Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 17:39

Zdravim,
chcem sa poradit s odbornikmi co by ste spravili s instalaciou na chate. Preraba sa podkrovie + dorabala sa kupelka.
Tam som natiahol CYKY osobitne na zastrckove, svetelne okruhy TN-S.
Problem je ze stara instalacia v dolnych izbach je TN-C, ale zda sa ze vsade je 4zil. 2.5 kabel (med), avsak svetelny aj zastrckovy obvod je spolu, kazda izba na jednom 16A istici.
Stara instalacia asi ostane tak ako je, nova zda sa robit nebude. Ale ja by som najradsej vsetky zastrcky zavesil za charanic (predsalen predlzovacky na kosacky, pilky vonku atd...). A kedze sa chranic nesmie pouzit na TN-C rozmysmal nad tymito moznostami:
1) Skusit preznacit na starej instalacii jeden z kablov na modro a spravit vsade TN-S (ked sa bude dat teda su vsade 4vodice), a kedze su na tych rozvodoch aj svetla hodit kazdu izbu na 10A istic
2) Nechat to tak na TN-C a aspon vymenit istic na 10A
3) vysrat sa na to a nechat to tak ako je, teda 16A istic

Ako by ste postupovali? Snad sa stara instalacia nemusi inovovat ked to vyhovovalo pred tymi 25 rokmi?
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod alois » 11 Aug 2017, 18:08

..... A kedze sa chranic nesmie pouzit na TN-C..... - chr├íni─Ź nefunguje, nie ┼że sa nesmie.

Chv├ílim tvoju snahu da┼ą k├║pel┼łu a exteri├ęr pod pr├║dov├Ż chr├íni─Ź tak, ako nielen norma, ale aj zdrav├Ż rozum k├í┼że.
1. Nie je predsa probl├ęm urobi┼ą zvl├í┼í┼ą mal├Ż rozv├ídza─Ź, ktor├Ż bude pre podkrovie a k├║pel┼łu, alebo? Tam rozdel├ş┼í PEN na PE + N a je to.
2. To ist├ę by som urobil aj s ozvodmi pre exteri├ęr, ak je to k├íblovo a dispozi─Źne mo┼żn├ę.
3. T├║ spodn├║ ─Źas┼ą? N├│, prejs┼ą si v┼íetky miesta, ako je to nak├íblovan├ę a prepojen├ę. Potom jednoducho "vyrobi┼ą prezna─Źen├şm jednej "L" na "N" a ┼żivot ide ─Ćalej. ALE, prezna─Źi┼ą poriadne a na v┼íetk├Żch miestach, nielen v hl. rozv├ídza─Źi. Urobi┼ą si intern├║ dokument├íciu, aby si za p├ír rokov nemusel robi┼ą loveck├ęho psa a h─żada┼ą, kto a ako to zapojil....

To je v┼íetko z├ívisl├ę od toho, ko─żko vo─żn├ęho miesta m├í┼í v hl. rozv├ídza─Źi. Ale exteri├ęr by si zasl├║┼żil ma┼ą vlastn├Ż pr├║dov├Ż chr├íni─Ź a z├ísuvky interi├ęru druh├Ż chr├íni─Ź. A svetlo je zatia─ż na tvojom uv├í┼żen├ş.
alois
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 57.05
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2014
Bydlisko: BA
Karma: 22

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 20:07

vdaka za radu takze si za moznost c 1.
ale aj tak nevidim dovod preco by prudovy chranic nemohol fungovat aj na TN-C. Ale pokial to norma zakazuje tak sa aj tak niet o com bavit...
Samozrejme o novu instalaciu sa nejedna tu rozdelim na PE a N v hlavnom rozvadzaci.
Asi sa to vsetko pokusim popreznacovat pokial to bude mozne a spravit TN-S vsade...
Skor ide o to co udava norma ci vobec ma zmysel to prerabat pokial su tam svetla a zastrcky na jednom istici.. to proste nerozdelim su na "jednom drote", ci to norma dovoluje a aky istic tam moze byt. Ale tipujem ze max tych 10A podla terajsich noriem koli svetlu a vypinacom...?
Este ide o to ci do toho vobec sahat, lebo pokial to vtedajsia norma dovolovala tak asi nemozu chciet aby niekto prerabal povodnu instalaciu koli prerabke podkrovia...
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod martin knocik » 11 Aug 2017, 20:51

Pokial nevidis dovod preco by prudovy chranic nefungoval na TN-C sieti, tak by si mal zastavit prerabku chaty, nastudovat si princip prudoveho chranica (nic zlozite, staci ssi uvedomit kade tecu poruchove pr├║dy) a elektrickych sieti a az potom pokracovat v prerabke.

