práca v RE - HDS
Moderátori: Merak, Moderátori
práca v RE - HDS
Zdravím, chcel som sa spýtať aký je "správny" postup pri práci v RE. Napr. ak by som pripájal nový istič robí sa to pod napätím alebo je potrebné vytiahnuť poistky z HDS? Resp. môžu sa vyťahovať poistky z HDS ? A ešte tak pomimo otázka o koľko stupňov býva vyššia amperáž poistiek v HDS ako je hodnota ističa pred elektromerom ? Diki.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: práca v RE - HDS
či robíš pod napätím alebo bez napätia je na tebe, či si na to trúfaš alebo nie
čo sa týka predradených poistiek, mali by byť minimálne o jeden rad silnejšie ako máš istenie na elektromery
ale pokiaľ pridávaš už k existujúcemu odbernému miestu už ďalšie, tak musíš posilniť aj poistky
a podľa normy STN 33 3320:2002 by si mal mať poistky aj na stĺpe hneď za odbočkou a aj na konci vedenia pred elektromerovou skriňou
čo sa týka predradených poistiek, mali by byť minimálne o jeden rad silnejšie ako máš istenie na elektromery
ale pokiaľ pridávaš už k existujúcemu odbernému miestu už ďalšie, tak musíš posilniť aj poistky
a podľa normy STN 33 3320:2002 by si mal mať poistky aj na stĺpe hneď za odbočkou a aj na konci vedenia pred elektromerovou skriňou
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať