HUP

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

HUP

Príspevok od používateľa Mego » 24 Aug 2017, 23:27

Chlapi, potreboval by som zriešiť HUP. Podľa mojich chabých informácií tam ide o to, aby sa uzemnili všetky vodiče, čiže rozvodné rúry (voda, plyn, ...) a veci ako napr. sprchový kút, vaňa.
Vaňu nemám, sprchový kút je murovaný (uzemním aspoň odtokový žliabok?), rozvody sú Uponor (wirsbo - plast) a kúrenie je alpex (plast-hliník). Takže v podstate uzemním čo sa bude dať. Teraz otázky:

- uzemniť, znamená pripojiť všetko žltozeleným PEN káblom CY 10mm do krabice HUP?
- z krabice HUP ide jeden kábel do rozvádzača, kde sa cez svorky pripojí na PEN kábel, ktorý mi do rozvádzača prichádza od elektromera?
- pripája sa do HUP aj hromozvod?
- Musia ísť všetky uzemňovacie káble do HUP a z HUP jeden jediný do rozvádzača? Nemôžu ísť priamo na svorku v rozvádzači? Ide mi o to, že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP.

Diky za pomoc
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

alois

Re: HUP

Príspevok od používateľa alois » 25 Aug 2017, 06:52

PROTIOTÁZKY a postrehy:
1. píšeš...... že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP... akú máš vzdialenosť medzi tvojim hlavným rozvádzačom a HUP?
2. budeš mať aj prepäťovky?
3. tie železné ohože pod podlahovkou si pospojoval, alebo si to nechal tak?


Ty máš hromozvod a všetci ostatní majú bleskosvod, takže ťažko ti poradiť... :oops:
To čo ideš riešiš je pospojovanie a pre teba to rieši norma 62 305.
Nemusíš ťahať všade CY10. Medzi HUS a HR CY16 a inde stačí aj CY6.
Naposledy upravil/-a alois v 25 Aug 2017, 13:41, upravené celkom 1 krát.

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: HUP

Príspevok od používateľa Mego » 25 Aug 2017, 09:55

Bleskoistky su tam hej. Vzdialenost je vzduchom asi tri metre, ale musel by som ist cez tri priecky.

Zelezne rohoze pod podlahovkou? Neviem co myslis
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: HUP

Príspevok od používateľa Merak » 25 Aug 2017, 11:11

HUS / HUP má byť umiestnená pri mieste, kde ti zo základov vychádza uzemňovacia gulatina / pásovina. A rozvádzač sa má umiestniť v mieste čo najbližšom k HUS / HUP.

P.S.: Alois sa pýtal na zvodiče prepätia (prepäťová ochrana), bleskoistky sú niečo iné.

Vodič medzi HUS / HUP a rozvádzačom zbernicou PE / PEN má byť CYA16, tak isto ako prepoj medzi zbernicou PE / PEN a zvodičom prepätia má byť CYA16.
Vodiče na doplnkové ochranné pospojovanie majú byť CYA6.

P.S.2: vodič CYA je lankový, ale môžeš použiť aj vodič CY, čo je plný vodič.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: HUP

Príspevok od používateľa alois » 25 Aug 2017, 13:40

asi takto....

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: HUP

Príspevok od používateľa Mego » 25 Aug 2017, 14:11

Takto podobne to mam. majstri stavitelia nechali vyvod hromozvodu v kupelni, co jeblbost. Nebude predsa HUPka v kupelni. To iste sa tyka rozvadzaca, ktory je vo vacsine pripadov v chodbe. Takze z kupelne som isiel hromozvodom do vonku a tam dal HUPku.
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: HUP

Príspevok od používateľa Mego » 25 Aug 2017, 19:39

Moj jediný problém teda ostáva, že či teda musí ísť veškeré uzemnenie najprv do HUP, a z HUP len jeden kábel do rozvádzača, alebo či to môžem uzemniť priamo na rozvádzač, mimo HUP?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: HUP

Príspevok od používateľa Patriky » 25 Aug 2017, 20:18

Merak napísal: Vodiče na doplnkové ochranné pospojovanie majú byť CYA6.

.
Nesuhlasiim, pokial viem tak CY 4 nechraneny a 2,5 chraneny.
Ja taham do.rozvadzaca z MET/HUS 2xCYA 16.

Na HUS a potom do rozvadzaca:) a daj tam 2x
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: HUP

Príspevok od používateľa Merak » 25 Aug 2017, 22:10

jasne, CYA6 sa ťahá medzi hlavnou HUS a podružnou US
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

OM5NU
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 55
Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Uhrovec
Vek: 52

Re: HUP

Príspevok od používateľa OM5NU » 16 Dec 2017, 20:13

Treba ale zohľadniť aj dimenzovanie vodičov pospájania z hľadiska ochrany pred bleskom (62305), nielen z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (33 2000-4-41).
V STN EN 62305-3 je v tabuľke 8 definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich rôzne prípojnice pospájania alebo prípojnice pospájania s uzemňovacou sústavou na 16 mm2 Cu.
V tabuľke 9 je definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich vnútorné kovové inštalácie s prípojnicou pospájania na 6 mm2 Cu.

Takže pozor na to. Aj do podružného rozvádzača, napájaného napr. CYKY-J 5x6 treba ešte CY 16. To isté platí aj pre rôzne pomocné prípojnice pospájania. A vývody z nich na pospájanie vnútorných kovových inštalácií minimálne CY 6.
0

Napísať odpoveď