Na tvojom mieste by som kupil modry 2,5mm dr├┤t a prerobil aj prizemie na TN-S. Ked uz prerabas, tak preco nespravit vsetko naraz.
Na 2,5 dr├┤toch nechaj 16A istic k├┤li zasuvkam. Ak by sa ti nechcelo robit novy svetelny okruh, tak medzi kazdy vypinac a svetlo by som zaradil istic/poistku na 10A. Istice stoja 2-3ÔéČ. Existuju aj kablove poistkove puzdra na mal├ę 5x20 mm 250VAC 10A poistky. Mozno bolo aj lacnejsie nez nove vedenie len kvoli svetlam. Ked ja vyrazim istice, tak je to vzdy aj hlavny pri elektromeri,tak hranie sa na zasuvkove a svetelne okruhy v chate je taka skor akademicka debata.
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem

nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1397
Vek: 26.81
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Bydlisko: Tren─Źianska Turn├í
Karma: 6

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 21:25

no dobre pokial zapojis prudovy chranic medzi L a PEN, pokial sa niekto chzti L potecie prud cez cloveka na zem nevrati sa cez PEN takze prudovy chranic zareaguje. Pri triede ochrany I kedy sa by sa L spojilo s PEN samozrejme nezareaguje ale na to tam bude aj tak istic ze... takze si myslim ze na ochranu zivota ma tak ci tak zmysel a fungovat bude!

Samozrejme prerobit to vsetko je (asi) najlepsia moznost.. ale dost mozno aj zbytocna rozbijat steny s ktorymi by sa nic nerobilo a hlavne ked v tych kabloch su 2 nevyuzite vodice. Nie su tam husie krky aby sa tam potiahol zvlast kabel.
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod alidedko » 11 Aug 2017, 21:47

Ak si stojis za svojim tvrdenim, zapoj si RCD podla tvojho principu (L a PEN) a chyt sa fazoveho vodica.

Len tak, pre zaujimavost.
Trhala si chrasty, tretieho dvanásty ...
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3250
Vek: 25.87
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Karma: 22

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 22:07

toto akoze nebude funfovat?
Pr├şlohy
drawing.png
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod martin knocik » 11 Aug 2017, 22:14

Porozmyslaj co sa stane ked sa ten panak chyti PEN vodica, napriklad tym ze sa chyti kovovej krabice, alebo ze je kryt spotrebica spojeny so zemou cez kovove potrubie a pod. Pr├║dov├Ż chr├íni─Ź sa vypne - v podstate bude fungovat viac ako by si o─Źakaval. :)
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

─żudstvo je v├şrus ktor├Ż napadol Zem

nerobme si ┼ąa┼żk├║ hlavu z debilov ─Źo n├ím ani po ─Źlenky nesiahaj├║, bu─Ćme radi ┼że my da─Źo dok├í┼żeme a smejme sa im ak├ş s├║ sprost├ş
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1397
Vek: 26.81
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Bydlisko: Tren─Źianska Turn├í
Karma: 6

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 22:42

hmm uvaha zaujimava ale to by znamenalo ze na PEN vodici je voci potrubiu (ktore by malo byt uzemnene), resp. voci zemi napatie... ked vypne RDC znamena ze tebou v tomto pripade preteka smrtelny prud. Co znamena ze ta to zachrani, alebo uvazujem zle?
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod peterple » 11 Aug 2017, 23:17

F├║ha. Tak si predstav ┼że ten spotrebi─Ź je ┼żehli─Źka.
A teraz si predstav nasledujúce dve situácie:
1. Polo┼ż├ş┼í ┼żehli─Źku na uzemnen├Ż kovov├Ż plech. ─îo sa stane?
2. ┼Żehli─Źka m├í predrat├║ pr├şvodn├║ ┼ín├║ru a┼ż na f├ízu. Jenou rukou dr┼ż├ş┼í ┼żehli─Źku za kovov├Ż kryt. Druhou rukou sa dotkne┼í tej odokrytej f├íze. ─îo sa stane?

A potom si to sk├║s predstavi┼ą, ak to bude zapojen├ę tak ako to m├í by┼ą zapojen├ę. V oboch pr├şpadoch to bude poriadny rozdiel (hlavne v bode dva)

Tu naozaj nejde o to ┼że to prikazuje norma. Ale tu je to o princ├şpe ako to funguje.
Uk├í┼ż m├║dremu chybu a on sa ti po─Ćakuje. Uk├í┼ż chybu hlup├íkovi a on sa uraz├ş.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1544
Vek: 51.05
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Bydlisko: Krajn├ę
Karma: 43

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 11 Aug 2017, 23:48

ok fajn, na taketo pospajanie som nepomyslel
1) to vyhodi chranic okamzite...
2) asi tak nejak vyhodi prud. chranic otazka znie kolko prudu by preslo clovekom...
kazdopadne by to rdc zafungovalo keby sa niekto dotkol nahodne fazy (co je si myslim asi najcastejsi rpripad), a preto som to povazoval za dobru doplnkovu ochranu aj na tn-c, hoci som neuvazoval zeby niekto mohol polozit zehlicku na radiator, to by potom fungovalo dost blbo...
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod peterple » 12 Aug 2017, 00:00

V pr├şpade 2 pre─Źo pod─ża teba vybav├ş RCD? V jednej ruke m├í┼í f├ízu v druhej m├í┼í PEN. Teda m├í┼í pln├Żch 230V. To je k─żudne na zabitie. RCD je tam ├║plne na par├ídu. Oboma dr├┤tmi te─Źie ten ist├Ż pr├║d, tak┼że nevybav├ş. Isti─Ź tie┼ż nevybav├ş. Lebo pr├║d sa zv├Ż┼íil iba o desiatky mA. Tak┼że svoju ┼żenu n├íjde┼í so ┼żehli─Źkou v ruk├ích, ke─Ć pr├şde┼í z vonku do chalupy. Stoj├ş ti to za to? Daj si to rad┼íej urobi┼ą niekomu kto tomu rozumie a vie ─Źo rob├ş.
Uk├í┼ż m├║dremu chybu a on sa ti po─Ćakuje. Uk├í┼ż chybu hlup├íkovi a on sa uraz├ş.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1544
Vek: 51.05
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Bydlisko: Krajn├ę
Karma: 43

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod alidedko » 12 Aug 2017, 00:14

Naozaj si este stale myslis, ze jednoznacnost pouzitia RCD v sieti TN-S je niekoho vymysel a je to len na paradu? A ze vsetci, ktori kedy prerabali rozvody a natahali to (odhliadnuc od noriem) tromi vodicmi, su len rozmarni a nemaju co s peniazmi, tak ich vrazaju do kabelaze? :D
Trhala si chrasty, tretieho dvanásty ...
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3250
Vek: 25.87
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Karma: 22

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod spin90 » 12 Aug 2017, 07:39

Nebudem reagovat na RCD, samozrejme ze musi byt TN-S. Skor by ma zaujimalo, ci by nemohol vypinace na svetla vymenit za take, co zvladaju 16 A a tym by vlastne nemusel znizovat istenie. Take vypinace su.
"Je to smutn├í epocha, ke─Ć je ─żah┼íie rozbi┼ą at├│m ako predsudky."
A. Einstein
spin90
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4361
Vek: 26.98
Zalo┼żen├Ż: 12.01.2008
Bydlisko: Kosice
Karma: 14

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod alois » 12 Aug 2017, 07:58

zopakujem, ─Źo som nap├şsal: ....- chr├íni─Ź nefunguje, nie ┼że sa nesmie....

Pre─Źo spo─żahlivo nefunguje: princ├şp jeho funkcie n├íjde┼í v prvom odstavci na mojom webe. Je to nap├şsan├ę pre laikov. http://www.nepras.sk/teoria/prepatie-a- ... chranice-/ aj ke─Ć to tu jasne bolo nap├şsan├ę na pr├şkladoch.

