Kvalita napätia pod záťažou
Moderátori: Merak, Moderátori
Kvalita napätia pod záťažou
Ahojte, máme doma taký menší-väčší problém. Pri záťaži napr. práčka je pokles napätia aj na 190V. Takáto mäkká sieť robí problemy žiarivkám, myčke, mikrovlnke a teda chcel by som to vyriešiť. Zatiaľ som podoťahoval skoro všetky spoje v dome. Zatiaľ som nevolal na distribúciu, ale mám take podozrenie, že problém bude v nedotiahnutom spoji niekde pod plombami v RE. Ďalej planujem pri záťaži zmeriať napätie v HDS, či daný pokles na cca.190 V nameriam aj tam. Ak áno tak problém bude naisto v RE. Neviete mi poradiť čo by som mohol ešte spraviť ? A ešte by som chcel vedieť existuje nejaká norma, ktorá hovorí o kvalite napätia pod záťažou ? Lebo napätie naprázdno je v rámci normy (230-245 V). Ďakujem.
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Distribuční napětí NN by nemělo kolísat o více než 10 procent nahoru/dolů.laftek napísal: A ešte by som chcel vedieť existuje nejaká norma, ktorá hovorí o kvalite napätia pod záťažou ? Lebo napätie naprázdno je v rámci normy (230-245 V). Ďakujem.
Problém může být i na vodiči PEN (uvolněný spoj apod.) a toto je jedna z nehorších závad, co se týká bezpečnosti. Nejlepší řešení bude revizní technik na místě.laftek napísal: Pri záťaži napr. práčka je pokles napätia aj na 190V.
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
problém môže byť kludne i v istení, a to nielen v dome ale kludne i na stĺpe - na 63A tavnú poistku na jednej fáze neraz sú zavesené i 3 domy, ak majú domáce vodárničky, práčky a viacplotenky variče, tak je zažehnané tým Al/Fe spojom
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Ten pokles je na všetkých troch fázach? (pozri prepoj PE a N a spoje PEN) Predpokladám , že to nerobilo od začiatku.
Čo máš na prívode CU, alebo AL?
U susedov kľud?
Čo máš na prívode CU, alebo AL?
U susedov kľud?
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Ak je príčinou nedotiahnutý spoj, tak sa pri odbere musí solídne hriať. Nechal by som prať a po hodine išiel po teple.
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Diki páni za odpovede.
Ten pokles som zatial meral na jednej fáze, ale keďže to robi aj rúra aj pračka a predpokladám, že to nedali páni elektrikari na spoločnú fázu.
Každý dom má svoju HDS takže v istení problem nebude.
Na prívode mám AL a u susedy je to vraj v pohode ostatných som sa zatiaľ nepýtal.
Ano musí to hriať, ale nemám prístup k termovizií ani k laserovému teplomeru takže škoda .
Ešte som rozmýšľal vymeniť ističe v rozvádzači, ale v tom problem najskôr nebude.
Ten pokles som zatial meral na jednej fáze, ale keďže to robi aj rúra aj pračka a predpokladám, že to nedali páni elektrikari na spoločnú fázu.
Každý dom má svoju HDS takže v istení problem nebude.
Na prívode mám AL a u susedy je to vraj v pohode ostatných som sa zatiaľ nepýtal.
Ano musí to hriať, ale nemám prístup k termovizií ani k laserovému teplomeru takže škoda .
Ešte som rozmýšľal vymeniť ističe v rozvádzači, ale v tom problem najskôr nebude.
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
To: laftek
Jestli máš po ruce měřič impedance smyčky, tak máš závadu zjištěnu než dopiješ kafe. Jetli ne, tak si dej to kafe a zavolej RT elektro.
Jestli máš po ruce měřič impedance smyčky, tak máš závadu zjištěnu než dopiješ kafe. Jetli ne, tak si dej to kafe a zavolej RT elektro.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 916
- Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
- Bydlisko: Pod Dubňom
- Vek: 34
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Toto iste robilo aj nam v RD. Problem bol v zlom kontakte na "nastrešaku", konkretne na nulaku. Pekne to tam iskrilo par dni, kym sme na to prisli.
0
Re: Kvalita napätia pod záťažou
Takže nakoniec ferguson to trafil úplne presne Chyba bola v zlom kontakte na PEN na odbočke zo vzdušného vedenia do HDS-ky. Impedančná slučka medzi každou fázou a PEN bola okolo 4 OHM, teraz je okolo 0,6-0,7 OHM. Skúšal som už zváračku, myčku (už ju posielali do šrotu) všetko zatiaľ fičí. Ďakujem páni za pomoc.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kvalita napätia pod záťažou
STN EN 50160 je norma, ktorá hovorí o kvalite dodávanej elektrickej energie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 6 Odpovedí
- 563 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pin
-
- 1 Odpovedí
- 1657 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 19 Odpovedí
- 630 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam
-
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa miso156
-
- 15 Odpovedí
- 1986 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko