HUP
Moderátori: Merak, Moderátori
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 771
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Bydlisko: Svit
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
HUP
Chlapi, potreboval by som zriešiť HUP. Podľa mojich chabých informácií tam ide o to, aby sa uzemnili všetky vodiče, čiže rozvodné rúry (voda, plyn, ...) a veci ako napr. sprchový kút, vaňa.
Vaňu nemám, sprchový kút je murovaný (uzemním aspoň odtokový žliabok?), rozvody sú Uponor (wirsbo - plast) a kúrenie je alpex (plast-hliník). Takže v podstate uzemním čo sa bude dať. Teraz otázky:
- uzemniť, znamená pripojiť všetko žltozeleným PEN káblom CY 10mm do krabice HUP?
- z krabice HUP ide jeden kábel do rozvádzača, kde sa cez svorky pripojí na PEN kábel, ktorý mi do rozvádzača prichádza od elektromera?
- pripája sa do HUP aj hromozvod?
- Musia ísť všetky uzemňovacie káble do HUP a z HUP jeden jediný do rozvádzača? Nemôžu ísť priamo na svorku v rozvádzači? Ide mi o to, že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP.
Diky za pomoc
Vaňu nemám, sprchový kút je murovaný (uzemním aspoň odtokový žliabok?), rozvody sú Uponor (wirsbo - plast) a kúrenie je alpex (plast-hliník). Takže v podstate uzemním čo sa bude dať. Teraz otázky:
- uzemniť, znamená pripojiť všetko žltozeleným PEN káblom CY 10mm do krabice HUP?
- z krabice HUP ide jeden kábel do rozvádzača, kde sa cez svorky pripojí na PEN kábel, ktorý mi do rozvádzača prichádza od elektromera?
- pripája sa do HUP aj hromozvod?
- Musia ísť všetky uzemňovacie káble do HUP a z HUP jeden jediný do rozvádzača? Nemôžu ísť priamo na svorku v rozvádzači? Ide mi o to, že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP.
Diky za pomoc
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
Re: HUP
PROTIOTÁZKY a postrehy:
1. píšeš...... že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP... akú máš vzdialenosť medzi tvojim hlavným rozvádzačom a HUP?
2. budeš mať aj prepäťovky?
3. tie železné ohože pod podlahovkou si pospojoval, alebo si to nechal tak?
Ty máš hromozvod a všetci ostatní majú bleskosvod, takže ťažko ti poradiť...
To čo ideš riešiš je pospojovanie a pre teba to rieši norma 62 305.
Nemusíš ťahať všade CY10. Medzi HUS a HR CY16 a inde stačí aj CY6.
1. píšeš...... že napr. z kúpelne mám bližšie do rozvádzača ako do krabice HUP... akú máš vzdialenosť medzi tvojim hlavným rozvádzačom a HUP?
2. budeš mať aj prepäťovky?
3. tie železné ohože pod podlahovkou si pospojoval, alebo si to nechal tak?
Ty máš hromozvod a všetci ostatní majú bleskosvod, takže ťažko ti poradiť...
To čo ideš riešiš je pospojovanie a pre teba to rieši norma 62 305.
Nemusíš ťahať všade CY10. Medzi HUS a HR CY16 a inde stačí aj CY6.
Naposledy upravil/-a alois v 25 Aug 2017, 13:41, upravené celkom 1 krát.
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 771
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Bydlisko: Svit
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: HUP
Bleskoistky su tam hej. Vzdialenost je vzduchom asi tri metre, ale musel by som ist cez tri priecky.
Zelezne rohoze pod podlahovkou? Neviem co myslis
Zelezne rohoze pod podlahovkou? Neviem co myslis
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: HUP
HUS / HUP má byť umiestnená pri mieste, kde ti zo základov vychádza uzemňovacia gulatina / pásovina. A rozvádzač sa má umiestniť v mieste čo najbližšom k HUS / HUP.
P.S.: Alois sa pýtal na zvodiče prepätia (prepäťová ochrana), bleskoistky sú niečo iné.
Vodič medzi HUS / HUP a rozvádzačom zbernicou PE / PEN má byť CYA16, tak isto ako prepoj medzi zbernicou PE / PEN a zvodičom prepätia má byť CYA16.
Vodiče na doplnkové ochranné pospojovanie majú byť CYA6.
P.S.2: vodič CYA je lankový, ale môžeš použiť aj vodič CY, čo je plný vodič.
P.S.: Alois sa pýtal na zvodiče prepätia (prepäťová ochrana), bleskoistky sú niečo iné.
Vodič medzi HUS / HUP a rozvádzačom zbernicou PE / PEN má byť CYA16, tak isto ako prepoj medzi zbernicou PE / PEN a zvodičom prepätia má byť CYA16.
Vodiče na doplnkové ochranné pospojovanie majú byť CYA6.
P.S.2: vodič CYA je lankový, ale môžeš použiť aj vodič CY, čo je plný vodič.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 771
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Bydlisko: Svit
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: HUP
Takto podobne to mam. majstri stavitelia nechali vyvod hromozvodu v kupelni, co jeblbost. Nebude predsa HUPka v kupelni. To iste sa tyka rozvadzaca, ktory je vo vacsine pripadov v chodbe. Takze z kupelne som isiel hromozvodom do vonku a tam dal HUPku.
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 771
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Bydlisko: Svit
- Vek: 31
- Kontaktovať používateľa:
Re: HUP
Moj jediný problém teda ostáva, že či teda musí ísť veškeré uzemnenie najprv do HUP, a z HUP len jeden kábel do rozvádzača, alebo či to môžem uzemniť priamo na rozvádzač, mimo HUP?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: HUP
Nesuhlasiim, pokial viem tak CY 4 nechraneny a 2,5 chraneny.Merak napísal: Vodiče na doplnkové ochranné pospojovanie majú byť CYA6.
.
Ja taham do.rozvadzaca z MET/HUS 2xCYA 16.
Na HUS a potom do rozvadzaca:) a daj tam 2x
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: HUP
Treba ale zohľadniť aj dimenzovanie vodičov pospájania z hľadiska ochrany pred bleskom (62305), nielen z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (33 2000-4-41).
V STN EN 62305-3 je v tabuľke 8 definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich rôzne prípojnice pospájania alebo prípojnice pospájania s uzemňovacou sústavou na 16 mm2 Cu.
V tabuľke 9 je definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich vnútorné kovové inštalácie s prípojnicou pospájania na 6 mm2 Cu.
Takže pozor na to. Aj do podružného rozvádzača, napájaného napr. CYKY-J 5x6 treba ešte CY 16. To isté platí aj pre rôzne pomocné prípojnice pospájania. A vývody z nich na pospájanie vnútorných kovových inštalácií minimálne CY 6.
V STN EN 62305-3 je v tabuľke 8 definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich rôzne prípojnice pospájania alebo prípojnice pospájania s uzemňovacou sústavou na 16 mm2 Cu.
V tabuľke 9 je definovaný minimálny prierez vodičov spájajúcich vnútorné kovové inštalácie s prípojnicou pospájania na 6 mm2 Cu.
Takže pozor na to. Aj do podružného rozvádzača, napájaného napr. CYKY-J 5x6 treba ešte CY 16. To isté platí aj pre rôzne pomocné prípojnice pospájania. A vývody z nich na pospájanie vnútorných kovových inštalácií minimálne CY 6.
0