Pr├║dov├Ż chr├íni─Ź je hlavne o tom, ┼że ak m├í┼í stroj/pr├şstroj s kovom na povrchu a doch├ídzalo by k prierazu izola─Źnej vrstvy, tak sa chr├íni─Ź pri max. pr├║de 30 mA vypne. A tento pr├║d p┼Öi 230V AC sice c├şt├ş┼í ako elektrick├Ż kopanec, ale nezresetuje ti hlavu, ─Źi nezastav├ş srdce! A vych├ídza to hlavne z toho, ┼że v mieste dotyku S├Ü vodi─Źe L-N-PE a rozdielov├Ż pr├║d sa del├ş medzi PE a N a te─Źie do spole─Źn├ęho bodu PEN!.

V tvojom n├íkrese m├í┼í aj ty pravdu? Mysl├şm si ┼że nie.
Vyp├şnacia cievka m├í nap├Ątie na jej aktiv├íciu z L a N, ale ch├Żba tu spolo─Źn├Ż bod PEN, ktor├Ż NESMIE ma┼ą rozdielny potenci├íl s miestom tvojho z├ísahu. ─îi┼że u teba prech├ídza pr├║d z f├íze ─Źlovekom v takej maxim├ílnej v├Ż┼íke, ako jeho telo a okolie dovol├ş (z├ímerne nehovor├şm pr├║dov├║ hodnotu, lebo neviem, ─Źi si nah├Ż v baz├ęne, alebo v gum├íkoch a dr┼ż├ş┼í kosa─Źko v rukaviciac). A ├íno, je tam rozdiel medzi pr├║dom L a spiato─Źke PEN, ale ak├ę m├í┼í rozdielov├ę nap├Ątie od tvojho centr├íln├şho bodu uzemnenia rozv├ídza─Źa a tvojej re├ílnej polohy na l├║ke, kde si dostal kopanec od kosa─Źky, ─Źi mie┼ía─Źky?
alois
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 57.05
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2014
Bydlisko: BA
Karma: 22

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 12 Aug 2017, 08:35

boze. Ja som ale nikdy netvrdil ze by som rdc pouzil na tn-c.
Za druhe predstav si ze tam chranic nebudes mat a bude to na tn-c, zabije ta to tak ci tak.
Inak je to ten isty pripad ako keby sa dieta hralo s klincami na tn-s a jeden by vopchalo do pravej zdierky a druhz do lavej...

Predstav si ze budes mat chranic na tn-c a nahodne sa niekto chyti L ... zareaguje chranic a moze ta to zachranit. Takze aspon v takom pripade by to bol plus voci tn-c bez rdc... Ja som nepovedal ze tn-s je hola zbytocnost a samozrejme ze to funguje lepsie, len som chcel podotknut ze by to mohlo fungovat aj na tn-c (aspon teda v nejakom pripade).

Inak na tej blbej chate si myselim ze aj rdc na tn-c by bol bonus pretoze tam ziadne radiatory ani nic uzemnene nie je cize moznost pospajania tam nie je. A ked tak nad tym uvazujem a uzemnili by sme radiator za rdc na pen tak aj v tom 1. pripade by to bolo v poriadku. Samozrejme v 2 asi nie. tam zalezi kolko prudu by pretieklo z L do PEN cez cloveka a kolko z L do zeme. Nehadam sa v nejakom pripade by to mozno pomohlo, ale mozno prud z L do zeme by bol takz malz zeby to nepomohlo vobec.

Kazdopadne dal by som za tym bodku. Pretoze toto je aj tak iba taka uvaha co keby. Inak by som sa tie stare rozvody nesnazil prerabat na tn-s aby pre pokoj duse som dal vsetky zastrcky na rdc. Inak by som sa nato mohol zvysoka vysrat a nechat to jak to je, ked to fungovalo 20 rokov a nikoho to nezabilo, dalsich 20 to este bude!

Mne islo v povodnom prispevku skor o to ze ci by ste do toho vobec isli a prerobili to ale to nechali tak. A teraz ako napisal spin ci ked tam boli stare vypinace (a vydrali 20 rokov, mozno ze sa vtedy robili na 16A?) resp. kebz sa mozno vymenili na 16A ci by mohli istice ostat 16A.
Alebo tam dat 10A predsalen je to aj tak 2.3kW co by malo stacit aj na nejaku tu kosacku a taketo hovadinz co sa tam pouzivaju.
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod peterple » 12 Aug 2017, 10:24

OK. Bodku v tomto vl├íkne dal Alois hne─Ć v druhom pr├şspevku. Nap├şsal ti to presne ako to urobi┼ą aby to fungovalo a nemusel by si ni─Ź ve─żk├ęho prer├íba┼ą. To ty si za─Źal so ┼ípekul├íciou ┼że to vylep┼í├ş┼í pomocou
Obrázok.
Aj na to si dostal odpove─Ć ┼że to nebude fungova┼ą. Nu┼ż ale nesta─Źilo ti to na to, aby ┼ąa to presved─Źilo. T├Żm si uk├ízal ┼że nerozumie┼í princ├şpu ochrany pomocou RCD. Preto to doporu─Źenie aby si to rad┼íej nerobil.

Druh├Ż d├┤vod mojej reakcie bol ten, ┼że to tu uvid├ş nejak├Ż mur├ír - amat├ęrsky elektrik├ír a pri najbli┼ż┼íej fu┼íke to takto niekomu zapoj├ş. Ve─Ć ke─Ć to niekto nap├şsal ┼że to funguje a dokonca to aj zlep┼í├ş ochranu oproti zapojeniu bez chr├íni─Źa tak pre─Źo nie.

Tak┼że pre v┼íetk├Żch ─Źo sa chystaj├║ ignorova┼ą normy a nevedia ako a kade te─Ź├║ pr├║dy a ak├ę poruchov├ę stavy m├┤┼żu nasta┼ą:
Takto sa to zapoji┼ą nesmie.
Nebude to toti┼ż dobre fungova┼ą. Lebo pr├şpad 1 a 2 v predo┼ílom mojom pr├şspevku.


To─żko bodka z mojej strany.
Uk├í┼ż m├║dremu chybu a on sa ti po─Ćakuje. Uk├í┼ż chybu hlup├íkovi a on sa uraz├ş.
peterple
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1544
Vek: 51.05
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Bydlisko: Krajn├ę
Karma: 43

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod alidedko » 12 Aug 2017, 11:02

A potom pride niekto "zhora", kto nas zbuzeruje za to, ze buzerujeme. Krasne to na konci vlakna zhrnul Drakoush. To, ze niekto vie, ako vyzera zasuvka a ze su tam vodice o troch farbach, este neznamena, ze to z neho robi majstra :D

https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 20#p672626
Trhala si chrasty, tretieho dvanásty ...
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3250
Vek: 25.87
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Karma: 22

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod Merak » 12 Aug 2017, 11:24

v ┼żivote sa nesmie ochrann├Ż vodi─Ź PE alebo kombinovan├Ż pracovn├Ż a ochrann├Ż vodi─Ź PEN zap├íja┼ą do cesty s vyp├şna─Źom, alebo in├Żm prvkom, ktor├Ż m├í vlastnos┼ą vyp├şna┼ą obvod, tak isto sa tieto dva vodi─Źe nesm├║ isti┼ą ak├Żmko─żvek istiacim prvkom

ochrann├Ż vodi─Ź PE a kombinovan├Ż pracovn├Ż a ochrann├Ż vodi─Ź PEN sa musia zap├íja┼ą a radi┼ą tak, aby boli v obvode nerozpojite─żn├ę, popr├şpade aby sa odp├íjali ako posledn├Ż vodi─Ź obvodu

preto je na vidliciach alebo z├ísuvk├ích PE kol├şk dlh┼í├ş
Pr├şlohy
drawing.png
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 5726
Vek: 38.12
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 60

Re: Elektroinstalacia chata

Odosla┼ąod boban » 12 Aug 2017, 11:28

Ale ved to kludne cele zmazte, ja som nikde nenapisal ze to takto urobit chcem a ze chcem ignorovat normu. Len ma napadlo ze by sa rdc mohlo dat pouzit aj na tn-c. Kazdoapdne ste mi to vyvratili uz len koli spojeniu nezivych casti... Len som podotzkal za ze urcitych okolnosti by rdc fungovalo aj na tnc, co bz mohol byt prinos. Vdaka nahodnemu pospajaniu ale jeden velky minus. UZNAVAM JE TO BLBOST! a zmazte celu temu nech si to nikto nahodou neprecita!
boban
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 128
Zalo┼żen├Ż: 03.06.2010
Bydlisko: po
Karma: 1

Ďalšia

Nasp├Ą┼ą na Normy elektro

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 1 hos┼ą.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd