Dobry den. Mam otazku. V detskej izbe som menil zasuvku, kedze mam TN-C siet, tak som musel prepojit PE a N samostatnym kablom a s tym suvisi moja otazka. Je velkou chybou, ked som svorku PE a N prepojiil kablom s preirezom 1,5 mm, ale vodice L a PEN su prierezu 2,5mm? Dakujem za odpoved.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Zasuvka TN-C
Pokud je jištěna 10A jističem a propojka je provedena z PE na N svorku Cu vodičem, pak to až tak hrozné není, ale pokud tam je 16A jistič, pak pozor:
tyto zásuvky zvlášť ve starších panelácích bývají prosmyčkované do dalších místností a někde "na konci okruhu" je často výkonový spotřebič (1,5-2,5kW), který spolehlivě v průběhu času vykoná na takových zásuvkách a jejich spojích svůj díl na životnosti hliníkových vodičů. Když se potom takový spoj přeruší, je často právě živá fáze, která se přes spotřebič dostane na jeho kostru a neštěstí je na světě.
Pokud se bavíme o dětském pokoji, pak to je kapitola sama pro sebe, zvlášť pro malé děti, které rády zkoumají, co do těch dírek strčit, často pak kovové předměty. Proto by zásuvka měla být pro ně co nejvíc znevýhodněna v přístupu i když je do ní zapojena jen vidlice od lampičky.
tyto zásuvky zvlášť ve starších panelácích bývají prosmyčkované do dalších místností a někde "na konci okruhu" je často výkonový spotřebič (1,5-2,5kW), který spolehlivě v průběhu času vykoná na takových zásuvkách a jejich spojích svůj díl na životnosti hliníkových vodičů. Když se potom takový spoj přeruší, je často právě živá fáze, která se přes spotřebič dostane na jeho kostru a neštěstí je na světě.
Pokud se bavíme o dětském pokoji, pak to je kapitola sama pro sebe, zvlášť pro malé děti, které rády zkoumají, co do těch dírek strčit, často pak kovové předměty. Proto by zásuvka měla být pro ně co nejvíc znevýhodněna v přístupu i když je do ní zapojena jen vidlice od lampičky.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Zasuvka TN-C
Dakujem za odpovede. Istene je to 10 A, PEN vodic je napojeny na kolik, teda PE a PE je nasledne pepojeny s N pomocou Cu kabla prierezu 1,5 mm. L a PEN su Cu s prierezom 2,5 mm.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zasuvka TN-C
no malo by sa nepreusenym, pokial je tam ale srobik ako na tych starych, len tieto nove su riesene tak ze maju otvor pre jeden vodic vedla je zase na odvod na dalsiu zasuvku, cize tu je to zae nemozne dodrzat
0
Re: Zasuvka TN-C
Len pre istotu pripomeniem, že tá 2,5 ka musí byť pripojená na kolík PE , až odtial urob prepojku na N, dôvod iste chápeš.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Zasuvka TN-C
Ano, tak je to zapojene. Neviem, aky dovod mate na mysli vy, ale mne nieco nebohy otec hovoril o tom, ze keby sa ta spojka prerusila, tak PEN ostane na koliku, co je lepsie akoby ostal na prac.nule N.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zasuvka TN-C
Otec Ti to vysvetlil správne.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Zasuvka TN-C
marek181818 napísal:no malo by sa nepreusenym, pokial je tam ale srobik ako na tych starych, len tieto nove su riesene tak ze maju otvor pre jeden vodic vedla je zase na odvod na dalsiu zasuvku, cize tu je to zae nemozne dodrzat
Teoreticky by sa to dalo použiť premostením, ale musela by to byť koncová zásuvka
ale tak ma napadá, že pri nových zásuvkách, kde nie je možné NEPRERUŠENÝM vodičom prepojiť PE a N ,lebo tam nie je prístupná skrutka ale len dutina z dvoch strán, vlastne nie je možné ich použiť v sieti TN-C,pretože to bude odporovať tomu zneniu normy.
Teda zmeniť vyjadrenie v norme, či to tolerovať,alebo zháňať len zásuvky ,ktoré to umožňujú?
Keď tak sledujem trendy v dizajnoch týchto elelktroinštalačných prvkov, tak zisťujem, že tie naše staré socíkovské, na ktoré sme vtedy nadávali, sa javia ako najvymakanejšie a najspolahlivejšie a preto sa ešte stále dajú niekde kúpiť ,aj ked už s inou kapotážou.
V nich nebol problém pod dve skrutky pripojiť 4 drôty.V nových zásuvkách, ak je zapojená ako priebežná, tak už ďalšiu odbočku nieto kde pripojiť.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zasuvka TN-C
Ako som zacal citat tvoj koment tiez som uvazoval ze napisem ohladne toho ze stare tam jednoducho vies dat pekne vodice, kde pri tychto novych je to len o pichnes , tam sa zacvakne nejaky pliesok a sem tam aj dotiahne, cize cele naprd .A o cene ani nehovorim, jasne su aj take na sroby , len nejake to ocko tam robit no asi uz aj tam nemozne. Jasne vsade je uz TN-S resp myslia nato ze len bude, pokial zase nevymyslia ze PE vodic ne nahovno a treba este aspon dalsie 2 vodice nazvys tahat.Lebo dakedy sa tahali dva vodice a bolo dobre nikomu sa nic nestalo.3 vodicovej zasuvky bude pomaly 5 vodicov co sa k nej bude tahat. Mozno uz aj je neviem ale pomaly aj datove kable sa k zasuvkam budu bezne v domovej instalacii tahat , aby niekto vedel ci je tam stava, ci je nieco pripojene, info o odbere a neviem co za este hovadiny.Budis to by zas tak nejak mozno nevadilo , len nech konstrukcne to robia co najlepsie a nie aby clovek este maturoval ako tam zapoji vodice, lebo ich tam nevie dat.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zasuvka TN-C
Môžeš uviesť štatistický zdroj, ktorý uvádza, že sa nikomu nič nestalo? Alebo je to len Tvoje tvrdenie z brucha?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- helios
- Pokročilý člen
- Príspevky: 900
- Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
- Bydlisko: skoro Mauacky
- Vek: 62
Re: Zasuvka TN-C
5ko,
tiež nemám rád tie nové typy zásuviek, hlavne vtedy, ak si ich zákazník kúpi, lebo sú pekné, dizajnové, ale keď mu ukážem, že do tých malých dierok svoriek na Cu 2,5mm2 naozaj nevojde Al 4mm ani náhodou, nasleduje škrípanie zubov a nadávky. V panelákoch to už je klasika.
Inak tie staré zásuvky s keramickým spodkom som mal najradšej, keď sa časom vyhegali, dali sa rozobrať a podoťahovať. Tie novšie klony majú plastovú základňu, ktorá sa rada pripaľuje, preto už nie sú tak spoľahlivé.
tiež nemám rád tie nové typy zásuviek, hlavne vtedy, ak si ich zákazník kúpi, lebo sú pekné, dizajnové, ale keď mu ukážem, že do tých malých dierok svoriek na Cu 2,5mm2 naozaj nevojde Al 4mm ani náhodou, nasleduje škrípanie zubov a nadávky. V panelákoch to už je klasika.
Inak tie staré zásuvky s keramickým spodkom som mal najradšej, keď sa časom vyhegali, dali sa rozobrať a podoťahovať. Tie novšie klony majú plastovú základňu, ktorá sa rada pripaľuje, preto už nie sú tak spoľahlivé.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zasuvka TN-C
na takú krátku vzdialenosť (pár centimetrov) to vadiť nebudeubnormal napísal:Dobry den. Mam otazku. V detskej izbe som menil zasuvku, kedze mam TN-C siet, tak som musel prepojit PE a N samostatnym kablom a s tym suvisi moja otazka. Je velkou chybou, ked som svorku PE a N prepojiil kablom s preirezom 1,5 mm, ale vodice L a PEN su prierezu 2,5mm? Dakujem za odpoved.
ale otázka, ide o hliníkové vodiče? akú zásuvku si tam dával ako novú?
EDIT: odpoveď som našiel v ďalšom príspevku
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať