:35

Dakujem, ja by som to osobne oznacoval vzdy a vsade, ale je proste zauzivane v energetike to neoznacovat a preto zistujem co na to normy. No neviem sa k tomu dopracovat. Len k tej spominanej uz neplatnej (resp. starej verzii).
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa elmara » 26 Máj 2016, 11:46

Je to přesně tak jak píše Merak, aby se jednoznačně rozlišily vodiče PEN od PE v TN-C-S soustavě. Pokud se bude jednat pouze o "čistou" TN-C, tak tam není důvod přiznačování PEN vodičů. Už taky nemám přístup k normám, ale tuším že se toto řešilo i 33 2000-5-54 uzemnění a ochranné vodiče a i něco v -4-41 bezpečnost.... Dále se značením vodičů zabývala i 33 0165.
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa spin90 » 26 Máj 2016, 12:10

Aha, dobre.
Ale povedzme napriklad ze mam cistu TN-C, ale chcem svorkovnicu PEN prizemnit vodicom NAYY-J 1x120. Vtedy sa v skrini nachadza zz vodic, ktory je len na ochranu (dalej je naprikald svorkou SR03 spojeny s FeZn 30x4) , netecie nim ziaden prud, ale zaroven su tam PEN vodice, ktorymi prud samozrejme tecie. Ja by som PEN vodice urcite oznacil modrym pruzkom, ale je to nutne aj v takomto specialnom pripade podla nejakej normy ?
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa elmara » 26 Máj 2016, 12:47

Jakmile přizemníš svorkovnici PEN, tak má onen vodič status vodiče PEN, protože i tímto vodičem teče pracovní proud. Pracovní proud se vlastně rozdělí na všechny cesty vedoucí zpět do uzlu zdroje, ať už vodiči PEN nebo částěčně zemí. Jednoduše, jakmile mám rozvaděč označen jako TN-C, tak se světlemodré značení pro PEN nepoužije. Viz přípojková skříň, HDS apod.
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa spin90 » 26 Máj 2016, 12:52

Pravda, to ma nenapadlo.
Dobre, som v obraze, dakujem :)
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa Merak » 09 Aug 2016, 16:19

označením farieb vodičov sa zaoberá norma STN EN 60445 z 2011, ktorá nahrádza predošlú STN EN 60446
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Oznacenie PEN

Príspevok od používateľa Merak » 02 Apr 2018, 00:13

spin90 napísal:Zdar,

Chcem sa opytat, ci musi byt vodic PEN oznaceny modrym kruzkom (paskou) aj vo verejnych rozvodoch (skrine RIS a pod) kde je samozrejma sustava TN-C.
Podla normi STN 33 200 5-51 z roku 2007 to plati len pre byty a domy, teda priemyselne a verejne rozvody netreba oznacit modrym koncekom. Tato norma ale bola revidovana v roku 2010. K tej pristup nemam a preto ma zaujima ci nedoslo k nejakej zmene a nemaju sa PEN vodice vo VSETKYCH pripadoch oznacovat modrym pasikom na pripojniciach.
Pripadne ktore este normy riesia vodic PEN a jeho oznacenie ?

Dakujem.
norma STN 33 2000-5-51:2010 v článkoch 514.3.2 a 514.3.Z3

Jednoducho vodič PEN sa má tak označovať, zelenožltá izolácia s modrým prúžkom na koncoch.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok