Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Zriat
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 05 Feb 2017, 14:55

Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa Zriat » 15 Feb 2017, 20:40

Vopred sa ospravedlňujem ak som túto tému založil do zlej zložky ,ale myslím ,že to sem patrí.
Ahojte moja otázka - Pri meraní izolačného odporu a odporu spojitosti revízny prístroj aké napätie respektívne prúd vedie ochranným vodičom ? Potrebujem vedieť či by vydržal klasický rezistor tieto hodnoty merania... Vopred ďakujem za odpoveď :thumbup:
Edit: Aha, zabudol som úplne ,že odpor spojitosti sme merali v škole s tou pištoľou MPO 01 :ignore: ... Viem ,že to dáva cez 20 A ,ale má to málo voltov ... Ale asi by to nevydržal žiaden rezistor alebo potenciometer či? :) Vďaka...
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa Merak » 15 Feb 2017, 22:07

podľa noriem STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610 a STN 33 2000-6
izolačný odpor sa meria pri napätí 500VDC (musí vedieť dodať aspoň 1mA)
prechodový odpor sa meria minimálnym prúdom 200mA (maximálne 10A) pri napätí 4V až 24V (AC alebo DC)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Zriat
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 05 Feb 2017, 14:55

Re: Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa Zriat » 15 Feb 2017, 22:20

Ďakujem, za info... Dosť mi to pomohlo :thumbup: :)
0

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Re: Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa makan » 11 Mar 2017, 21:29

Pozdravuje Vás všetkých mám otázku do tohoto fóra. Mám merací prístroj Eurotest 61557 a meral som na ňom sled fáz a nejako sa mi meranie nezdá. Na meracích kábloch mám napísané L1,L2,L3. Pokiaľ priložím hroty na fázi a merací prístroj ukáže 1.2.3 tak si myslím že hroty mám správne tj. na hrote s označením L1 je 1 fáza, L2 je 2 fáza a L3 3 fáza. Mal som meranie kde som mal svorky U ,V , W. Dal som hrot L1 na W , L2 na V, L3 na U.Prístroj ukázal 1.2.3. Po tomto meraní som si myslel že W- 1,V-2,U-3 fáza.Druhé meranie L1 na U, L2 na W, L3 na V.Prístroj ukázal 1.2.3. Tretie meranie L1 na V, L2 na U, L3 na W. Prístroj ukázal znovu 1.2.3. Po poslednom meraní som prehodil L1 a L2 medzi sebou a ukázal prístroj 2.1.3. Tieto hodnoty čo som nameral a nezdajú sa mi správne. Prehadzoval som kombinácie stále som mal taký istý údaj. Myslíte že mám zlý merák alebo chybné meranie?Ďakujem za odpovede.

-- Spojený príspevok 11 Mar 2017, 21:30 --

Pozdravuje Vás všetkých mám otázku do tohoto fóra. Mám merací prístroj Eurotest 61557 a meral som na ňom sled fáz a nejako sa mi meranie nezdá. Na meracích kábloch mám napísané L1,L2,L3. Pokiaľ priložím hroty na fázi a merací prístroj ukáže 1.2.3 tak si myslím že hroty mám správne tj. na hrote s označením L1 je 1 fáza, L2 je 2 fáza a L3 3 fáza. Mal som meranie kde som mal svorky U ,V , W. Dal som hrot L1 na W , L2 na V, L3 na U.Prístroj ukázal 1.2.3. Po tomto meraní som si myslel že W- 1,V-2,U-3 fáza.Druhé meranie L1 na U, L2 na W, L3 na V.Prístroj ukázal 1.2.3. Tretie meranie L1 na V, L2 na U, L3 na W. Prístroj ukázal znovu 1.2.3. Po poslednom meraní som prehodil L1 a L2 medzi sebou a ukázal prístroj 2.1.3. Tieto hodnoty čo som nameral a nezdajú sa mi správne. Prehadzoval som kombinácie stále som mal taký istý údaj. Myslíte že mám zlý merák alebo chybné meranie?Ďakujem za odpovede.
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa elmara » 12 Mar 2017, 10:37

To: makan

Má ten přístroj "čerstvou" kalibraci? Tam by se vyloučila chyba přístroje. Pak bych zkusil vyloučit i chybu měření, měřením na jiném 3 f vývodu, třeba 4/5-kolíkové zásuvce 400V a porovnáním s jiným přístrojem měřícím sled fází.
0

elc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 03 Júl 2007, 00:00
Bydlisko: Poprad

Re: Výstupné hodnoty revízneho prístroja

Príspevok od používateľa elc » 12 Mar 2017, 13:35

To Makan;
Eurotest Vám ukázal poradie fáz. Meranie aj prístroj sú OK, je potrebné správne vyhodnotiť výsledky merania, resp. vedieť, čo meriam. To, čo Vám prístroj povedal, je že je "pravotočivá " sústava. Ktorá fáza je prvá, je to len otázka dohody. To znamená, že prvá fáza začne nabiehať od nuly do kladných hodnôt v čase t=0; druhá v čase t = 20/6 ms a tretia v čase t = 20/3 ms (pre 50 Hz). A znova prvá prebehne cez nulu v čase t = 20 ms; druhá v čase t = (20 + 20/6) ms a tretia v čase t = (20 + 20/3) ms. A tak to pôjde ďalej. Ináč povedané, fázový posun medzi 1 a 2; 2 a 3; 3 a 1 fázami je 120°.
V druhom prípade ( po prehodení meracích šnúr) Vám Eurotest povedal, že máte "ľavotočivú " sústavu. Veľkosti časov sú zachované, ale poradie bude 1,3,2 a nie 1,2,3. Ak budeme hovoriť o fázových uhloch, tak uhol medzi 1. a druhou fázou bude 240°, a nie 120°, ako v prvom prípade.
Čo to urobí s pripojeným motorom, skúste vydedukovať sám.... :roll:
Prajem Vám príjemnú nedeľu.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok