Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Môžeš to bližšie popísať? Aký je rozvádzač, či je uzemnenie po ruke. A tak.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
v reviznej sprave je napisane, ze hodnota uzemnenia v bytovom rozvadzaci je 1,4Ω. tak ma zaujima, ako sa da take nieco odmerat.....
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
To by zaujímalo aj mňa.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
V revíznej správe by mali byť uvedené použite meracie prístroje.
Tipujem, že bol odmeraný kliešťovým meračom zemných odporov.
Niečo ako
http://meratest.sk/kliestami-bez-rozpaj ... porov.html
Tipujem, že bol odmeraný kliešťovým meračom zemných odporov.
Niečo ako
http://meratest.sk/kliestami-bez-rozpaj ... porov.html
0
Naposledy upravil/-a ondistef v 05 Aug 2016, 12:53, upravené celkom 1 krát.
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 780
- Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
- Bydlisko: Prievidza
- Vek: 25
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
To sa akože v rozvádzači s hentým obopne Pe vodič?
0
Kto sedí v kostole v očakávaní, že z neho bude dobrý človek,
ten môže kľudne sedieť v garáži a čakať kým z neho bude auto.
ten môže kľudne sedieť v garáži a čakať kým z neho bude auto.
- jardo181
- Pokročilý člen
- Príspevky: 588
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
- Bydlisko: Banská Bystrica
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Ano, obopnes a meriaš, jednoduche, ziadne sondovanie a pod. Videl som to v praxi..
0
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Kdyby to někdo dokázal vysvětlit, byl bych rád, já to nechápu.
V těch kleštích je asi vysílací i přijímací cívka, asi se vyhodnocuje tento pomocný tekoucí proud, ale kudy se uzavírá?
V těch kleštích je asi vysílací i přijímací cívka, asi se vyhodnocuje tento pomocný tekoucí proud, ale kudy se uzavírá?
0
- helios
- Pokročilý člen
- Príspevky: 900
- Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
- Bydlisko: skoro Mauacky
- Vek: 62
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Uzatvárať by sa mohol cez ďalší bod prizemnenia na ceste, v prípade bleskozvodu cez ďalší zemnič, ak sú tieto pospojované niekde na streche. Má niekto lepšie vysvetlenie?
0
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Vyzerá to tak, pri tomto píšu.
http://meratest.sk/kliestami-bez-rozpaj ... porov.html
http://meratest.sk/kliestami-bez-rozpaj ... porov.html
Merač zemných odporov UT 275 je určený na meranie odporu uzemnenia a meranie unikajúcich prúdov.
Kliešťový merač zemných odporov je vhodné použiť tam, kde nie je možné použiť klasickú metódu merania zemného odporu pomocou zemných sond (napr. v mestách, prípadne priemyselných parkoch, kde sú veľké asfaltové a betónové plochy).
Ktorýkoľvek kliešťový merač uzemnenia nie je možné použiť u jednozvodových bleskozvodov, naopak, čím viac zvodov má bleskozvodná sústava, tým je meranie presnejšie.
0
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Moze sa uzavret napriklad cez plynove potrubie , ak je sporak kombinovany elektricko-plynovy. Videl som fotky, kde bol na privode odpaleny PEN vodic a cely pracovny prud tiekol plynovym potrubim (nerezove opancierovanie).
Ten merak pouzivame v robote, princip je jendoduchy, su v nom 2 cievky, jedna naindukuje pruduvy impulz z druha snima odozvu, velmi hrubo napisane.
Ten merak pouzivame v robote, princip je jendoduchy, su v nom 2 cievky, jedna naindukuje pruduvy impulz z druha snima odozvu, velmi hrubo napisane.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
Ja mám tento a je celkom presný a vyhovujúci. ETCR 2000C-PLUS.
Len v tom texte o používaní, je takticky vynechaná jedna kompbinácia:
1. vonkajšie zvody nad omietkou a zemina = v pohode sondy, alebo kliešťe
2. vonkajšie zvody pod zatelpením a zemina = iba sondy
3. vonkajšie zvody pod zateplením a betón = ???
Len v tom texte o používaní, je takticky vynechaná jedna kompbinácia:
1. vonkajšie zvody nad omietkou a zemina = v pohode sondy, alebo kliešťe
2. vonkajšie zvody pod zatelpením a zemina = iba sondy
3. vonkajšie zvody pod zateplením a betón = ???
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Hodnota uzemnenia v rozvadzaci
a čo ak elektroinštalácia v byte, ktorú spomína dotyčný užívateľ, nemá uzavretú slučku PEN/PE vodiča?
teda ak ide do bytu ochranný vodič iba cez prívodný kábel, a v byte nie je uzemnený o plynové potrubie alebo vodovodné či iné armatúry? ako by to nameral tento prístroj?
teda ak ide do bytu ochranný vodič iba cez prívodný kábel, a v byte nie je uzemnený o plynové potrubie alebo vodovodné či iné armatúry? ako by to nameral tento prístroj?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1050 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa benji